ледяные глыбы-сталагмиты вокруг трубы

Сегодня рядом с дорожкой обнаружил здоровенную ледяную глыбу, которая падая, сломала крепление водостока.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

глыба размером примерно с 8 литровое ведро

Посмотрел на крышу и вот такая там картина: похоже, что с углов крыши оголовка трубы накапало столько и замерзло

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Судя по всему, влага из горячих продуктов горения конденсируется на холодной крыше оголовка.
Будет ли толк, если с нижней стороны крыши оголовка наклеить фольгированный пенофол, чтобы оголовок не так охлаждал выхлоп и конденсация сильно уменьшилась ?
0
странник_r66
От пользователя SAO
Судя по всему, влага из горячих продуктов горения конденсируется на холодной крыше оголовка.

Убрать шляпу у дымовой трубы от котла. Будет толк.

[Сообщение изменено пользователем 11.12.2018 08:19]
5 / 1
самсебеначальник
От пользователя странник_r66
Убрать шляпу у дымовой трубы от котла

Дополнительно на невысокие опоры положить плиту под шляпу. Армированная, толщ ~50, льется в размер, можно из 2х частей чтоб легче поднимать
1 / 2
какая пьяная труба :-)
0 / 1
VV LRF
В доме отделочные работы идут? Почему такая влажность?
2 / 0
SAO
в один из дней резали проем в фундаменте из фбс в цоколе, в котельной. агрегат для резки был подачей воды, чтобы не было пыли.
Т.е. возможно разовая проблема была
3 / 0
SAO
От пользователя странник_r66
Убрать шляпу у дымовой трубы от котла. Будет толк.

смотрю у соседей вокруг везде со шляпами )
0 / 1
странник_r66
От пользователя SAO
смотрю у соседей вокруг везде со шляпами

Решаем проблему не у соседей. Механизм простой. Пар, возникающий при горении газа, упирается в грибок дымовой трубы, отражается на колпак вентиляции , конденсируется и замерзает на нём сталактитами. Если грибка нет, пар конденсируется далеко в воздухе.
2 / 2
От пользователя странник_r66
Решаем проблему не у соседей. Механизм простой. Пар, возникающий при горении газа, упирается в грибок дымовой трубы, отражается на колпак вентиляции , конденсируется и замерзает на нём сталактитами. Если грибка нет, пар конденсируется далеко в воздухе.

хреново вангуете по фотке :-D
сосули именно от пара вентканалов, а не от выхлопа газов котла.
один из вариантов: поднимать козырёк вентиляции выше...
5 / 1
странник_r66
От пользователя s.enns
хреново вангуете по фотке :-D
сосули именно от пара вентканалов, а не от выхлопа газов котла.

Вполне возможный вариант.
Если ещё в доме идут мокрые работы.
2 / 0
<<Beast>>
общий зонт надо переделывать, слишком короткие ножки.
1 / 0
ник строитель домов
От пользователя странник_r66
Убрать шляпу у дымовой трубы от котла

Дымовая труба (газоотведение) выполняется отдельно, т.к. этоисточник повышенной температуры и соотвественно конденсата....

в данном случае венткозырек убрать от дымовой.
Оставить только над вентшахтами. Ножки зонта поднять общая 300-450 мм.

Думаю както так.
1 / 2
Silver сat
[Сообщение изменено пользователем 14.12.2018 01:32]
0
PaWlicH
От пользователя Silver сat
Дымовая труба (газоотведение) выполняется отдельно


Нет. Выполнение газового канала совместно с венканалом допускается нормами, причем дополнительный обогрев канала уходящими газами, создает дополнительную тягу в канале естественной вентиляции.
3 / 1
pashaa
От пользователя SAO

Вы первый год зимуете? Если ранее проблем не было, то врят ли с влажностью в доме за год, что то координально изменилось, не волнуйтесь, проблема разовая, из за ремонтных работ.
Пенофол можете наклеить, хуже не будет. Вплотную к выхлопу газовой трубы только не клейте, хотя если котёл конденсационный можно и вплотную.
0
SAO
От пользователя pashaa
Вы первый год зимуете? Если ранее проблем не было, то врят ли с влажностью в доме за год, что то координально изменилось, не волнуйтесь, проблема разовая, из за ремонтных работ.
Пенофол можете наклеить, хуже не будет. Вплотную к выхлопу газовой трубы только не клейте, хотя если котёл конденсационный можно и вплотную.

летом делали отделку цоколя и фасада, заодно трубу обложили камнем, соответственно и старую ржавую шляпу поменяли на новую. Котел там обычный. Сейчас смотрю этих наростов больше нет, видимо действительно разовая проблема была
2 / 2
От пользователя SAO
Сейчас смотрю этих наростов больше нет, видимо действительно разовая проблема была

Эта "разовая проблема" будет вылазить каждый раз "при холодах" :-D
0