посоветуйте по ,, мокрому фасаду,,

Подскажите какая толщина и плотность мин ваты рекомендуется при утеплении стен из пеноблока по системе " Мокрый Фасад"
0
BIG CHIPMUNK
0
Обычно все 100мм делают. Плотность вроде 120
0
ви п
мне приходилось работать с работодателями мокрые фасады не метрами, а километрами делающих. Они проектировали по-разному, но часто 70+70. То есть пеноблок (или старые панели), затем слой 70мм плотностью70, слой 70мм плотностью120г/литр, сверху штукатурка по сетке, затем окраска. Тут и экономия и утепление и возможность денег с заказчика чуть-чуть допом поиметь. Хотя заказчик ничего не теряеет :beach:
0 / 1
Versys
От пользователя вiп
Плотность вроде 120


по новым нормам для мокрого фасада определяется не плотность, а прочность на отрыв в кПа.
1 / 1
ви п
в жизни это одно и тоже. В смысле прочность на отрыв на вате с плотностью 16кг/кубометр будет 0целых 0 в периоде кПа
0 / 3
Versys
От пользователя вiп
это одно и тоже

У Технониколя есть "Техноруф", у которого плотность 135 кг/м3 и цена на 1500 р. дешевле фасадной ваты, но на мокрый фасад его применять нельзя.
0
ви п
От пользователя Versys
У Технониколя есть "Техноруф", у которого плотность 135 кг/м3 и цена на 1500 р. дешевле фасадной ваты

буду признателен, если ссылку в личку кините
От пользователя Versys
но на мокрый фасад его применять нельзя.

потому как он тяжел слишком для фасада, но это тот же материал, что и фасадный и производится на том же оборудовании из одного и того же сырья
0
BIG CHIPMUNK
От пользователя Versys
Техноруф"

из практики техноруф сыпится, когда резать начинаешь его
на фасад нельзя его
2 / 0
Versys
От пользователя вiп
буду признателен, если ссылку в личку кините


https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnoruf/
0
ви п
вы ссылку на товар с ценою дайте!. Ну или скрин ценника и контакты продавца
Ваше утверждение "У Технониколя есть "Техноруф", у которого плотность 135 кг/м3 и цена на 1500 р. дешевле фасадной ваты" мягко говоря на неправду похоже
0
Versys
От пользователя вiп

Дак в магазине ТН есть
https://shop.tn.ru/uteplitel-tehnoruf-n-jekstra-12...

https://shop.tn.ru/uteplitel-tehnofas-optima-1200h...
0
ви п
спасибо, умыли! Признаю, был сильно неправ. Век живи,- век учись!
0
ВосставшийИзБани
От пользователя вiп
Век живи,- век учись!

Да и вата в 2 слоя(первый помягче, наружный плотнее) ставится на вентфасады. Техусловия такое допускают.
Под мокрятину вата ставится в один слой на клей, а потом ещё и дюбелится.
Интересные у вас проектировщики километров фасадов))
2 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.