История одной стройки (фото)
X
~XO~
08:25, 18.11.2009
спасибо!
Y
Yava
16:49, 29.11.2009
Наконец-то нашёл время собрать щиток.
1. Выдолбил в блоках углубление под встраиваемый щиток и проштробил канавку под вводной кабель и отходящие линии:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Установил индикатор (не знаю - пропустит это инспектор или нет...) чтобы при отключении света быстро узнать - везде вырубили или только у нас. :-) И ещё небольшое отступление от проекта - вместо выключателя нагрузки поставил автомат на 63А.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3. Так как контактор очень габаритный, пришлось вырезать в щитке сзади отверстие и углубиться в стену. Соединил реле напряжения и контактор:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
соединял по схеме подсказанной человеком с ником "shem". БОЛЬШОЕ ему СПАСИБО! :-)
4. Далее подключил автомат на 50А, УЗО 40А 300 мА, ОПС и счётчик

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
5. Подал на ввод 220В... как ни странно, но всё заработало

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
6. Вот так примерно будет выглядеть

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Надо ещё с "землёй" разобраться, заглушки в пустые места вставить и дверцу навесить.
1. Выдолбил в блоках углубление под встраиваемый щиток и проштробил канавку под вводной кабель и отходящие линии:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Установил индикатор (не знаю - пропустит это инспектор или нет...) чтобы при отключении света быстро узнать - везде вырубили или только у нас. :-) И ещё небольшое отступление от проекта - вместо выключателя нагрузки поставил автомат на 63А.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3. Так как контактор очень габаритный, пришлось вырезать в щитке сзади отверстие и углубиться в стену. Соединил реле напряжения и контактор:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
соединял по схеме подсказанной человеком с ником "shem". БОЛЬШОЕ ему СПАСИБО! :-)
4. Далее подключил автомат на 50А, УЗО 40А 300 мА, ОПС и счётчик
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
5. Подал на ввод 220В... как ни странно, но всё заработало
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
6. Вот так примерно будет выглядеть
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Надо ещё с "землёй" разобраться, заглушки в пустые места вставить и дверцу навесить.
Y
Yava
17:19, 29.11.2009
На днях у нас приключилась авария с системой отопления...
Дело было так.
С утра топил дровами котёл, насос гонял воду, дом прогревался, всё шло как обычно. И тут взяли и выключили электричество. А у нас ни бесперебойника, ни генератора...
Температура в котле стала повышаться, заслонка на поддувале стала закрываться, огонь стал затухать. Ну, думаю всё в порядке, потухнут совсем и ничего страшного...
Собрались и уехали по делам.
Когда вернулись то обнаружил что давление в системе упало до "0", на котельной полы мокрые, и вот такую картину на стояке:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Похоже что температура превысила 100*С. На сколько - не известно...
Как выяснить - как это повлияло на трубы? Стояки у нас из труб Sanext.
Пару кранов перестали закрываться... Из некоторых теперь покапывает... Откуда конкретно бежала вода не понятно...
Вобщем в большом расстройстве.
Есть мысль устроить "контролируемый" эксперимент, чтобы посмотреть как развивались события, но побаиваюсь - как бы не запороть всё окончательно. Хотя сейчас всё работает как и до аварии.
Дело было так.
С утра топил дровами котёл, насос гонял воду, дом прогревался, всё шло как обычно. И тут взяли и выключили электричество. А у нас ни бесперебойника, ни генератора...
Температура в котле стала повышаться, заслонка на поддувале стала закрываться, огонь стал затухать. Ну, думаю всё в порядке, потухнут совсем и ничего страшного...
Собрались и уехали по делам.
Когда вернулись то обнаружил что давление в системе упало до "0", на котельной полы мокрые, и вот такую картину на стояке:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Похоже что температура превысила 100*С. На сколько - не известно...
Как выяснить - как это повлияло на трубы? Стояки у нас из труб Sanext.
Пару кранов перестали закрываться... Из некоторых теперь покапывает... Откуда конкретно бежала вода не понятно...
Вобщем в большом расстройстве.
Есть мысль устроить "контролируемый" эксперимент, чтобы посмотреть как развивались события, но побаиваюсь - как бы не запороть всё окончательно. Хотя сейчас всё работает как и до аварии.
X
~XO~
17:49, 29.11.2009
А меня от такого счётчика отговоили в несколько "ртов"... тпа горят они :-( Купил "большой".
Похоже что температура превысила 100*С
Жесть... щас хз как искать "косяк".
с
странник_r66
18:37, 29.11.2009
Если у котла есть предохранительный, то когда котел закипел, давление в системе превысила 3 очка. он сбросил давление(воду)из системы и появилась лужа в котельной. Если не поставили или поставили неправильно- напинайте монтажников-заслужили.А то, что видите, убирается медными стояками. Им перегрев
не страшен. А у металлопласта до 90С, а потом м.б. кирдык и трубе и фитингам. Эти стояки заделывать в стену не рекомендую, лучше переуложить. Они. похоже, уже наджаблены. Контролируемый эксперимент должны были сделать наладчики. В нормально настроенных котлах такого не должно быть.
