Защемление ПБ плиты

[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:45]
3 / 1
Все разбирать, плиты отпиливать
4 / 2
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:46]
0 / 1
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:46]
0
ApXuTeKToP
От пользователя Apendix
Это серьезная ошибка? К чему может привести? Может есть ещё какие то варианты кроме разбирать?

Сколько этажей сверху будет?
Еще выше будет еще перекрытие? Какое?

В любом случае в пустоты плит забить на глубину опирания раствор плотничком что бы не раздавило. Вообще это (забивать пустоты на месте опирания) нужно всегда.
4 / 0
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:46]
0
ApXuTeKToP
От пользователя Apendix
Сверху будет ещё один полноценный этаж, перекрытие второго этажа деревянное холодный чердак и крыша 4х скатная из мягкой кровли

Забить пустоты плит раствором или бетоном на мелком заполнителе, ну и обязательно торец плиты утеплять надо, что бы холод не прошел по плите и пол не был холодным.
6 / 0
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:47]
0
Неужели раздавит и дырки сомнутся думаете?? Заводской бетон даже с пустотами по-моему многократно крепче твин блока (как же тогда проживает первый ряд на фундаменте?). Тем более, блок длинный и распределяет нагрузку. Я бы ничего не стал делать (кроме ну минватой набить дырки)

[Сообщение изменено пользователем 22.07.2018 18:37]
10 / 3
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:47]
0
ApXuTeKToP
От пользователя maxxx(...)
Неужели раздавит и дырки сомнутся думаете?? Заводской бетон даже с пустотами по-моему многократно крепче твин блока

А зачем рисковать, конечно не сомнутся, но могут затрещать, и причина может быть даже в том что какая нить бракованная плита. А не сделаешь будешь потом плохо спать и думать а вдруг :-)

ЗЫ. В данный момент строится одно сооружение в городе, комплекс целый, дак вот звонят строители и говорят что у них брусковые бетонные заводские перемычки трещат в перегородках кирпичных!!! Как такое может быть не понимаю. Единственный вариант - бракованные

Автор спросил, я ответил. Именно как я предложил сделал бы что бы спать спокойно.

От пользователя Apendix
А как быть с защемлением плиты? Или его нет? Или не критично оно?

Ну не очень хорошо так делать, но при 2 х этажах ничего криминального нет.
7 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Apendix
защемление плиты

Оно всегда есть. Все балконы и лоджии защемленные.
Никакого криминала нет.
Раствором закидай. Потом когда стены возведут, бур на 10 и пеной монтажной задуть.
Тут момент утепления, но блок на 300, кровля вальма. Все утеплить и все.
Будь спокоен, только зачекань и прямо сейчас, покури денек и спи спокойно.
А нет, в магазин сначала.
3 / 0
Кстати, а может автор имел ввиду про заземление, что мол плиты слишком много опираются на стену? Слышал, что это тоже не очень хорошо т.к. плита все равно как бы играет и провисает ...а тут она лежит слишком жёстко (т.е. разрушиться может не стена, а сама плита в месте, где она висит со временем. Но тут я конечно не спец...

[Сообщение изменено пользователем 22.07.2018 19:34]
1 / 1
От пользователя Apendix
Может есть ещё какие то варианты

СНиП не допускает многовариантности укладки плит покрытия.
На несущую стену плита опирается на постель в 150 мм. На не несущую стену плита не опирается и проходит мимо нее во избежание образования концентраторов напряжений. У вас на рисунке сплошное нарушение.
Тем не менее в силу того, что постройка представляет сиротскую конструкцию ничего радикального с ней не произойдет, кроме того, что потребуется дополнительные мероприятия по утеплению торцов плит.
Мне просто интересно - Вы когда плиты приобретали, Вы не соотносили их с размерами коробки? Ведь есть же плиты ПБ-51 и ПБ-50, Или, если плиты были приобретены заранее - разве нельзя было вывести стены под их размер, чтобы не мучиться потом по ночам?
3 / 0
ВосставшийИзБани
Откуда вообще у ТС такое слово взялось? Защемление плиты...)))
Кто и где щемит эту самую плиту?
Как щемит?
С последствиями? С рукоприкладством?
Отпили лишнее снаружи, пусть даже и криво немного.
Всё равно вентиком будешь закрывать.
Под сайдинг дешманский какой-нибудь с ватой изба)))
Всё будет хорошо.
Экономия должна быть экономной))
:super:
4 / 6
120 мертвый форум
От пользователя maxxx(...)
заземление

