Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вариант лучше?

@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя вiп
Поставить комповский кулер в кап.гараж. Справится-нет с куржаком до наступления весны???

Проверяли в железном гараже 3х6м + дефлектор
Свежий куржак ( образовавшийся вследствие конденсата из теплой мафынки) вытягивало менее чем за сутки.
0
От пользователя i0N
Чтоб как можно быстрее высохла вода на полу и машина меньше гнила.

:-D вот смотрите, почему
От пользователя i0N
+ запотевание кузова при въезде под землю (там теплее)

температура кухова автомобиля ниже температуры точки росы, влага и причина
От пользователя i0N
машина меньше гнила.

не в лужах именно во влаге конденсирующей на кузове автомобиля, при большой разнице температур, конденсат будет даже при относительной влажности 20%.
От пользователя i0N
От одного только притока толку практически нет, пробовал так обычным 100мм осевиком вниз дуть.

Вы до сих пор не поняли, что от осевика толку не сильно много? Да и принципе от вентиляции только приток или только вытяжка в условиях подземного гаража с индивидуальными боксами.
1 / 0
i0N
От пользователя Bkmz
Вы до сих пор не поняли, что от осевика толку не сильно много?

Ну на выдув то да, а на приток надо тоже центробежный такого же диаметра как на вытяжку?
Тут ведь уже писали, что кулера от компа на гараж хватит.
От пользователя Bkmz
не в лужах именно во влаге конденсирующей на кузове автомобиля,

Ну машина то относительно быстро высыхает, а вот вода на полу не хочет высыхать, хоть неделю жди.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2019 11:40]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Почему так принципиален выбор - центробежный VS осевой- вааще без учета об/мин и тд ?
ТС хоть кПа посмотрел :-o
ПС:
От пользователя i0N
машина то относительно быстро высыхает, а вот вода на полу не хочет высыхать, хоть неделю жди.

дык в пол-то водичка впитывается, а в мафынку- нет

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2019 12:46]
0
i0N
От пользователя andrew2709
Почему так принципиален выбор - центробежный VS осевой- вааще без учета об/мин ?

Дак вроде уж определились, что от осевика любого размера толку не будет. А какая разница какие там обороты если они всё равно не регулируются, а давление и производительность постоянны. Я думал раз осевик большой и производительный, вдобавок и дешевле, то лучше его взять, а оказывается нифига.
0 / 1
АПК
От пользователя i0N
Чем решение дешевле, тем лучше.

Ну тогда выбирай:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Нижний не включал ( 220 В, наверное)
Верхние крутят. 12 В.
0
vasiok41
От пользователя i0N
Дак вроде уж определились, что от осевика любого размера толку не будет.


почему любого. что купишь то и будет. есть же более мощные по цене от нескольких тыщ рублей. даже промышленные вентиляторы не особо дорого стоят ценник от 5-7 тр
0
i0N
От пользователя vasiok41
почему любого. что купишь то и будет. есть же более мощные

Ну опять же. Мне тут уже посчитали, что сопротивление сети для 315мм вентилятора (вроде немаленький такой для гаража) будет выше его силы давления. Видимо нет смысла увеличивать размер вентилятора если он дует в маленькую щель 125мм. Надо чтоб весь вентилятор был вмонтирован в стенку, а у меня такое для 315 мм невозможно, максимум 125. Да и если даже можно бы было вмонтировать (только над воротами), то он не будет засасывать воздух от дальней половины гаража.
От пользователя АПК
Ну тогда выбирай:

Спасибо. ;-) Мне кажется вентилятор в виде летающей тарелки на 125мм даст максимальное соотношение цена/эффективность.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2019 14:42]
0
От пользователя i0N
а вот вода на полу не хочет высыхать,

значит она не испаряется и не влияет на общую влажность помещения :-)
0
Maple
От пользователя i0N
Дак вроде уж определились, что от осевика любого размера толку не будет.

че не будет-то? канал короткий и прямой, как раз для такого и предназначены осевые вентиляторы. я б взял самый дешевый в леруа за 400р. ну выдаст он вместо обещанных 250 кубов - 150. для гаража более чем достаточно.
0
i0N
От пользователя Maple
канал короткий и прямой,

5 метров канала вентилятор давлением всего 57 Па прокачает? Да и ещё смысл в том, чтоб побыстрее от влажности избавиться.
От пользователя Bkmz
значит она не испаряется и не влияет на общую влажность помещения

Вода имеет свойство испаряться, но испаряться она будет, тем дольше, чем выше влажность.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2019 16:13]
0
АПК
От пользователя i0N
максимальное соотношение цена/эффективность.

https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=155696
0
Maple
От пользователя i0N
5 метров канала вентилятор давлением всего 57 Па прокачает?


при 200 ста кубах сопротивление будет 12Па. прокачает в легкую, (решетка на выходе еще удвоит сопротивление. )


От пользователя i0N
Вода имеет свойство испаряться, но испаряться она будет, тем дольше, чем выше влажность.

на влажность вы особо не повлияете, влага скорее всего идет из земли, но движение воздуха позволит быстрее отогреть и обсушить автомобиль .
0
От пользователя Maple
быстрее отогреть и обсушить автомобиль .

или всё таки охладить бокс ;-)
0
Maple
От пользователя Bkmz
или всё таки охладить бокс

или нагреть, салон и движек в автомобиле теплые и горячие, так что неизвестно охладит ли.
1 / 0
Maple
хотя , если отопления нет, то температура чуть выше ноля, сохнуть все будет долго, к утру тока чуть пообсохнет, уже выезжать пора. в общем всю жизнь машина в сырости и влажности.
0
Вася Гусь
От пользователя i0N


Не страдайте фигней с осевиками.
Покупайте канальный вентилятор примерно такого плана (диаметром 125 мм)

http://ventilator.spb.ru/produkciya/ventilyatory_p...

да, дороже. но хотя бы работать будет.

На приток достаточно отверстия в стене в нижней части. осевик на приток не понадобится
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.