Короб/скрыть для светодиодной ленты


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Уважаемые пользователи! Помогите советом.....
Вот так торчат провода из стыка практически стена/потолок (обведено кружками)
Хочется смонтиировать вдоль стен, в металлических(алюм) коробах для светодиодной ленты как раз вот эту вот ленту)))))

Вопрос куда спрятать в таком случае блоки питания (или один блок)?
Ну и куда прятать такие хвосты проводов?
Потолок будет как есть.......просто окрашенный, без доп коробов, натяжки и тд

Поиск по сети ничего подобного в картинках не описывает.

Кто как думает, куда это все запихнуть чтобы красиво было?

Стрелками указано направления прокладки ленты

Заранее спасибо за мнения)

[Сообщение изменено пользователем 23.10.2018 11:28]
0
Dneepro
От пользователя d. DDD
куда спрятать в таком случае блоки питания

Этим вопросом обычно задаются до укладки проводов.
В данном случае, сначала нужно определиться с мощностью и габаритами блока питания, если его ещё нет, либо от габаритов имеющегося в наличии, а отсюда и плясать, куда прятать и подо что маскировать.
0
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2019 15:26]
7 / 0
d. DDD
От пользователя Dneepro
Этим вопросом обычно задаются до укладки проводов.

Это я прекрасно понимаю, но делал не я, поэтому что есть то есть
От пользователя Dneepro
нужно определиться с мощностью и габаритами блока питания

габариты точно небольшие будут, там порядка 8м ленты будет

От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
У Вас там шкаф просвечивает.
В него и прятать, крепить к потолку шкафа

В шкаф то я сам блок допустим запихаю под потолок, а вот куда убрать торчащий плоский ВВГ 3*1,5?! + клеммник, которые наверняка будут в этом месте..........вот этого я незнаю.................долбить потолок и/или стену для того чтоб там нишу сделать ох как не хочется((((
0
Nikola_Ivanov
От пользователя d. DDD
габариты точно небольшие будут

8 метров по 12 вт = 100вт
блок питания будет 15 см на 5 см на 2 см например
не знаю как считать небольшой это или нет?

по мне так большой

+ еще контроллер
если хороший, то тоже приличного размера
0
d. DDD
От пользователя Nikola_Ivanov
+ еще контроллер

контроллер это же для RGB вроде.....не? Его не будет - будет белый свет.

Ну и как вы считаете тогда исходя из разеров БП и торчащего ВВГ?....
0
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2019 15:26]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя d. DDD
торчат провода из стыка практически стена/потолок (обведено кружками)
Хочется смонтиировать вдоль стен, в металлических(алюм) коробах для светодиодной ленты как раз вот эту вот ленту)))))

Вопрос куда спрятать в таком случае блоки питания (или один блок)?
Ну и куда прятать такие хвосты проводов?

1. есть СД-ленты на люминевом каркасе ( не В, а именно НА) шириной 10-11 мм, причем даже с клеевым слоем
такую ленту можно просто приклеить с стене / потолку
2. БП можно разместить в месте выхода проводки в монтажной коробке
0
gregorio rivas
бп на другой конец провода
который видимо в щитке
2 / 0
d. DDD
БП на др конец провода? Ну если б только один этот провод на автомате висел то да, а то всё освещение комнаты на этом автомате. Если только отводить от него коробка и в ней распаивать......но это опять же долбеж стен.....
К тому же не уверен что БП можно размещать в глухой нише в стене.....даже если я ее выдолблю.....он вроде типа в свободновентилируемом доступе должен быть.

Насчет ленты НА алюм каркасе 10мм...............а что это даст? Проводато так и не спрячутся.....

Видимо придется мастрячить какой-то декор короб/нишу в районе шкафа.....
Или может взять широкие короба для СД ленты? - ну типа 50*50мм П-образные.............провода туда точно уложатся, а БП.......фиг знает
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя d. DDD
Насчет ленты НА алюм каркасе 10мм...............а что это даст? Проводато так и не спрячутся...

твои 8 метров СД= 2х4 метра от БП ( = от места выхода проводов)
От пользователя d. DDD
может взять широкие короба для СД ленты? - ну типа 50*50мм П-образные.............провода туда точно уложатся, а БП.......фиг знает

в садовом домике всю проводку (местами 3 кабеля ВВГ 2х2,5мм) без проблем уложил в короба 40х16 мм по стыку стены/потолок
освещение на 20 кв.м- четыре пятиметровых СД-ленты по 4,8 ватта на метр- приклеил к потолку по периметру и посередине
включаю через пульт ДУ ( тн контроллер) по зонам


[Сообщение изменено пользователем 23.10.2018 18:31]
0
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
От пользователя d. DDD
а вот куда убрать торчащий плоский ВВГ 3*1,5?!


