Как подключить один погружной насос на 2 дома?
M
Maple
18:20, 05.06.2018
счетчики воды каждому
D
DAR73
19:56, 05.06.2018
счетчики воды каждому
и один счетчик на электрику, а потом заплатить пропорционально
01:34, 07.06.2018
Вот и нужно какое-то умное устройство, которое не дает напряжение с реле давления первого дома, если насос уже включился и качает воду по сигналу от от второго дома.
Поставить над скважинной будку, посадить оператора, у которого будет две сигнальных лампочки и два выключателя.
11:14, 07.06.2018
Цитата:
От пользователя: s.enns
Всё это на динрейках в домах у хозяев.
а есть описание этой схемы?
ну или ссылку на тему, где это обсуждалось.
От пользователя: s.enns
Всё это на динрейках в домах у хозяев.
а есть описание этой схемы?
ну или ссылку на тему, где это обсуждалось.
нет такой
Идею реализовать до конца не успел, соседи разругались
зы: делайте свою скважину
s
shtоrm
15:13, 07.06.2018
Если зеркало воды недалеко - можно реально поставить второй, но наружний насос. У меня так на даче было, родничок стоял как резерв. Здесь вместо родничка UNIPUMP. Только в оголовке надо будет отверстие сделать.
сейчас читают
L
L'еаu
20:13, 07.06.2018
всю интригу разрушил ...
ведь только-только основная фабула закручиваццо начала
ведь только-только основная фабула закручиваццо начала
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
09:31, 08.06.2018
всю интригу разрушил ...
ведь только-только основная фабула закручиваццо начала
ведь только-только основная фабула закручиваццо начала
Владимир,
3-Димитрий со своей схемой подключения все равно опоздал, ибо
Идею реализовать
до конца не успел, соседи разругались
K
KROT
11:40, 08.06.2018
А чо ежли контакд залипнед?
Вариантов несколько, от: Ничего не произойдет, если фаза совпадет, до веселого межфазного бадабума
Я бы еще дополнил вот так
В случае линейного напряжения пред, сгорит достаточно быстро, силовые контакты не должны успеть спечься, и контактор разомкнется.
15:14, 08.06.2018
ежли контакд залипнед?
ежли залипнед - залипнед фсё сразу и будид только с аднаво саседа работыть
15:33, 08.06.2018
Если соседи доверяют друг другу, то достаточно перекидного ввода в приямке.
Если нет - ни одна автоматика не спасет, все равно разругаются. Хотя бы из-за стоимости той самой автоматики, на сумму которой можно лет 20 качать воду в оба дома.
Если нет - ни одна автоматика не спасет, все равно разругаются. Хотя бы из-за стоимости той самой автоматики, на сумму которой можно лет 20 качать воду в оба дома.
16:06, 08.06.2018
ежли залипнед - залипнед фсё сразу и будид только с аднаво саседа работыть
подводный дом будет
18:47, 08.06.2018
есле есь апасенее што клинанёд и носос пирикачаед, то можа на ниво рыле времени ваткнудь для агранеченея неприрывнай роботы нопремер на урафне 10 менуд
Д
Дисконнект©
02:19, 09.06.2018
Тем временем схема все чудесатее. я перестал быть уверен в адекватности сантехников и их понимании физики в целом и гидравлики в частности.
"на насосе же стоит обратный клапан, зачем его в домах ставить?"
Меня терзают смутные сомнения, что простая разводка на 2 дома не будет работать адекватно. Есть навязчивая идея от тройника в оголовке скважины поставить НЗ электромагнитные клапана в сторону каждого дома.
Логика работы примерно такая:
Насос выключен, клапана закрыты.
В 1м доме включили воду, упало давление, открылся клапан и с ним включился насос. Воду закрыли, насос накачал нужное давление, насос отключился, клапан закрылся.
Если во время работы во 2м доме пользуются водой, то просто открывается клапан на 2й дом, а на насос напряжение не даст реверсивный пускатель из-за блокировки.
Из водоснабжения я только про Danfoss слышал, как о хорошем производителе.
на сайте у них подобрал "Клапан соленоидный EV220B 15-50 032U456831", но ценник в районе 14-15 тысяч за штуку не удобно предлагать клиентам... Может есть что подешевле, но не хуже?
На трубу 32 мм, НЗ и с катушкой на 220В.
"на насосе же стоит обратный клапан, зачем его в домах ставить?"
Меня терзают смутные сомнения, что простая разводка на 2 дома не будет работать адекватно. Есть навязчивая идея от тройника в оголовке скважины поставить НЗ электромагнитные клапана в сторону каждого дома.
Логика работы примерно такая:
Насос выключен, клапана закрыты.
В 1м доме включили воду, упало давление, открылся клапан и с ним включился насос. Воду закрыли, насос накачал нужное давление, насос отключился, клапан закрылся.
Если во время работы во 2м доме пользуются водой, то просто открывается клапан на 2й дом, а на насос напряжение не даст реверсивный пускатель из-за блокировки.
