Запуск теплого пола УШП зимой

вопрос. есть ушп с незамерзайкой в системе, как правильно запускать ТП? в гугле забанили, только реклама ушп((((
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
[Сообщение удалено пользователем 22.01.2019 18:12]
0
Дуремар(18+)
плавно?
0
Dneepro
По одному контуру плавно запускать.
0
как это произошло???
От пользователя Dneepro

температуру какую выставлять? котел электрический,, если это важно

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2019 21:47]
0
От пользователя как это произошло???
котел электрический,, если это важно

греть пушками, но тоже без фанатизма, через недельку запустить котел градусов 20-30 на подаче, через пару дней поднимать температуру. Это если вы собираетесь жить в доме, если для отделки, то я бы вообще на пушках сезон добивал, по расходам даже дешевле будет скорее всего, так как не обязательно весь дом греть, а только необходимые помещения.
4 / 0
Dneepro
От пользователя Bkmz
греть пушками

Верно. Я в прошлом году отопление пускал на тёплых полах, так тоже дом до нуля сначала обогревателями нагрел, затем через узел подмеса начал помаленьку сначала еле теплую незамерзайку гонять, затем постепенно поднял температуру.
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя как это произошло???
котел электрический

1 что за котел.
2 температуру минимальную, от которой запустится котел.


сейчас плита холодная, потери будут колоссальные.

Все хитрости запуска зависят от котла.

.
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.