посоветуйте по подключению теплого водяного пола

@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя maxxx(...)
Леруа в очередной раз подтвердил звание хитрого магазина: что-то там недорого ...но что-то - сразу в 2-3 раза дороже.

таки да- тоже чуть не попал на разводилово типа "у нас ВСЕ дешевле"
хорошо, что помню цены Строймастера и тп
От пользователя Dneepro
Цитата:
От пользователя: maxxx(...)

у неё теплоотдача хуже и более склонна к утечкам

Правду пишут. Я почти сразу заменил на воду.

насколько ощутима низкая теплоотдачи ?
ПС:
я встречал даже СО, заполненные отработкой
0
ви п
От пользователя maxxx(...)
Незамерзайку решил не лить т.к. как пишут, что у неё теплоотдача хуже и более склонна к утечкам. В тёплых полах я думаю, неск суток надо ., чтобы вода замерла (а у меня на коайняк камин).

насчет утечек не спорю ( просто этот момент не изучал), а вот насчет теплоотдачи очень даже сомневаюсь. Тут решающую роль играет свойство трубы ТП проводить тепло. А оно таково, что разницы вы не почувствуете. В крайнем случае можно включить II скорость насоса или даже III. Температура на обратке подрастет и скомпенсирует меньшую теплоемкость.
0 / 1
Дом в любом случае не нужно промораживать. Даже если уехать зимой в отпуск и не охота гонять насос - можно просто поставить два конвектора от таймерных розеток, чтобы включались по ночам (по ночному тарифу). И +5 у вас всяко будет (у меня вообще везде они: и на водогрее и на греющ кабеле). Поэтому, не вижу смысла в антифризе

...блин, вот бы была таймерная розетка на 6квт ))
0
Dneepro
От пользователя maxxx(...)
вот бы была таймерная розетка на 6квт ))

Контактор с али-экспресс + таймерная розетка.
1 / 0
джокер7
а в чем проблема сделать такую приблуду? я пока не подключил газ так и включал электрокотел(ночью).подключаешь через таймерную розетку пускатель магнитный с катушкой 220в и усе . а уж силу пускателя определяешь какую надо ;-)
0
От пользователя Dneepro

В Леруа засада в том, что некоторое (очень выборочно) дороже не "по дороже", не в полтора раза ...а сразу раза в 2.5! Тот же фитинг 32/1 везде 100, а там 242. Пару лет назад чуть греющ кабель у них не взял за 250р метр (везде 100-110 был тогда). И ещё что-то было подобное.

Но вот таймерные розетки у них в 2 раза дешевле (250р).
2 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя maxxx(...)
блин, вот бы была таймерная розетка на 6квт

обычная таймерная розетка + ПМ "на 6 кВт" не спасет любителя экономить лепестричество ?

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2018 20:17]
0
От пользователя джокер7
в чем проблема сделать такую приблуду?

В том, что я историк :-d ...и многое из того, что делаю - сам до конца не понимаю (просто по образцу, по интернету). Но обычно, у меня всё работает ))

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2018 20:28]
2 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя maxxx(...)
проблема в том, что я историк ...и многое из того, что делаю - сам до конца не понимаю

как и все историки :-D
ПС:
нет ПМ "на 6кВт" - есть ПМ на максимальный ток ( в амперах)
0 / 1
Чуть не угробил всю систему! Насос гонял всю ночь (да ещё с 2квт на котле ...ладно хоть на 30град), но оказалось, что я не открыл расходомеры!

Откуда я знал, что надо не за колбы крутить? Они откучивпются через пол-оборота и вода хлещет ...ну я на пол оборота их и открутил :-d

Теперь включил. Пока булькает немного и поплавки шевелятся. Показывают от 1,7 до 2,3 примерно. Давление в системе 1.4
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя maxxx(...)
многое из того, что делаю - сам до конца не понимаю. Но обычно, у меня всё работает ))


От пользователя maxxx(...)
Чуть не угробил всю систему! Насос гонял всю ночьно оказалось, что я не открыл расходомеры!
Откуда я знал, что надо не за колбы крутить?

катахреза однако :-D
ПС:
плохо представляю, как вааще можно крутить за колбы расходомеров
1 / 0
От пользователя andrew2709

А зачем тогда крутилка в комплекте? Она именно за колбы. ...правда , надо было снять фартуки защитные ))

За час давление снизилось на 0.1. Думаю, остаточный воздух выходит. Ну и чуток капает в паре мест (замылится думаю). Продолжаю наблюдение...
0
Булькает это воздух выходит. По идее надо все контура перкрывать и один открыть выгнать с него и так все по очереди. Нормальный расход 3 литра /мин. Если 1.5 это надо скорость на насосе третью включить.
2 / 0
От пользователя Мировой кризис

Если правильно понимаю логику этого отопления, повышать скорость насоса надо если вода начинает перегреваться в котле и он начинает отключаться.

Да вроое примерно 1.7 л/мин везде (и ванну приглушил до этого значения). Если хватает - зачем больше? В морозы на 6квт может и надо будет на 3 скорость

Кстати, а какую температуру пола на практике делают? Хочу ночью сильнее греть на ночном тарифе
0
svetlanaroma
От пользователя maxxx(...)
а какую температуру пола на практике делают?