Y
Yava
18:56, 29.11.2009
Если у котла есть предохранительный
установлена "группа безопасности", но она сухая была, значит бежало не из неё
у металлопласта до 90С
стояки не металлопластик, а пластиковые.
медными стояками
дорого наверное...
Они. похоже, уже наджаблены.
вот в том то и вопрос - насколько???
с
странник_r66
19:20, 29.11.2009
пластиковые-это сшитый или полипропилен?
Насколько-дай гидравлику на 10 очков, только котел перекрой, чтоб не раздуло или он не треснул.. Выстоят без последствий(падение давления не более 0.2 очка за пару часов при постоянной температуре в помещении и на трассах - будут стоять долго. Течь увдишь сразу.
А стояки из меди обойдутся рубля 3-4, но оно того стоит.Т.е. медью вяжешь котел, стояки до коллекторных шкафов. Дальше как хочешь, но лучше не полипропилен(его только на ХВ и то не советую).
Группы безопасности разные(д.б. не более 3 бар или меньше-зависит от котла) и некоторые устанавливают их оригинально, через запорную арматуру. Расширительный бак литров на 35-50 на систему отопления установлен? Подмес есть?
Насколько-дай гидравлику на 10 очков, только котел перекрой, чтоб не раздуло или он не треснул.. Выстоят без последствий(падение давления не более 0.2 очка за пару часов при постоянной температуре в помещении и на трассах - будут стоять долго. Течь увдишь сразу.
А стояки из меди обойдутся рубля 3-4, но оно того стоит.Т.е. медью вяжешь котел, стояки до коллекторных шкафов. Дальше как хочешь, но лучше не полипропилен(его только на ХВ и то не советую).
Группы безопасности разные(д.б. не более 3 бар или меньше-зависит от котла) и некоторые устанавливают их оригинально, через запорную арматуру. Расширительный бак литров на 35-50 на систему отопления установлен? Подмес есть?
Y
Yava
19:56, 29.11.2009
пластиковые-это сшитый или полипропилен?
не знаю... трубы фирмы Sanext, а какие они у них - ?
Насколько-дай гидравлику на 10 очков,
могу "дать" только столько сколько есть в горводопроводе.... попробую...
стояки из меди обойдутся рубля 3-4
чой-то сомневаюсь... две трубы по 8 метров + отводы...
Группы безопасности разные
У нас "регулируемая", вот такая:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Расширительный бак литров на 35-50 на систему отопления установлен?
ага.
Подмес
есть?
добавить воды? можно из центрального водопровода. но вручную, надо кран открывать.
с
странник_r66
20:56, 29.11.2009
Подмес-это когда по обратке идет холодная, а на подаче горячая. Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке. Термоудара и ли гниение котла от росы не будет, он прослужит долго. Группа безопасности установлена неправильно, между котлом и ней не должно быть запорки(кранов).
quote]добавить воды? можно из
центрального водопровода. но вручную, надо кран открывать.[/quote]
Это подпитка., это другое.
Группа не "регулируемая"- обычная Watts KSG 30 N(компактная)(стараюсь такую не ставить-не нравится она мне(ИМХО)) . На штучке с красной крышкой есть маркировка. Д.б. 3 бара., не более. А точнее, на ней должно быть столько, какое давление разрешено на котел.
Водопровод центральный даст только 4-5. Можно додавить автомобильный насосом(через обратный клапан)(некоторые давят 10).
Рекомендую на котел поставить еще один литров на 10.
Подпитка не в обратку, а в подачу-иначе котел можно колонуть и через обратный клапан.
Точно не видно, но с гребенки выход не заужен?
центрального водопровода. но вручную, надо кран открывать.[/quote]
Это подпитка., это другое.
Группа не "регулируемая"- обычная Watts KSG 30 N(компактная)(стараюсь такую не ставить-не нравится она мне(ИМХО)) . На штучке с красной крышкой есть маркировка. Д.б. 3 бара., не более. А точнее, на ней должно быть столько, какое давление разрешено на котел.
Водопровод центральный даст только 4-5. Можно додавить автомобильный насосом(через обратный клапан)(некоторые давят 10).
Рекомендую на котел поставить еще один литров на 10.
Подпитка не в обратку, а в подачу-иначе котел можно колонуть и через обратный клапан.
Точно не видно, но с гребенки выход не заужен?
a
alex-br
21:49, 29.11.2009
Ниче себе наука. Не так все просто. самому с ходу не сделать.
C
Chief
21:59, 29.11.2009
Ниче себе наука. Не так все просто. самому с ходу не сделать
Ага. Я вообще последние посты не понял нифига "Птичий язык" какой-то.
А следующим летом надо будет уже во всем этом быть "как рыба в воде"...
странник_r66
Поскажи плиз, где обогатиться знаниями? Есть какие статейки почитать долгими зимними вечерами?
с
странник_r66
22:29, 29.11.2009
Поскажи плиз, где обогатиться знаниями?
