Демонтаж полотенцесушителя по нормативу
R
Roman_111
Доброго времени суток! Вопрос по демонтажу полотенцесушителя. Подскажите пожалуйста, можно ли срезать от стояка горячего водоснабжения отводы и заварить концы сварным швом. Я нарушу этим какой-либо норматив?
T
Tetra
формально - нарушите
(внесёте изменения в систему водоснабжения дома без составления и согласования проекта)
неформально - всем пофигу, если байпас вашего полотенцесушителя имеет то же сечение, что сам стояк
(внесёте изменения в систему водоснабжения дома без составления и согласования проекта)
неформально - всем пофигу, если байпас вашего полотенцесушителя имеет то же сечение, что сам стояк
м
120 мертвый форум
СП 30.13330.2012
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
Т.е. если система отопления обеспечивает заданную температуру воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, тогда устанавливать полотенцесушитель нет необходимости.
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.
СанПиН 2.1.2.2645-10: Приложение 2.
Так что формально тетра, не прав.
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
Т.е. если система отопления обеспечивает заданную температуру воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, тогда устанавливать полотенцесушитель нет необходимости.
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.
СанПиН 2.1.2.2645-10: Приложение 2.
Так что формально тетра, не прав.
T
Tetra
Так что формально тетра, не прав.
речь ведь не про установку
а про демонтаж имеющегося
а кто будет определять, обеспечит ли система отопления нужную температуру?