не работает теплый пол

Всем привет. У меня пропадает давление в водяном теплом полу.
Как мне кажется, случилось это после заливки стяжки. Продырявили? Диагностировать подливкой антифриза и отключением контуров по очереди? подскажите плиз.
0 / 2
BIG CHIPMUNK
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Диагностировать
1 / 0
Rikki Tikki Tavi
От пользователя BIG CHIPMUNK
Диагностировать

Ок, если один дырявый. Как лечить?
0
BIG CHIPMUNK
вскрытием
2 / 0
Rikki Tikki Tavi
От пользователя BIG CHIPMUNK

А как найти место протечки?
0
От пользователя Rikki Tikki Tavi
А как найти место протечки?

От пользователя BIG CHIPMUNK
вскрытием

:-D
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Как мне кажется, случилось это после заливки стяжки.

Вам кажется или вы уверены? Делалась ли опрессовка контуров до заливки стяжки?
Есть у исполнителей такая идиотская привычка, знают что сломали чужую работу, но молчать будут до последнего... те кто заливал стяжку 90% знают где трубу пробили...
А если уверенности нет, что после заливки, то...
3 / 0
Есть разные методы, но может посмотреть, где мокнет...
Есть вариант с тепловизором, но не всегда работает.
0
pashaa
От пользователя Rikki Tikki Tavi
У меня пропадает давление в водяном теплом полу

Вы точно уверены, что падает не из за того что Вы удаляете остатки воздуха из системы после первого заполнения?
Соединения трубы были в стяжке?
1 / 0
Rikki Tikki Tavi
От пользователя Bkmz
Вам кажется или вы уверены? Делалась ли опрессовка контуров до заливки стяжки?

Опрессовка была. Все работало, становилось быстро тепло в доме.


От пользователя pashaa
Вы точно уверены, что падает не из за того что Вы удаляете остатки воздуха из системы после первого заполнения?
Соединения трубы были в стяжке?

Не до конца уверен. Соединения в стяжке.
Попробовать еще заполнить антифризом?
0 / 2
GSM-1800
1. Проверить циркуляцию контура, станет ясно нет ли засора и работает ли насос. Что с давлением в системе? Падает?
0
Rikki Tikki Tavi
Да, накачиваю 1,5 атмосферы, все работает, но как то медленно по ощущениям нагревается. Потом пропадает давление, но все еще греет. Вроде бы еще хуже. Все по субьективным ощущениям
0 / 1
От пользователя Rikki Tikki Tavi
становилось быстро тепло в доме.

:lol: при наличии стяжки инерция этого типа отопления повышается в разы.
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Соединения в стяжке.

по хорошему не допустимы
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Попробовать еще заполнить антифризом?

нет... можно кстати и воздухом дунуть давление в каждый контур по очереди, небольшая вероятность что вы даже услышите место. После вскрытия будет понятно кто накосячил... но что-то мне уже кажется, что все работает просто медленно :-) посчитайте тоннаж стяжки и сколько нужно времени системе, чтобы её прогреть... ну и вообще можно ли греть свежую стяжку
5 / 0
Rikki Tikki Tavi
От пользователя Bkmz
мне уже кажется, что все работает просто медленно

круто было бы если это так. Почему тогда разные контура по разному нагреваются? Один контур заметно сильней остальных греется.
0 / 2
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Один контур заметно сильней остальных греется.

потому что нужно балансировать и настраивать систему это вам не в розетку пылесос воткнуть, да и смонтировать нужно грамотно. Давление в контуре падает?
2 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Rikki Tikki Tavi
подскажите плиз.


Фото сюда.
0
DennisVV®
а когда систему-то запустили после заливки стяжки?
1 / 0
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Потом пропадает давление, но все еще греет.

т.е. насос работает на сухую...
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Да, накачиваю 1,5 атмосферы,

вы хоть знаете как заполнять контуры ТП, или просто накачиваете и всё?
2 / 0
pashaa
От пользователя Rikki Tikki Tavi
Попробовать еще заполнить антифризом?

Что Вам даст антифриз? Выброшенные деньги.
Залили систему, прогнали, котёл вырубиться по падению давления в системе. Дозаполнили, снова прогнали и так пока давление не стабилизируется. Далее наблюдайте.
У меня потребовалось раза 4-5 до заполнять, после этого давление стоит уже 3 года.
0
От пользователя pashaa
У меня потребовалось раза 4-5 до заполнять,

:lol: нет чтобы один раз нормально заполнить, с антифризом даже проще, закрыли все контуры, один открыли надавили давление поставили на слив в тоже ведро от куда наполняете прогнали родничком или чем там заполняете систему, пока весь воздух не выйдет, перекрыли заполненый открыли следующий, и так все контуры.
2 / 0
Rikki Tikki Tavi
От пользователя pashaa
. Дозаполнили, снова прогнали и так пока давление не стабилизируется. Далее наблюдайте.
У меня потребовалось раза 4-5 до заполнять, после этого давление стоит уже 3 года

Наверное у меня похожая ситуация. Буду пробовать так же.Всем спасибо.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Rikki Tikki Tavi
как найти место протечки?

1. локализовать место утечки , проверяя участки опрессовщиком / автонасосом с манометром
2. если стяжка несильно толстая- качать 5-6 атм и смотреть, где замокреет
1 / 0
-= VК =-
а не проще на коллекторной сборке по очереди поперекрывать контура? там сразу станет ясно какой контур сифонит.
1 / 0