Задавала здесь этот вопрос - не получила ответа...
из других источников сделала вывод, что температура теплоносителя
не должна превышать 55 градусов.
у меня всю прошлую зиму 42-44 температура была.
Было несколько морозных дней - поднимала до 48...
Когда на улице минус 30 конечно включаю котёл на максимум 55 градусов...но пол прямо очень тёплый и некомфортный.
Если вы на ночь максимум будете делать....утром наверное некомфортно в доме будет....
0
-= VК =-
От пользователя svetlanaroma
Задавала здесь этот вопрос - не получила ответа...

36-38 градусов на подаче

От пользователя svetlanaroma
у меня всю прошлую зиму 42-44 температура была.

42 уже начинает пятки поджаривать

От пользователя svetlanaroma
Было несколько морозных дней - поднимала до 48...

От пользователя svetlanaroma
Когда на улице минус 30 конечно включаю котёл на максимум 55 градусов...но пол прямо очень тёплый и некомфортный.

значит у вас что то не так с утеплением дома. или с окнами-дверями. или вентиляция слишком большая.

нормальный теплый пол, с укладкой трубой д16мм с шагом в 15 см, с дельтой температуры в 8-10 градусов (между подачей и обраткой) должен вывозить отопление помещения с высотой до 3,5 метров при подаче в 36-38 градусов, в холода до -20 подача 38-40 градусов, до -30 40-42 градуса.
а 55 в полы - это какая то жесть, извините.
4 / 1
svetlanaroma
От пользователя -= VК =-
42 уже начинает пятки поджаривать

У меня труба идёт в плите перекрытия, а не под стяжкой в 3-4 см. Так что не сказать, что прямо поджаривает...
От пользователя -= VК =-
значит у вас что то не так с утеплением дома. или с окнами-дверями. или вентиляция слишком большая.

Дом ещё не утеплён.
Откосы не сделаны внутри дома....
Ну и вентиляция - да, всё открыто пока (клапаны) + принудительная вентиляция ...свежий воздух в доме...
У меня труба на 20 уложена с шагом 20 см, знаю, что не самый хороший расклад...но уже сделано...
1 / 1
На подаче было 35, на обратке 27. Котел выставлял на 40, но видать пока не мог догнать на 4квт при первом включении

Что не порадовало: когда утром тэны отключил - давление сразу рухнуло аж на пол-очка и в трубах зпжурчало. Видать там где немного капает - воздух попадает значительно (как то хотел скинуть давление -и удивился: спустил всего пол стакана ...а оно рухнуло на очко. Видать вода мало сжимается)

А вообще, тёплый пол - это конечно здорово (ощутил сегодня утром) :-)
0
От пользователя svetlanaroma
на ночь максимум будете делать....утром наверное некомфортно в доме будет....

Жар костей не ломит ))
0
странник_r66
От пользователя -= VК =-
36-38 градусов на подаче

36-подача, 32-34-обратка. Шаг 15 центре помещения, 10-у окон и уличных стен. Тогда пол равномерно теплый, без полосатости. Примерно 10 Ватт отдает в стяжку 16 м\п труба с погонного метра.
1 / 0
ви п
От пользователя странник_r66
36-подача, 32-34-обратка.

очень-очень с трудом верится. Разве что поверх пола ковры персидские по всему дому :-D Или насос стоит от пожарной машины + котел -Змей Горыныч, который этот проток воды от насоса пожарной машины нагревать успевает. Или и то и другое и третье вместе. Чудес то не бывает!
1 / 0
ви п
От пользователя странник_r66
36-подача, 32-34-обратка. Шаг 15 центре помещения, 10-у окон и уличных стен. Тогда пол равномерно теплый, без полосатости. Примерно 10 Ватт отдает в стяжку 16 м\п труба с погонного метра.

Это лишь теория. Но в жизни вы столкнетесь с тем, что трубы ТП греют не только воздух в комнатах дома, но и землю под домом. Представьте что земля сырая (а она сырая!), а утепление стяжки сделано похабно. Ваши "Примерно 10 Ватт отдает в стяжку 16 м\п труба с погонного метра" будут греть Земной шар и траву у дома, а не хозяина дома и его гостей. Тут дело не в шаге укладки трубы
0
Не, землю точно ниче не греет. Тепло стремится вверх, а под ним 100мм ППС. Плюс земля изначально не холодная под домом. Я думаю, тёплые полы - это очень эффективное отопление. Особенно, если есть сомнения в герметичности дома (когда сильное отопление в одной точке будет потоками воздуха улетучиваться в щелки).

Т.е. это примерно как сравнивать буржуйку с тяжёлой русской печью
1 / 0
В.B.
От пользователя maxxx(...)
И +5 у вас всяко будет


даже при аварийно отключенном электроснабжении?

От пользователя вiп
ТП греют не только воздух в комнатах дома, но и землю под домом.


массово тп штатно фигачат в дешманских быстростроях на тонкой плите, так и то плита ж льётся в несьемную опалубку из пенопласта

хотя если строители экономные и неконтролируемые они могут и гипсокартон, и дюймовку вместо пенопласта применить, тогда да, травка будет круглый год по стеночкам зеленеть
0 / 1
-= VК =-
От пользователя В.B.
массово тп штатно фигачат в дешманских быстростроях на тонкой плите, так и то плита ж льётся в несьемную опалубку из пенопласта

сколько видел быстростроев (изучал Первомайский Парк и то что там понаделали), везде труба самая дешманская, обычная  PE-RT (не  PE-X и уж тем более не PEX-EVOH), российская, обычный термостойкий полиэтилен.
и думаю такой подход - во всем
0