Прохладно в квартире
w
weiss
3.У соседей ниже так же прохладно
ну если теплопотери 100 вт/м2 допустим
а батареи дают только 50вт/м2, то и должно быть холодно
Вовсе без тепла это перебор. Изучаем теперь права потребителей, чтобы знать куда обращаться и что вообще делать
там написано
"18С по нормативу"
По поводу цифр, оказывается есть нормы для температуры радиатора, в зависимости от улицы. Пока нет термометра это измерить.
в магазине все по 40 есть градусники
К
КаZZZюлька
Дата: 21 Окт 2018 02:49
для начала надо понять стены холодные или батареи
Добрый день!
живу в панельной брежневке - всегда было жарко, окна на микропроветривании в любой мороз!
несколько лет назад расковыряли межпанельные швы, типа выполнен кап.ремонт фасада и крышы - после чего просто запенили монтажной пеной и сверху тонким слоем какого-то раствора или штукатурки намазюкали (видела своими глазами как висящее "чудо" на веревке мазюкало) - после чего в квартире стало холодно, в особенности если еще не включено отопление (на пионерке включают всегда в самую последнюю очередь) + на улице холодно+ветер сильный - вообще дубарь почти как на улице
чтоб у этих дэбилов руки отсохли
[Сообщение изменено пользователем 02.11.2018 16:20]
i
interveka
в магазине все по 40 есть градусники
Лучше инфракрасный пирометр приобрести, пригодится в хозяйстве
А
АL
последний верхний этаж
при капремонте утепление на чердаке не меняли случаем? может голубей греете
v
vch
Купить/одолжить пирометр и пойтись по подвалу. Лучше с сантехником УК, чтобы не гадать что и где.
Меряем разницу температур подаче и обратке на вводе в дом и по стоякам. Ремонтники могли что-то намудрить и циркуляция слабая стала.
Была похожая проблема. правда в хруще. При ремонте кусок тряпки забыли в трубе.
В результате вроде все работает, а циркуляция слабая и радиаторы не греют толком.
Меряем разницу температур подаче и обратке на вводе в дом и по стоякам. Ремонтники могли что-то намудрить и циркуляция слабая стала.
Была похожая проблема. правда в хруще. При ремонте кусок тряпки забыли в трубе.
В результате вроде все работает, а циркуляция слабая и радиаторы не греют толком.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.