а зачем для ленты такой кабель?

ШВВП 2*0,75 за глаза хватит, соединяется с лентой посредством пайки и легко прячется в алюминиевый профиль для ленты, БП прячется в шкаф
2 / 0
Tetra
От пользователя andrew2709
БП на др конец провода? Ну если б только один этот провод на автомате висел то да, а то всё освещение комнаты на этом автомате. Если только отводить от него коробка и в ней распаивать..

то есть разделение на основной свет и ленту сделано не в щитке, а где-то в коробке в комнате? дак и ставьте БП в районе этой коробки, если надо - то продолбив нишу в стене
От пользователя d. DDD
..он вроде типа в свободновентилируемом доступе должен быть.

изобрести новый корпус, чтобы наружу торчала красивая алюминиевая стенка, одноваременно являющаяся радиатором для транзисторов
0
d. DDD
От пользователя Tetra
есть разделение на основной свет и ленту сделано не в щитке, а где-то в коробке в комнате?
Никак не сделано. Освещение всё на 1 автомате висит, включая и торчащие провода
0
Tetra
От пользователя d. DDD
Никак не сделано. Освещение всё на 1 автомате висит, включая и торчащие провода

ну огни же где-то соединяются с проводом основного светильника, хотя бы в выключателе
0
d. DDD
От пользователя Tetra

Да вот кто бы знал ........ Думаю что в пустотах плит перекрытий. Потому как монтажных коробок я не вижу.........
В выключателе? Ну да, наверное........мне на отвод фазный выключателя БП весить?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Tetra
изобрести новый корпус, чтобы наружу торчала красивая алюминиевая стенка, одноваременно являющаяся радиатором для транзисторов

не нада изобретать- такие красивые БП на 120 ватт есть на Лунке

От пользователя Tetra
Цитата:
От пользователя: d. DDD

Никак не сделано. Освещение всё на 1 автомате висит, включая и торчащие провода

ну огни же где-то соединяются с проводом основного светильника, хотя бы в выключателе

соединяются в коробке ( обычно под потолком по вертикали вверх от выключателя), а на выкл идет фаза для конкретного светильника
0
d. DDD
От пользователя andrew2709
есть на Лунке

Это где такая? Гуглопоиск не знает...
0
d. DDD
От пользователя d. DDD
Потому как монтажных коробок я не вижу.........


От пользователя andrew2709
соединяются в коробке ( обычно под потолком по вертикали вверх от выключателя), а на выкл идет фаза для конкретного светильника

Понимаете, найдя даже коробку - что я получу? Я ж не смогу в нее БП затолкать........

Похоже единственный способ что-либо сделать - брать широкий профиль/кабель канал/плинтус и за него все это хозяйство, включаю блок и кабель прятать.....
0
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2019 15:25]
2 / 0
От пользователя d. DDD
долбить потолок и/или стену для того чтоб там нишу сделать ох как не хочется((((

Если стены не капитальные, то возможно между потолком и стеной в зазор забит разный пенный материал, который слегка заштукатурен. В этом смысле нет проблем пробить штукатурку и спрятать провод а потом опять подштукатурить.
Лично я бы удлиннил провод до шкафа с той стороны с которой это возможно (без клемника, а пайкой, чтобы соединение потоньше было)
Управление бы спрятал в шкаф. Второй бы провод обрезал. Если долбиться не вариант. То только натяжной потолок. Обычный потолок вместе с установкой в пределах десятки выйдет.
0
d. DDD
От пользователя OlegR
Лично я бы удлиннил провод до шкафа с той стороны с которой это возможно (без клемника, а пайкой, чтобы соединение потоньше было)
Управление бы спрятал в шкаф. Второй бы провод обрезал.

Да, пожалуй вы правы.......так и сделаю наверное..........правда навыков в пайке нет от слова "совсем", но что-нить придумаю

От пользователя OlegR
Если долбиться не вариант. То только натяжной потолок.

Вообще не вариант.............натяжной точно делать не буду




Была еще идея смонтировать маленький коробок из ГКЛ ........где-то 50-70мм максимум - он и провода закроет и БП можно подобрать по размеру мне кажется


Или такой вариант - но во-первых в Екб что-то не могу найти, а во-вторых обзор всех цен как-то пугает блин...........1700-2000р за 2 метра такого карниза.......жесть

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 25.10.2018 10:21]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя d. DDD
Цитата:
От пользователя: andrew2709

есть на Лунке

Это где такая? Гуглопоиск не знает...

Лунка = Малышева / Луначарского
В этом краю 4-5 радиомагазов - Малышева,90 и 92, Красноармейская 34А и тд
не рекламо
0
А вариант ленты на 220 не рассматривается? Никаких блоков, только выпрямитель, но он не велик.