подскажите по ПРОГРЕВУ БЕТОНА плз

Всем доброго дня суток.
Подскажите кто знатет!!!
Собираюсь заливать бетон, а с прогревом дела вплотную не имел?!?!?
0
есть станции прогрева бетона... ну и пушками греют.
1 / 0
Jam
используют прогревочный кабель пнсв
2 / 0
Есть несколько вариантов:
1) противоморозные добавки (оптимально для Вас, так как рекомендуются к применению до минус 15С). Из минусов - проявление высолов на поверхности;
2) электропрогрев - во время бетонирования устанавливаются электроды, которые затем запитываются от эл. сети;
3) метод "термоса" - утепление строительной конмтрукции матами из минероватного утеплителя.
Я думаю, в случае частного строительства, наиболее оптимально применять способ №1. Т.е. заказать сразу бетон с добавками, на ту температуру, которая прогнозируется на день проведения работ.
5 / 0
KЦ
Термос и прогрев не советую. За этим следить надо, особенно, если конструкция ответственная. Да и оборудование частнику - где взять?
На прогрев трансформатор нужен. Не 220 же Вольт пускать :-)

И ещё мне кажется, что при нынешних температурах бетон не успеет промёрзнуть до набора начальной прочности, когда его уже можно будет морозить...
1 / 2
srz
От пользователя galleon16
Т.е. заказать сразу бетон с добавками, на ту температуру, которая прогнозируется на день проведения работ.

:-) не на день проведения, а на период за который бетон наберет 50% проектной прочности. Для примера - марка в40 при интенсивном прогреве (температуре 40 цельсия) набирает прочность за 35 часов примерно.....
От пользователя КЦ
Термос и прогрев не советую. За этим следить надо, особенно, если конструкция ответственная. Да и оборудование частнику - где взять?

согласен

От пользователя КЦ
И ещё мне кажется, что при нынешних температурах бетон не успеет промёрзнуть до набора начальной прочности, когда его уже можно будет морозить...

нет. При таких температурах 50 % прочности не наберется и за месяц...
1 / 0
snp_snp
сварочник подкличи к арматуре будет нормалек.
2 / 2
srz
От пользователя snp_snp
сварочник подкличи к арматуре будет нормалек.

ППР можно взглянуть? :-) где будет "нормалек"? скоко градусников поставишь для контроля? где расчет по электрике (длинна греющего кабеля сечение, мощность и тд? где кривая прогрева, подъем-прогрев-спуск, марка какая бетона? где мероприятия по уходу за бетоном? иди спи....
2 / 0
В инете полно таких тем где то лежит: ППР - простой;
При прогреве проводом:
Трансформатор КТПН 80 кВ, для прогрева до 60 м3 железобетона;
Кабель ПНСВ 1,2 мм2 в сечении. укладывается петлями длиной 26 м.п. соединяемые параллельно, на выпуски низкой стороны трансформатора, нужное количество (при стенах и перекрытиях ПНСВ укладывается в защитный слой арматуры.) через 10-15 см по длине конструкции)
Трубки под зонд для измерения температуры на каждый тип конструкции или на каждый характерный участок (углы поворота, прямые участки)...
заполнить простым маслом ( Моторное масло "ZIC"//// "Аведов" - рафинированное не подойдёт)
Расчёт по электрике не требуется - Высокий ток, но низкое напряжение, и провод ПНСВ.... Соединение ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ!..... ничего выгорать не будет

Обязательно, сделать выпуски Из Кабеля (например Аллюминиевый АПВ, так, чтобы ПНСВ не выходил из бетона).....
Поставить на медленный огонь (40 цельсиев) и держать по графику набора прочности бетона,
после набора xx процентов прочности бетона 9для разных конструкций значение разное) снять напряжение, и держать нагретую конструкцию укутанной до остывания...

\Снимайте опалубку, Приятного Бетонирования
3 / 0
От пользователя КЦ
На прогрев трансформатор нужен. Не 220 же Вольт пускать


На арматуру Сварочник нельзя!!...... Лучше уж ножницы в розетку засунуть!!!!!!

Однажды подавал 380 на электроды (не на арматуру, а на несоединенные с ней электроды в теле бетона...Электродный прогрев, но напряжение на Электроды.. тоже греет, но включать лучше через ЯРП или ЯБПВу ампер так на 500,.. можно и провод накинуть конечно, если очень хочется посмотреть "СИЯНИЕ"
2 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:28]
2 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:29]
2 / 0
melvan
есть еще КТП-ТО 63 ,более дешевый вариант, могу сказать тел...
0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:29]
1 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:30]
1 / 0
дык при соответствующей длинне провода можно и теплый пол сделать
имхо дешевле чем покупной выдет
ну если площади большие)
1 / 1
Да, но лишь провода нужно подбирать правильно... И в "холодных концах" лучше разобраться! ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ.. тогда, я думаю, теплые полы своими руками от бытового сварочника запускать можно будет:-D
1 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:30]
2 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:31]
0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:31]
1 / 0
srz
От пользователя abac
Зачем человека пугать до смерти электропрогревом бетона. Первый раз , конечно страшновато заниматься этим, но это оказывается не так уж и сложно.


так кажется после

От пользователя abac

Занимаюсь обслуживанием всего, что есть электрического на обьекте, плюс прогрев бетона. А бетона принимаем в неделю около 100 - 180 кубов

:-) без подготовки не прогреть.... потренироваться надо будет - нюансов мелких много:
От пользователя SASHkin's

Обязательно, сделать выпуски Из Кабеля



От пользователя abac
Полностью загружать нельзя - сгорит



От пользователя abac
Запрещается пересекать провода друг другом


а казалось бы не принципиальные вещи.....

[Сообщение изменено пользователем 06.12.2008 00:34]
0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:32]
2 / 0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:32]
1 / 0
srz
От пользователя abac
ни кто из заказчиков не хочет вкладывать деньги в разработку проекта, да и организаций делающих такую работу не так уж и много.

в нормальных конторах, где лицензии не куплены в ларьке, это делает техотдел - ничего сложного, согласен. но только при том что делает это человек обладающий необходимым объемом знаний.

От пользователя abac
Проблем с надзорными органами больших не было.

хорошо заносят хозяева... как бы не упало чего потом опять....

От пользователя abac
А вообще то этими замерами должен заниматься лаборант,

дежурный электрик

От пользователя abac
Бетон используем В 22.5, что по Русски означает марка 300

ну такие видимо неособо ответсвенные конструкции

берете на себя ответсвенность за жизнь людей эксплуатирующих эту конструкцию - не страшно?
От пользователя abac
Только надоедает писать кучу температурных листов и планов температурных скважин, плюс лист токовой нагрузки каждого провода. Пробовал на компе -говорят не положено, - надо от руки. Не стал оставаться в первую ночь и измерять температуру через каждые два часа. Приду утром, наставлю термометров, через пол часа пройдусь - запишу показания, а затем разложу все это аккуратно до температуры бетона на вчерашний день.
0
Abac
[Сообщение удалено пользователем 07.12.2008 23:32]