Купил , вобщем, газовую тепловую пушку в гараж. 15 кВт. Решил поддержать отечественного производителя, взял московской фабрики Энтузиаст. Вроде все хорошо. Обогревает гараж замечательно. Но!
Такая фигня - подачу газа можно регулировать вентелем на баллоне! 8(
Я как понимаю, это свидетельствует о неисправности редуктора? Редуктор же должен выравнивать давление не зависимо от того на сколько откручен вентиль и какое давление в баллоне, вроде так?
Кто знает, подскажите!
А то может у меня мина в гараже...
0
Валера
Авто на газе запрещают хранить в гараже!!!
ты хоть обязательно вентиль закрывай когда уходишь :-D
0
Скандинав
От пользователя Абаминог
Такая фигня - подачу газа можно регулировать вентелем на баллоне!



Редуктор у вас похоже гоно...

скока отдали за пушку то на 15квт?
0
От пользователя Абаминог
Редуктор же должен выравнивать давление не зависимо от
того на сколько откручен вентиль и какое давление в баллоне, вроде так?

не совсем так.
Если вы совсем чуть-чуть приоткроете вентиль, то может получиться так, что балон будет выдавать газа меньше, чем потребляет печь. В этом случае редуктор не может поднять давление газа т.к. ему неоткуда его, газ, взять. Редуктор расчитан на работу при полностью открытом вентеле.
2 / 0