Истории с фундаментами
m
mixail_2007
Прошу откликнуться тех кто построил дома на ленточном фундаменте с буронабивными сваями. Район Косулино, Поварня, Рассоха. Интересует были ли проблемы ("выпирание" свай, "трескание" ленты и др.) Очень противоречивые мнения спецов по фундаментам. Сделана геология на участке, рекомендация именно
такой фундамент, другая контора говорит нельзя. Хочу услышать мнение практиков.
А
Аллегро
Протите, а зачем вам и ленточный фундамент, и свайный? Делайте какой-то один.
e
14061977@e1.ru
Приветствую, я в Бобровке живу, у меня бурозаливные и ростверк (лента) что дом, что беседка стоят как влитые, вот ворота капец гуляют ежегодно((( хотя и сделаны по уму..
X
XII@
[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 12:54]
m
mixail_2007
Это заключение конторы, проводившей изыскания:
"Исходя из инженерно-геологических условий участка, в качестве основания здания
возможно использовать следующие типы фундаментов: ленточные, плитные, свайные,
выполнив расчеты на основании данных изысканий и нормативных документов, с учетом
рекомендаций приведенных ниже:
- применение стандартных свайных фундаментов возможно без ограничений;
- применение свайного буронабивного фундамента возможно без ограничений;
- в случае применения плитных фундаментов, ленточных фундаментов малого
заглубления существует вероятность замачивания котлована за счет дождевых и
талых вод, которое в дальнейшем может привести к проявлению размокающих
свойств суглинков, с последующей потерей несущих свойств. Рекомендуется
выполнить водозащитные мероприятия, не допускать перерывы в устройстве
котлована и возведении фундаментов. В случае планирования вынужденных пере-
рывов выполнить недобор грунта (не менее 0,3-0,5 м согласно п.8.5.4 СП 11-105-97
часть III [8]), с последующим удалением или уплотнением грунта щебнем
непосредственно перед монтажом фундаментов и сохранением грунтов котлована
от промокания на весь период строительства. Дождевые воды из котлована
своевременно откачивать насосом в ливневую канализацию или сбросом на рельеф;
- применение винтовых свайных фундаментов малоприменимо для данного типа
разреза;
- по периметру «пятна» застройки под здание или всего участка (вдоль забора) зало-
жить нагорную дренажную канаву для перехвата «верховодки» с выводом с
территории площадки в ливневую канализацию или сбросом на рельеф;
- максимально ограничить снятие почвенно-растительного слоя за пределами «пятна»
застройки на весь период строительства."
"Исходя из инженерно-геологических условий участка, в качестве основания здания
возможно использовать следующие типы фундаментов: ленточные, плитные, свайные,
выполнив расчеты на основании данных изысканий и нормативных документов, с учетом
рекомендаций приведенных ниже:
- применение стандартных свайных фундаментов возможно без ограничений;
- применение свайного буронабивного фундамента возможно без ограничений;
- в случае применения плитных фундаментов, ленточных фундаментов малого
заглубления существует вероятность замачивания котлована за счет дождевых и
талых вод, которое в дальнейшем может привести к проявлению размокающих
свойств суглинков, с последующей потерей несущих свойств. Рекомендуется
выполнить водозащитные мероприятия, не допускать перерывы в устройстве
котлована и возведении фундаментов. В случае планирования вынужденных пере-
рывов выполнить недобор грунта (не менее 0,3-0,5 м согласно п.8.5.4 СП 11-105-97
часть III [8]), с последующим удалением или уплотнением грунта щебнем
непосредственно перед монтажом фундаментов и сохранением грунтов котлована
от промокания на весь период строительства. Дождевые воды из котлована
своевременно откачивать насосом в ливневую канализацию или сбросом на рельеф;
- применение винтовых свайных фундаментов малоприменимо для данного типа
разреза;
- по периметру «пятна» застройки под здание или всего участка (вдоль забора) зало-
жить нагорную дренажную канаву для перехвата «верховодки» с выводом с
территории площадки в ливневую канализацию или сбросом на рельеф;
- максимально ограничить снятие почвенно-растительного слоя за пределами «пятна»
застройки на весь период строительства."
X
XII@
[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 12:54]
m
mixail_2007
Есть, но "...суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет..." В большинстве случаев кроме расчетов нужна практика.
у нас даже по Истоку разный грунт. даже на соседних участках. В осн лютая глина, но где-то сухая, а где-то влажная.
