Проблема с подключением варочной плиты.
S
Stak
Вы лучше расскажите, чем дело кончилось?!
Все закончилось слава Богу хорошо! Открыл щит и обнаружил, что перепутаны цвета проводов, разводка проводки. Поменял местами все отлично! Всем большое спасибо за советы и вашу активность!!!)))
О, вот еще! Провел измерение заземления, как тут советовали, мультиметром, земля и ноль. Постоянной величины нет, от 2 до 8 Ом постоянно скачет. Это так и должно быть или сопротивление должно быть постоянное?
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2019 09:30]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Постоянной величины нет, от 2 до 8 Ом постоянно скачет.
Это так и должно быть или сопротивление должно быть постоянное?
Сопротивление земля-ноль дб <5 Ом и есстессно постоянное
Результаты твоих измерений- ни о чем
S
Stak
Какие еще есть способы измерить заземление (Ом) своими силами и без спец приборов?
С
Скандинав
Автор везущий .. могло все сгореть к черту
Ч
Чeловек
обнаружил, что перепутаны цвета проводов, разводка проводки.
в старом фонде например вообще не стоит ориентироваться по цвету изоляции, да и вообще лучше на него не опираться, только проверка индикатором где фаза, где ноль
Какие еще есть способы измерить заземление (Ом) своими силами и без спец приборов?
нуно вырубить ввадной ватамат фдом и тады мереть
S
Stak
в старом фонде например вообще не стоит ориентироваться по цвету изоляции, да и вообще лучше на него не опираться, только проверка индикатором где фаза, где ноль
А как найти ноль и землю?
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2019 16:36]
м
120 мертвый форум
как найти ноль и землю
Как минимум институт закончить.
Щиток закрыт, все забыли про него, провода все белые.
фаза, да пальцем и к батарее( шутка), контролька загорит и на ноле и земле,
Мульиметр покажет и там и там напругу, понятно, что на земле как правило будет чуть ниже, но это спорно, и напруга плавающая.
Фазу нашли отбросили( пометили её), торчат ещё 2 белых провода, один ЗЕМЛЯ, другой НОЛЬ.
2 способа
1 Берем тестер, ставим измерение сопротивления
щуп на конец белого, другой на батарею.
Смотрим показания, если бесконечность там НОЛЬ, Смотрим другой белый провод, там где будет чуть чуть ОМ там ЗЕМЛЯ.
2 Прибегаем к помощи УЗО., Соединяем Фаза с УЗО, выводим конец.
берем проводник любой из двух белых.
ФАЗА НА УЗО ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА.
включаем контрольку,
Если все горит то ФАЗА и НОЛЬ определились, если контролька погасла, значит пошла утечка.
Если утечка значит это заземляющий проводник.
ОЧЕНЬ ПРОШУ, просто так не экспериментировать. Всё это крайний случай
Проще найти ключ и открыть щитовую.
щуп на конец белого, другой на батарею.
Смотрим показания, если бесконечность там НОЛЬ, Смотрим другой белый провод, там где будет чуть чуть ОМ там ЗЕМЛЯ.
здай дилира
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя: Stak
Какие еще есть способы измерить заземление (Ом) своими силами и без спец приборов?
нуно вырубить ввадной ватамат фдом и тады мереть
может, достаточно двухполюсник на квартиру ?
м
120 мертвый форум
Дим, честно не понял.
Деятелей вешающих землю на батареи дофига, как бы на газ не навешали.
Ну и ты знаешь, что у меня 8 классов.
Нельзя нашему брату ставить 2 полюсник.
Дима правильно указал, что дофига 2 фазных подключений.
Это все 380.
Мы в выключатель то заводим и ноль и фазу ладно хоть земли не видел.
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2019 19:54]
Деятелей вешающих землю на батареи дофига, как бы на газ не навешали.
Ну и ты знаешь, что у меня 8 классов.
достаточно
Нельзя нашему брату ставить 2 полюсник.
Дима правильно указал, что дофига 2 фазных подключений.
Это все 380.
Мы в выключатель то заводим и ноль и фазу ладно хоть земли не видел.
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2019 19:54]
сопсна и 0 и земля на батарею дадут около 0, так что особо не угадаешь
прям ща памерел
0 даёт 0.0ом ноботорею
жнд даёт 1.8ом
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2019 21:09]
прям ща памерел
0 даёт 0.0ом ноботорею
жнд даёт 1.8ом
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2019 21:09]
м
120 мертвый форум
памерел
Вот тебе делать нечего.
Тебеж написали бесконечность и чуть ом.
Нормально значит у вас
Теперь поставь напругу переменку разрядность 20 вольт и конец на ноль и конец на землю
Фото сюда.
разрядность 20 вольт
ксажаленью нимагу иба ниимею пребора с токой восмошносью
v
v2v
перемычку то ставили?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.