Это и имел в виду, еслибы на Б 25 было опирание то да, это жестко, а тут на пояс самомес.

От пользователя Formaт
сиротскую конструкцию

Ну, а на Высотцком бы надзор был(хотя там монолит).

От пользователя ВосставшийИзБани
Защемление плиты...)

Плита это балка.
Защемленая балка однопролетная.

От пользователя Formaт
просто интересно - Вы когда плиты приобретали,

знал бы где прикуп, жил бы в сочи.
И так блок перевернули ему строители, совсем сна нет автору.

[Сообщение изменено пользователем 22.07.2018 20:11]
1 / 0
-= VК =-
От пользователя ВосставшийИзБани
Откуда вообще у ТС такое слово взялось? Защемление плиты...)))
Кто и где щемит эту самую плиту?
Как щемит?
С последствиями? С рукоприкладством?
Отпили лишнее снаружи, пусть даже и криво немного.
Всё равно вентиком будешь закрывать.
Под сайдинг дешманский какой-нибудь с ватой изба)))
Всё будет хорошо.
Экономия должна быть экономной))

иди поизучай сопромат что б с такими глупыми вопроосами тут не вылазить.
это термин оттуда, разновидность закрепления элемента в опоре.
7 / 0
-= VК =-
От пользователя Apendix
Перемерил все в итоге плиты с одной стороны на 250 мм, а с другой на 150 мм

так то опирание плиты на армопояс или кирпич - 60-70 мм, кстати по какому то госту, и боковую часть плиты не стоило защемлять (укладывать длинной стороной по стене)
че за строители? кто у них прораб? так то очевидные вещи же
3 / 1
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:47]
0 / 2
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:48]
0
-= VК =-
От пользователя Apendix
ак быть в настоящей ситуации? Насколько опасно такое опирание?

пазухи забить раствором, утеплить и забыть
1 / 0
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:48]
0
Apendix
[Сообщение удалено пользователем 27.01.2019 15:49]
0
От пользователя Apendix

По глубине опираясь только минимумы в снипах и прописаны. На бетон можно не много опирать, чем хрупче материал тем болен глубина опирания.
Торцы же не выходят за габариты газоблоков из кладки? Тогда ничего обрезать не надо. Я честно говоря просто запенил торцы но у меня плиты перекрытия были у них вроде конутруктив другой.
Пб плиты насколько помню можно пилить поперек в любом месте. Они так и режутся на конвейере потом любую длину тебе сделают. Поэтому непонятно почему вы не посчитали точную длину плит и не учли глубину опирания .
Длинную сторону если не нагрузили кладкой, то хорошо. Я у себя кинул 6 рядов кирпича поверх длинной стороны (опирание буквально 5-7 см) , а плита является частью плоской кровли- щас как жара - плиту подымает и щель 5-8 мм образуется в посередине длинной стороны (подымает 6 рядов кладки за счет прогиба ).
Пока не критично но похоже придется перекадывать эти ряды без опирания.
Торцы плит можно эппс кусками утеплить на пену монтажную и ок
1 / 0
Суть потенциальной проблемы с защемлением в одной картинке:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Вот только я не подскажу, что с конкретными плитами указанными - подвержены они такой проблеме или нет. И какие там допустимы "ущемления" по глубине.
8 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.