Тёплый пол и укладка плитки.

Подскажите,
Можно ли укладывать плитку и заливать финишный самонивилирующийся пол при включенных трубах теплого пола в стяжке? Котел минимум может дать 25 градусов теплоносителя.

И можно ли покрывать белый нивелир пол - лаком или чем-то другим от истирания?
1 / 2
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
Можно ли укладывать плитку и заливать финишный самонивилирующийся пол при включенных трубах теплого пола в стяжке?

Нет

От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
И можно ли покрывать белый нивелир пол - лаком или чем-то другим от истирания?

Можно
1 / 1
От пользователя Всилий™
Нет

апачму? аесле проста 25 летом фдоми, то тожы низя? 8(
1 / 6
От пользователя ddd[гость]
апачму? аесле

Нагрев не равномерный.
Будет трещать нивелир.
8 / 1
Им по сито
От пользователя gogibir
Нагрев не равномерный

А через сколько после выключения можно заливать и через сколько включать?
0 / 1
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
через сколько после выключения можно заливать и через сколько включать

Там факторов много, Виталий подробно объяснит.
0 / 1
Им по сито
От пользователя gogibir
факторов много, Виталий подробно объяснит.


Спасибо. Задача уложить финишное покрытие при отоплении только в стяжке. При минус 5 на улице при выключении ТП температура в доме ещё два дня держится около +14.
В принципе есть тепловая пушка, масляные радиаторы.
Площадь 2 комнаты по 20 метров.
Можно ещё на коллекторе выключить эти комнаты, а остальные оставить. Типо конвекция будет. Или это плохо - движение воздуха и все такое?

[Сообщение изменено пользователем 26.10.2018 13:01]
1 / 2
Nikola_Ivanov
печкой топите
или пару радиаторов масляных по 2 квт
что там у вас есть

ближайший месяц это не проблема - 4 квт подика дадут плюсовую температуру?

думаю лить можно на следующий день после выключения полов
2 / 1
Им по сито
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
Задача уложить финишное покрытие при отоплении только в стяжке.

Ап
0
Nikola_Ivanov
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
Задача уложить финишное покрытие при отоплении только в стяжке.

Ап


даун


От пользователя Nikola_Ivanov
печкой топите
или пару радиаторов масляных по 2 квт
что там у вас есть



со включеным полом шансы что все отскочит почти 100%
0
Nikola_Ivanov
вам его выключить то на неделю надо

в ближайший месяц будет 0 -10

переживёте на конвекторах
0
Им по сито
От пользователя gogibir
Нагрев не равномерный

А когда фундамент зимой льют, там же тоже неравномерно нитки кабеля.
0 / 1
Nikola_Ivanov
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
А когда фундамент зимой льют

фундамент самостоятельное изделие - это раз (его к полу прилеплять не надо).
толщина у фундамента другая - это два.

у вас будет неравномерный прогрев и разница высыхания в разы
часть высохнет за 30 мин, а другая за 3 часа
в итоге все потрескается и развалится.

чем вас конвекторы-то не устраивают?
вы если за советом пришли - так объясните какие проблемы. электричества нет?

[Сообщение изменено пользователем 01.11.2018 03:34]
2 / 0
Nikola_Ivanov
вы тему создали 25 числа. температура 0-5.
уже 3 раза выключить и залить можно было.
1 / 0
Nikola_Ivanov
От пользователя Nezanyatyj_psevdomnim
Можно ещё на коллекторе выключить эти комнаты, а остальные оставить. Типо конвекция будет. Или это плохо - движение воздуха и все такое?

ничего такого. выключайте и лейте.
0