про трещины в своих домах ни кто не признается даже если они есть ))
про трещины в своих домах ни кто не признается даже если они есть ))
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
если сомневаетесь, делайте УШП, в фундаменте луче перебздеть чем недобздеть
T
Tetra
один фундамент сделан правильно, второй коряво, собирать статистику бессмысленно
у меня дрянная мокрая глина, количество и диаметр свай по расчетам получались совершенно не оправданные, сделал ленточный фундамент.
А кто-то на такой глине навтыкал бы усредненное количество свай d300, и всё лопнуло бы. Это ж не значит, что такая конструкция не применима на более качественном суглинке.
Плюс любовь самостройщиков заливать ростверк на грунте, аки ленту, автор похоже из их числа
плюс велика разница между каменным и деревянным домом. Разница в весе.
у меня дрянная мокрая глина, количество и диаметр свай по расчетам получались совершенно не оправданные, сделал ленточный фундамент.
А кто-то на такой глине навтыкал бы усредненное количество свай d300, и всё лопнуло бы. Это ж не значит, что такая конструкция не применима на более качественном суглинке.
Плюс любовь самостройщиков заливать ростверк на грунте, аки ленту, автор похоже из их числа
плюс велика разница между каменным и деревянным домом. Разница в весе.
N
Nikola_Ivanov
даже на соседних участках.
точно так. надо копать и смотреть (делать геологию)
н
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2019 15:28]
m
mixail_2007
Именно ленточные на буронабивных сваях строит абсолютное большинство . Единицы строят на сваях (неважно буронабивных или вбитых копром). Ещё меньшее количество делает правильный ростверк (т.е. "висящий") на сваях. Это так для общего развития.
я бы не рискнул под блочный дом делать висячий ростверк. А если свая какая-то начнёт просаживаться? Так хоть на ростверк ляжет. А если пучение ...ну сваю у вас выпрет и угол сломает (и не утеполить отмостку в этом случае). И под таким домом земля реально промерзает т.к. аж ветер гуляет
Не зря почти ни кто не делает висячие ростверки. Так понял, у нас в стране толком нет норм по малоэтажному строительству. А когда делают мосты и т.п. на сваях- там поли каждую исследуют лабораторно
[Сообщение изменено пользователем 19.10.2018 16:12]
X
XII@
[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 12:54]
N
Nikola_Ivanov
Именно ленточные на буронабивных сваях строит абсолютное большинство .
большинство дураков и неучей вы забили написать.
это потенциально вредное и опасное сочетание.
я про свайно-ленточный фундамент (а не про дураков и неучей).
N
Nikola_Ivanov
А если пучение ...ну сваю у вас выпрет
сваю не пучит.
T
Tetra
А если свая какая-то начнёт просаживаться? Так хоть на ростверк ляжет. А если пучение ...ну сваю у вас выпрет и угол сломает
шоб этого не было, надо правильно считать и соблюдать технологии. А то нальют бетона в яму, простоявшую месяц с водой... (если ямы затапливает - надо лить сразу после бурения, а лучше бурить поглубже и заколачивать на дно пол-метра крупного щебня)
если ростверк ляжет, или сразу лежал - то его с еще большей вероятностью начнёт давить пучением, ведь никто не менял под ним грунт.
Именно сваю и выдергивает. Даже если она ниже 2м - касательными силами
Под каменным домом с ростверком достаточного сечения?
Не зря почти ни кто не делает висячие ростверки.
Потому что вес блочного дома такой, что вертикальные усилия нивелируют силы морозного пучения.
СП 24.13330.2011 Приложение Ж - там как раз расчет сил морозного пучения.
Также в этом СП пункт 15 - про свайные фундаменты малоэтажных зданий.
Вроде бы говорят, что нет свайно-ленточного фундамента, однако в СП 50-102-2003 в приложении Ж я наткнулся именно на формулировку "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ЛЕНТОЧНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ".
В общем, рекомендую почитать два этих СП. Мне кажется, что любой человек, обладающий техническим образованием, вполне может произвести расчет свайного фундамента самостоятельно. Единственная проблема - данные геологического бурения и высотные отметки обязательно нужны.
N
Nikola_Ivanov
касательными силами
Погодите, если у вас устойчивость фундамента на действие касательных сил
морозного пучения грунта недостаточная это же не свая виновата..
А тот кто насчитал и сделал неправильно.
N
Nikola_Ivanov
Подавляющее большинство
так и в списке Форбс не все жители планеты.
мы тут на неучей ровняемся или где?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.