Из водоснабжения я только про Danfoss слышал, как о хорошем производителе.
на сайте у них подобрал "Клапан соленоидный EV220B 15-50 032U456831", но ценник в районе 14-15 тысяч за штуку не удобно предлагать клиентам... Может есть что подешевле, но не хуже?
На трубу 32 мм, НЗ и с катушкой на 220В.
07:23, 09.06.2018
Логика работы примерно такая:
нивапрос, заппаядь кантролир с любой логекой - ноу проплем
изночально прафда кажысь зативалось для изгатовленея девайса ис спичиг и жылудей силами калхознегоф
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
08:02, 09.06.2018
1. Если соседи доверяют друг другу, то достаточно перекидного ввода в приямке.
Если нет - ни одна автоматика не спасет, все равно разругаются.
2. Хотя бы из-за стоимости той самой автоматики, на сумму которой можно лет 20 качать воду в оба дома.
Если нет - ни одна автоматика не спасет, все равно разругаются.
2. Хотя бы из-за стоимости той самой автоматики, на сумму которой можно лет 20 качать воду в оба дома.
1. 146%
2. да ну на ?
вся автоматика - по Эталону-4 на каждого потребителя ( =2х800 рэ) + кабель 4х1 ( страховка по схеме КРОТа)
если насосы включать через ПМ- плюс цена ПМ
есле есь апасенее што клинанёд и носос пирикачаед, то можа на ниво рыле времени ваткнудь для агранеченея неприрывнай роботы нопремер на урафне 10 менуд
дополнительно можно поставить пердохран
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2018 10:25]
08:26, 09.06.2018
страховка по схеме КРОТа
вы мну главна расталкуйти атчиво она строхует?!
нафег катухи то строховадь??!!
допом можно поставить
уш прощи риальна скидать нопике контролер и прапесать фсю логеку и па приаритетам и па тименгам запуска\астанова
Д
Дисконнект©
11:01, 09.06.2018
вся автоматика - по Эталону-4 на каждого потребителя ( =2х800 рэ) + кабель 4х1 ( страховка по схеме КРОТа)
таки кабеля (3*1,5) уже закопали, поэтому вопрос не просто "как правильно", а "как правильно в существующей схеме"
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
11:30, 09.06.2018
нафег катухи то строховадь??!!
чтоб не екнуло при перефазировке нуля - ибо защита от дурака не помешает
Цитата:
От пользователя: andrew2709
допом можно поставить пердохран
уш прощи риальна скидать нопике контролер и прапесать фсю логеку и па приаритетам и па тименгам запуска\астанова
От пользователя: andrew2709
допом можно поставить пердохран
уш прощи риальна скидать нопике контролер и прапесать фсю логеку и па приаритетам и па тименгам запуска\астанова
1. мне проще добавить пердохран
2. каналью и скважину твоя прога не промоет
11:40, 09.06.2018
чтоб не екнуло при перефазировке нуля
мошна папатропнее?
ато чото маих пазнаней в липисричесве яфна нихватаид
11:48, 09.06.2018
прога не промоет
хз чо прамоет
мнуп делол таг
1 на каждом вводе транс для питалова кантролера с любой из линий, после мастоф соеденить в опщую точку
2 задершка вглюченея 5сек апасля падачи питалова
3 лимит работы 10 менут на аднаво патрибитиля (сиё апсуждаимо, можыт ано и нинада, логика сброса флажка исчерпанея лимита тож требуит утачненея)
4 если при работе аднаво паступает питалово ат фтарова, то дорабатывать первава, делоть паузу 5сек и подглючать на линию фтарова
кагта таг
риолизуимо на даж самам убагоньком пике 10ф200
Д
Дисконнект©
14:07, 09.06.2018
хз чо прамоет
мнуп делол таг
1 на каждом вводе транс для питалова кантролера с любой из линий, после мастоф соеденить в опщую точку
2 задершка вглюченея 5сек апасля падачи питалова
3 лимит работы 10 менут на аднаво патрибитиля (сиё апсуждаимо, можыт ано и нинада, логика сброса флажка исчерпанея лимита тож требуит утачненея)
4 если при работе аднаво паступает питалово ат фтарова, то дорабатывать первава, делоть паузу 5сек и подглючать на линию фтарова
кагта таг
риолизуимо на даж самам убагоньком пике 10ф200
Не не не, не надо контроллеры. Любое не серийное устройство в случае глюка усложняет процесс ремонта. А писать подробный мануал я не готов
мнуп делол таг
1 на каждом вводе транс для питалова кантролера с любой из линий, после мастоф соеденить в опщую точку
2 задершка вглюченея 5сек апасля падачи питалова
3 лимит работы 10 менут на аднаво патрибитиля (сиё апсуждаимо, можыт ано и нинада, логика сброса флажка исчерпанея лимита тож требуит утачненея)
4 если при работе аднаво паступает питалово ат фтарова, то дорабатывать первава, делоть паузу 5сек и подглючать на линию фтарова
кагта таг
риолизуимо на даж самам убагоньком пике 10ф200