Посоветуйте по системе отопления
п
представитель общества
У меня дом точно такой же площади и размеров, стоит дешманский ЭВПМ на 6 КВт, 72 секции радиаторов и хватает всего этого с запасом. Дом брус на 150 + 100 мм минваты
s
sergrom
При наличии электрокотла, термоголовки на кой ляд на радиаторах?
Чтобы настраивать разную температуру в помещениях, экономя э/э. В помещениях, которыми не пользуюсь, выставлять минимальную. Ну и балансировка, линии разные по длине получаются.
Поясните, что имели ввиду?
дешманский ЭВПМ на 6 КВт
Хватает-не хватает это вопрос мощности, а не функций котла.
Меня в Вармосе интересует автоматический выбор ступеней мощности, на ЭВПМ вроде нет такого. Я считаю это немало позволит экономить.
Если неправ, объясните, не претендую на экспертное мнение, только вникаю в тему.
Вот то, что нашел о возможностях Вармоса, относительно дешевых моделей:
- автовыбор мощности (меньше циклов включений-выключений)
- ротация тенов при включениях (увеличение ресурса)
- режим незамерзания (температура теплоносителя от +5, на дешевых вроде от +35
-задержка включения ступеней мощности
- автодиагностика, выдает ошибки
- возможность gsm управления
Стоит оно, чтобы переплатить 10-12тр?
Почему спрашиваю, у многих видел дешевые котлы по 4-5-6тр, никто не жалуется.
На форумах еще читал, что в дешевых моделях качество деталей хуже.
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2019 11:39]
п
представитель общества
Поясните, что имели ввиду?
На мой взгляд, имеет смысл устанавливать на центральное отопление, где нет возможности регулировки температуры.
А минимальную это сколько? У меня комната одна не использовалась и там было +10, дак окна "плакали" будь здоров. Я решил лучше доплачу 500 руб в месяц за отопление чем плесень с окон и стен потом собирать.
Меня в Вармосе интересует автоматический выбор ступеней мощности, на ЭВПМ вроде нет такого. Я считаю это немало позволит экономить
Т.е. Вы хотите сказать, что Вармос экономичнее, чем ЭВПМ?
п
представитель общества
Ну и балансировка
Термоголовками не балансируют. Они посточнно меняют расход в зависимости от температуры
- ротация тенов при включениях (увеличение ресурса)
У меня такой же котёл на 12 кВт. Вот это единственная реальная полезная вещь. Тэнам 6 лет, всё ещё работали, до определённого момента. С виду ещё живее всех живых. А может просто ТЭН хороший. Всё остальное особо нафиг не нужно. На такой мощности, 6 кВт, он у тебя будет работать почти постоянно, ступени не будут отрабатывать своё. Точно так же, можно ступени вручную на ЭВПМ делать.
Вообщем моё мнение, котёл отличный, но стоит слишком дорого. Сейчас бы я брал просто ЭВПМ, так же к нему подключил GSM управление, отдельный насос. Вышло бы, минимум, в 2 раза дешевле, а надёжность, думаю, даже выше.
K
Keragazzz
экономии в электрокотлах не бывает (мое мнение) чтоб нагреть до комфортной температуры, нужно потратить одинаковое кол-во энергии. Головками регульную какую надо температура, а дальше пох, что котел будет работать 15 минут на 1.5 кВт мощности или 5 минут на 4.5 кВт мощности.
s
sergrom
Т.е. Вы хотите сказать, что Вармос экономичнее, чем ЭВПМ?
Нет, чето я глупость сморозил. В конечном итоге одинаковое кол-во э/э.
На первой-второй ступенях мощности просто включаться значительно реже будет, а количество включений-выключений напрямую влияет на ресурс.
НО, у ЭВПМ тоже ведь несколько ступеней мощности? Получается разница лишь в том, что там я буду вручную эти ступени включать-выключать, а Вармос сам это делает? Если так, то наверное и нет смысла переплачивать за автоматику, раз в день дойти до котельной и в зависимости от погоды щелкнуть тумблером не проблема.
Они посточнно меняют расход в зависимости от температуры
А разве это не балансировка? Радиатор на коротком плече теоретически быстрее нагоняет температуру, тут головка его и прижимает.
Всё остальное особо нафиг не нужно.
Спасибо за совет. Вот еще одно мнение в сторону дешевого котла.
НО, как там качество деталей относительно дорогих? ПРи этом понятно, что чем проще котел, тем меньше там того, чему ломаться.
На такой мощности, 6 кВт, он у тебя будет работать почти постоянно, ступени не будут отрабатывать своё.
Да ладно. При площади 60м2 в нормально утепленном доме?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
146%
имхо: достаточно автомат. выкл по группам ТЭНов (для регулировки максим.мощности) и надежного терморегулятора
в
ви п
достаточно автомат. выкл по группам ТЭНов (для регулировки максим.мощности)
а как же возможность управлять из любой точки Земного шара?! Модно ведь иметь котел с выходом в интернет. Кстати, новенькие водогреи от Аристон со всеми их техническими наворотами дружно отказались работать, как только правительство приказало!
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
новенькие водогреи от Аристон со всеми их техническими наворотами дружно отказались работать, как только правительство приказало!
вот-вот- нафига мне такие ссанкции в февральские морозы
я уж лучче поюзаю что-нить простое - типа АКМ / ЭВПМ + камин/голландка
п
представитель общества
А разве это не балансировка? Радиатор на коротком плече теоретически быстрее нагоняет температуру, тут головка его и прижимает
Балансировкой обеспечивается одинаковый расход теплоносителя ч/з отопительные приборы. Для это балансировочные клапана ставят на радиаторы, которыми единожды регулируют расход при балансировке. У Вас, если учитывать только один этаж, на 6 радиаторов балансировка не нужна, при правильном монтаже.
Да ладно. При площади 60м2 в нормально утепленном доме?
А, если площадь такая, то ступени меняться будут. Но глубокого смысла в этом нет, кроме той, чтобы уменьшить общую МОМЕНТНУЮ нагрузку на сеть.
Например в моём случае, эти ступени отрубались только по ограничению теплоносителя. Т.е. у меня стояло греть не больше 65 градусов теплоноситель (там такое можно), и если в это же время работал ТТ котёл, то по мере разгона ТТ котла, увеличивалась температура теплоносителя, и соответственно, она была в районе 60 от ТТ котла, скажем, а на ЭК уже автоматически переключалось на 1 ступень из трёх возможных.
Короче, там схема такая. За 5 градусов до требуемой, отрубаем одну ступень, за 2 ещё одну. Если достигла заданная темп-ра теплоносителя - отрубаем полностью.
Моё мнение - нахер не нужно это :-)
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.