подскажите за какое время камин 14клт (чугунная топка) должен прокачать помещение 150м3 с +10С до 22С?
Теоретически:
для нагрева 1 м3 воздуха на 1 градус нужно 0.00034 кВт*часов, далее калькулятор.
Практически ещё влияют материал стен, вентиляция итп.
У нас печь-камин стальной 12квт нагревает зал 80м3 примерно 3-4 град в час. И далее второй этаж через лестницу.
Итого, 5 зим этим камином дом грели плюс радиаторы по комнатам. Жить можно и с камином, факт.
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:14]
для нагрева 1 м3 воздуха на 1 градус нужно 0.00034 кВт*часов, далее калькулятор.
Практически ещё влияют материал стен, вентиляция итп.
У нас печь-камин стальной 12квт нагревает зал 80м3 примерно 3-4 град в час. И далее второй этаж через лестницу.
Итого, 5 зим этим камином дом грели плюс радиаторы по комнатам. Жить можно и с камином, факт.
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:14]
А
АL
камин в классическом варианте в плане обогрева достаточно бестолковая штука. весь жар в трубу
с
странник_r66
камин в классическом варианте в плане обогрева достаточно бестолковая штука. весь жар в трубу
Подтверждаю.
Всё зависит от того, как камин сделан. Если по типу буржуйки-прогревается сам и дом быстро. Так же быстро остывает. Дом то же.
Если камин массивный, то сам себя камин прогревает часа за 3-4 непрерывной топки. Потом только начинает прогревать дом. Массивный камин держит тепло полдня.
Печь с водной рубашкой и системой водяного отопления намного эффективней. Если в систему отопления врезать ещё и электрокотёл, то становится достаточно ещё и удобной.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Если камин массивный, то сам себя камин прогревает часа за 3-4 непрерывной топки. Потом только начинает прогревать дом. Массивный камин держит тепло полдня.
Печь с водной рубашкой и системой водяного отопления намного эффективней.
есть камины со встроенным теплообменником (= водяным контуром СО )
N
Nikola_Ivanov
подскажите за какое время камин 14клт (чугунная топка)
вот эта цифра топки вообще не показатель
все 14 квт в трубу могут. а могут и не в трубу.
вопрос в том как эта топка установлена
эффективность готовой вашей системы неизвестна
с большой вероятностью
дом 150м2 вы вообще не протопите им никогда,
если это не ангар без внутренних стен
O
Oz.E
В моем случае за 4 ч работы помещение прогревается на 2 граду тоесь было10 стало 12, под потолком теплее 15
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:56]
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:59]
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:56]
[Сообщение изменено пользователем 06.11.2018 21:59]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
все 14 квт в трубу могут. а могут и не в трубу.
есть еще и излучение от камина, которое греет стены быстрее воздуха
а если сидеть у камина с Камусом, то после 3х100 пофигу на Твоздуха и можно подождать часик, пока он не прогреется
N
Nikola_Ivanov
В моем случае за 4 ч работы помещение прогревается на 2 градуса
есть еще и излучение от камина,
есть есть, только если это не просто помещение, а дом, да еще 2х этажный..
то в комнатах на втором этаже как было 15С так и останется 15С
ну через два дня может потеплеет. а может нет))
O
Oz.E
У меня от камина на вторй этаж воздуховода нет, по сути прогревается только гостиная 1 этаж и прихожая. Ожидал что будет по веселей теплоотдача
то в комнатах на втором этаже как было 15С так и останется 15С
....то спальня над каминным залом обошлась вообще без радиаторов. 5 зим.
Ожидал что будет по веселей теплоотдача
В дровах/руфах еще теплоотдачу прикиньте. Сколько сжигаете?
Вообще, по паспорту квт/10м2 выдерживаете, должно хватать.
В моем случае
Площадь зала? Материал стен? Камень пару дней можно разгонять. Почитайте темы, как новостройки зимой тепло набирают.
O
Oz.E
Топлю сосновыми обрезками доски сороковки
Есть сомнения что указанные производитем 14клт соответствуют действительности
Есть сомнения что указанные производитем 14клт соответствуют действительности
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя: andrew2709
есть еще и излучение от камина,
есть есть, только если это не просто помещение, а дом, да еще 2х этажный..
