Нагрузка на балку лоджии.
F
F0rester
Монолитная новостройка (поправьте, если ошибаюсь). Есть утепленная лоджия. Пол: деревянные лаги, мин. вата, фанера, ламинат. Стены и потолок: пеноплэкс, изолон, деревянная обрешетка, вагонка. Двухкамерный стеклопакет на родном парапете в полкирпича. Конструкция лоджии (как я ее себе представляю):
три несущие балки (которые отлиты вдоль всей ширины дома). На балках лежат две плиты, на которых расположены две лоджии. Вопрос. Собрал шкаф (фото прикрепил). В левой секции лежат 8 автомобильных колес (15*8 = 120 кг). Шкаф примерно из 1,8 листов ЛДСП 16мм (грубо 100 кг). + хлам в шкафу +
стеклопакет и утепление. В общем там на квадратном метре под 300 килограмм наберется. Это превышает допустимую нагрузку на такую балку и плиту? Колеса давят на часть балки, которая примыкает к несущей колонне. Вроде как, момент от этого не такой большой, как если бы они возле парапета стояли. На
гугл-фото обратная сторона, там парапета нет.
[Сообщение изменено пользователем 06.07.2018 16:23]
[Сообщение изменено пользователем 06.07.2018 16:23]
T
Tetra
вот что заботит людей в вечер пятницы
даже без сопромата - вы считаете, что проектировщик не допускает нахождения трёх пьяных мужиков на одном конце лоджии?
а если с сопроматом - надо знать хотя бы схему армирования консоли
даже без сопромата - вы считаете, что проектировщик не допускает нахождения трёх пьяных мужиков на одном конце лоджии?
а если с сопроматом - надо знать хотя бы схему армирования консоли
w
weiss
вот что заботит людей
+1
забить
там в три раза еще запас точно
S
StrangersW
300 кг для такой конструкции - это ни о чем.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя: Tetra
вот что заботит людей
+1
забить
там в три раза еще запас точно
еще адын +1
+ забить
ибо "строительный" запас сысыры - пятнадцатикратный ( для ТС : минимум 800х15=1200 кг / кв.метр, ибо лоджия является несущей конструкцией)
F
F0rester
Спасибо. Я уже почти не боюсь подходить к шкафу.
b
baryshnikoff (Skoda Club)
Расчетная нагрузка для балконов и лоджий по СП 20 принимается 200кг/м2, коэф. надежности по нагрузке 1,2 получается 240 кг/м2. Второй расчетный случай 400 кг/м2 на полосе шириной 800 мм вдоль ограждения, с учетом коэф. надежности по нагрузке получаем 480 кг/м2. Расчет выполняется по наиболее худшему
случаю из двух.
F
F0rester
Я тут ещё подумал... На второй то балке, которая с другой стороны лоджии вообще две плиты висят. Соседская и моя. А на этой балке только одна плита. И мой шкаф.
K
KROT
Автор, на фото снизу - дом построен в 1929-м году, межэтажные перекрытия деревянные, балконы смешные по сути.. оцените нагрузку по фото ;-)
P.S. На фото визит Ф.Кастро
P.S. На фото визит Ф.Кастро
к
кИрюха23
мой отец работает в строительной организации, так вот он рассказывает, что даже на фундаменте начали экономить. сейчас то он стоит и норм, а что будет через 20-30 лет неизвестно.
F
F0rester
Я снова запереживал.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.