Ввод СИП провода в автомат.
m
mvbl
Доброго времени суток :-)
Получил ТУ на подключение к электричеству.
Требуют на опоре установить щиток и завести в автомат СИП 16мм. Чего-то то я переживаю по этому поводу, ведь они автомат этот запломбируют и доступа не будет к контактом для обслуживания. Боюсь, со временем обгорит все нафиг.
По сему ищу человека, который бы мне обжал гидравликой гильзы на сипе, что они автомат влезли. Конечно, не за так)
Получил ТУ на подключение к электричеству.
Требуют на опоре установить щиток и завести в автомат СИП 16мм. Чего-то то я переживаю по этому поводу, ведь они автомат этот запломбируют и доступа не будет к контактом для обслуживания. Боюсь, со временем обгорит все нафиг.
По сему ищу человека, который бы мне обжал гидравликой гильзы на сипе, что они автомат влезли. Конечно, не за так)
N
Nikola_Ivanov
с гильзами лучше не будет
N
Nikola_Ivanov
вернее не так.
думаю, с гильзами будет только хуже
думаю, с гильзами будет только хуже
e
evv15
согласна с предыдуцщим комментатором
m
mvbl
Почему хуже, поясните, пожалуйста?
м
120 мертвый форум
Конечно, не за так
50 руб жду.
m
mvbl
как в видео делать не надо:-) Толку мало.
https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit...
50 руб жду.
Куда ехать? В районе обеда готов, если что.
То есть у вас есть пресс-клещи с разными матрицами? Мне надо обжать 4 гильзы ГАМ 16-10.
N
Nikola_Ivanov
50 руб жду.
почитайте коментарии к ролику
такую "гильзу" в автомат даже не засунуть
То есть у вас есть пресс-клещи с разными матрицами? Мне надо обжать 4 гильзы ГАМ 16-10.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroite...
N
Nikola_Ivanov
гильзы ГАМ 16-10.
это соединительные гильзы насколько я понимаю
туда с другой стороны медный нужно вставить провод
N
Nikola_Ivanov
Конструкция гильз ГАМ «КВТ» предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки
m
mvbl
туда с другой стороны медный нужно вставить провод
верно, вставлю 10 мм меди кусок с другой стороны, обожму, обработаю - вставлю в автомат медью и забуду про этот контакт.
[Сообщение изменено пользователем 08.08.2018 10:10]
н
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 28.04.2019 15:31]
м
120 мертвый форум
пресс-клещи с разными матрицами?
Есть, но не для этих гильз.
Для ваших, нет так как не использую.
вставлю 10 мм меди кусок
Требуют на опоре установить щиток
Забудьте про обжим, накрутили алюма, подтянули плосканками и вперед,
Потом построитесь и делайте от автомата что хотите.
И ещё не все заметки электрика надо смотреть и читать.
[Сообщение изменено пользователем 08.08.2018 11:29]
Н
Ночник-жерличник
доступа не будет к контактом для обслуживания
какое обслуживание вы хотите делать?
Боюсь, со временем обгорит все нафиг
нелепый пример, но все же: у вас в квартире автоматы часто горят?
Тогда лучше моляшин вопрос воплотить в реальность
И еще вопрос, чем луженая гильза круче луженых контактных зажимов в автомате?
w
weiss
От пользователя: Моляша (Моль в Камуфляже)
И еще вопрос, чем луженая гильза круче луженых контактных зажимов в автомате?
считается, что винтовой зажим с алюминием раскручивается со временем
сопротивление контакта увеличивается
место контакта нагревается
и все обгорает
но тряхомундия с гильзами - только для самоуспокоения
пусть делает, раз хочется.
верно, вставлю 10 мм меди кусок с
другой стороны, обожму, обработаю - вставлю в автомат медью и забуду про этот контакт.
ну отпишитесь потом все норм или как
с сипом зажатым сразу в автомат полно людей и у них все нормально
посмотрим как у вас будет
m
mvbl
Всё верно вы написали, со временем многожильный алюминиевый провод надо подтягивать. После пломбировки хрен туда залезешь. У меня отопление зимой все на электричестве будет, поэтому перестрахуюсь - нормально зажму медь и забуду.
Да ГАМ гильзы обжал сегодня, все хорошо получилось.
считается, что винтовой зажим с алюминием раскручивается со временем
Винт не раскручивается. Это сам алюминий со временем "течет" - теряет первоначальную форму под действием давления, обусловленного винтовым зажимом. Поэтому, со временем, винтовой зажим ослабевает, его следует "протягивать" при техобслуживании.
Д
Дуремар(18+)
У меня отопление зимой все на электричестве будет
15 кВт будет или больше?
m
mvbl
15 кВт будет или больше?
пока 15, должно хватить.
K
Kвизац Xедерах
Требуют на опоре установить щиток и завести в автомат СИП 16мм. Чего-то то я переживаю по этому поводу, ведь они автомат этот запломбируют и доступа не будет к контактом для обслуживания. Боюсь, со временем обгорит все нафиг.
Винтовые соединения в любом случае нужно обслуживать.
Какие с этим проблемы? Автомат в пластиковый кейс, при необходимости снимаете крышку и зовете пломбировщика повторно.
СИП нормально обжимается и работает, если перед пломбировкой протянуть соединение 2-3 раза в течении 3-4 дней.
[Сообщение изменено пользователем 10.08.2018 15:55]