то в комнатах на втором этаже как было 15С так и останется 15С
у меня был именно такой дом
но с одним лайфхаком- на метровом участке дымовой трубы второго этажа стоял радиатор + вертилятор
V
-= VК =-
Есть сомнения что указанные производитем 14клт соответствуют действительности
топите сухой березой, у нее теплотворность намного выше сосны.
шибер над камином есть? если есть то пробуйте возможность установить медленное горение (шибером и поддувалом) - прогорать будет медленно, весь жар пойдет не в трубу а в помещение
Топлю сосновыми обрезками доски сороковки
Купите на пробу упаковку брикетов.
Обрезки поди еще и сырые...
Есть сомнения что указанные производитем 14клт соответствуют
действительности
Киловатты топки - это по сути, ее размер, сколько дров влезет, и не более.
А дрова нужны нормальные.
O
Oz.E
Пробовал в режиме" буржуйки " и душить пламя шибером с подвалом , березой ещё не топил , брикеты руф тоже заметного результата не дали
Стены бризолит , площадь гостиной 150м3
V
-= VК =-
В моем случае за 4 ч работы помещение прогревается на 2 граду тоесь было10 стало 12, под потолком теплее 15
сосна то как горит? просто горит пламенем в трубу? и помещение при этом я так понял просто холодное и скорее всего сырое? ну тогда чего удивляться...
Пробовал в режиме" буржуйки " и душить пламя шибером с подвалом , березой ещё не топил , брикеты руф тоже заметного результата не дали
наверное с сосной такой фокус не выйдет, она будет тупо тухнуть и дымить
а вот с березой - совсем другое дело. там такие фокусы можно с пламенем делать, когда языки будет по стеклу бегать... но это надо хорошие сухие дрова и хорошо растопленную печь
дрова должны быть сухие. от влажности дров зависит их теплотворность и эта зависимость очень критичная. дрова с влажностью 50% дают в 2 раза меньше тепла чем те же дрова с влажностью 15%
да, печь дровами перегружать тоже не советуют. есть номинальная мощность печи есть максимальная. при перегрузке дровами есть вероятность перегрева с последующей необратимой деформацией двери топки (ее винтом поведет), а это все, будьте аккуратны
площадь гостиной 150м3
Так, площадь (м2) или объём (м3)?
Режим выходного дня? Неделю выстывает, субботу догоняем?
Руфы дают больше тепла, чем сосна, значительно. Вообще плохо представляю, как обрезь в камин пихать. Она быстро прогорает.
Стены бризолит
В плане прогрева, то же, что и разноблок. Масса большая. Посчитайте калькулятором, сколько надо на их массу тепла загнать...
[Сообщение изменено пользователем 07.11.2018 08:27]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
площадь гостиной 150м3
ваша гостиная - на весь этаж? или все-таки 150- объем, а не площадь?
брикеты руф тоже заметного результата не дали
однако проверял - дают, и горят равномерно
[Сообщение изменено пользователем 07.11.2018 09:14]
O
Oz.E
Так, площадь (м2) или объём (м3)?
все с начала.
объем гостиной 150м3
O
Oz.E
пламенем в трубу? и помещение при этом сырое
доски сосновые сухие ,укладываю плотно до средины топки.
пока разгорится, пламенем в трубу, дальше душу шибером и заслонкой
стены ,оштукатурены 2 года назад. сухо.
[Сообщение изменено пользователем 07.11.2018 10:45]
X
XII@
[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 12:52]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
амин в классическом варианте в плане обогрева достаточно бестолковая штука. весь жар в трубу
я три года юзал камин с теплообменниками- оч понра.
для утилитарного обогрева помещения печь естесств экономичнее, но вечер с коньяком у камина- это цимус+сатори
особенно если в камине- грамотно уложенная нодья
А
АL
камин с теплообменниками
в начальном посте ни слова про теплообменники. понятно, что есть печи со здоровой стеклянной дверью, да еще и с трубами для водяного отопления. тут можно и на огонь поглазеть и помещение погреть. в классическом понимании камин это все-ж место для костра с дырой в небо. пока горит тепло от излучения, как перестало, так снова холодно