Надо мал мола домов собрать и запустить. А систему собирать надо уже сейчас(хотя сейчас уже будет дороже-холодно) -все зимой в отделку падают.
[Сообщение изменено пользователем 29.11.2009 22:46]
Y
Yava
00:03, 30.11.2009
Группа безопасности установлена неправильно, между котлом и ней не должно быть запорки(кранов)
а как же котёл отсоединять при неоходимости? в рабочем состоянии краны конечно открыты.
Водопровод центральный даст только 4-5. Можно додавить автомобильный насосом(через обратный клапан)(некоторые давят 10).
а зачем давить до 10, если ГБ срабатывает при 3 бар?
Подпитка не в обратку, а в подачу
так и сделано
с гребенки выход не заужен?
там два выхода - на подвал и на верхние этажи - везде краны на 1 дюйм
Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке.
а этого предложения не понял.. :-)
с
странник_r66
08:37, 30.11.2009
а
как же котёл отсоединять при неоходимости? в рабочем состоянии краны конечно открыты.
как же котёл отсоединять при неоходимости? в рабочем состоянии краны конечно открыты.
группа защищает котел, а не систему. Если кран засорится или еще что, порвет котел. Группу снимаешь вместе с котлом.
а зачем давить до 10, если ГБ срабатывает при 3 бар?
Делаешь гибравлику системы. У вас придется ГП заткнуть. 10 выявите течи в системе.так и сделано
а зачем 16 м/п в обратку воткнута? Она еще без крана и обратного клапана
Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке.
а так разводка сделана не очень аккуратно, т.е. работала дешевая бригада.
Смысл в том, чтобы котел не получил термоудар или не сгнил, если температура обратки в котел низкая, устройство(проще насос) часть воды из подачи из котла направляет на вход котла по обратке(т.н. подмес).
Y
Yava
09:07, 30.11.2009
а зачем 16 м/п в обратку воткнута?
это от расширительного бачка идёт
а так разводка сделана не очень аккуратно, т.е. работала дешевая бригада.
ГК "Строитель"...
(т.н. подмес)
такого вроде нету... :-( а температура обратки действительно невысокая, но может это пока... пока нормально не кочегарим...
с
странник_r66
09:20, 30.11.2009
это от расширительного бачка идёт
тонкая, д.б. 20 или 25
если котел чугунный, то низкая обратка не страшна,
стальной котел низкая обратка убивает за 3-4 ода.
Для чугуна страшна назность температур подача-обратка. Она д.б. не более 30 С.
Краны VT(с белой ручкой) условно Италия (ИМХО) и долго не стоят(2-3 года и потом начинают капать).
У котла нет по обратке фильтра косого, значит вся грязь попадет и осядет в котле и ему будет плого.
Кстати, ввод кабеля в электрощиток сверху-смело.если по гофре потечет-мало не покажется.
[Сообщение изменено пользователем 30.11.2009 09:28]
Y
Yava
10:38, 04.12.2009
Большое спасибо тому кто пополнил мне интернет-счёт
Хотя скорее всего это ошиблись, и скоро их спишут "взад"...
Хотя скорее всего это ошиблись, и скоро их спишут "взад"...
Y
Yava
14:02, 04.12.2009
поставили уличный фонарь - окрестности освещать.
.... 250 Вт
.... 250 Вт
решил немного поэкономить.
Взял вместо лампы ДРЛ на 250 Вт энергосберегайку на 45 Вт (+ переходник с 27-го цоколя на 40-ой):
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на днях сделаю фотку - как изменилось освещение...
X
~XO~
14:04, 04.12.2009
переходник с 27-го цоколя на 40-ой
А сразу не было лампы на 45Вт с большим цоколем?
Так-то экономия в 5 раз - это вери гуд!
14:07, 04.12.2009
на днях сделаю фотку - как изменилось освещение...
наврятли лучше будет
По мне лучше "гирлянду" из энергосберегающих по периметру
Y
Yava
14:14, 04.12.2009
А сразу не было лампы на 45Вт с большим цоколем?
где спрашивал, там не было.
Так-то экономия в 5 раз - это вери гуд!
ага.
ещё подключил к лампе датчик освещённости - теперь свет зажигается когда начинает темнеть (примерно в 17:00) и тухнет утром (в 9:00)
Надо бы чтобы работало с 17:30 до 8:30, но датчик и так в минимальном режиме, разве что поднимать его на крышу - там посветлее :-)
Y
Yava
14:18, 04.12.2009
А сберегайки не боятся мороза?
написано "от -15", но манагер в магазине утверждал что при больших холодах просто разгораться дольше будет... на Nakai 1 год гарантии...
наврятли
лучше будет
лучше и не ожидаю - 45 это аналог 225-ти, а не 250-ти всё таки.
подключал её дома - ярко как в операционной!
X
~XO~
14:18, 04.12.2009
подключил к лампе датчик освещённости
кинь ссылку, как он подключается?
Y
Yava
14:22, 04.12.2009
кинь ссылку, как он подключается?
:-) схема прямо на датчике наклеена + инструкция была
Фотография из Фотогалереи на E1.ru