История одной стройки (фото)

~XO~
08:25, 18.11.2009
От пользователя Yava

спасибо!
0
Yava
16:49, 29.11.2009
Наконец-то нашёл время собрать щиток.
1. Выдолбил в блоках углубление под встраиваемый щиток и проштробил канавку под вводной кабель и отходящие линии:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

2. Установил индикатор (не знаю - пропустит это инспектор или нет...) чтобы при отключении света быстро узнать - везде вырубили или только у нас. :-) И ещё небольшое отступление от проекта - вместо выключателя нагрузки поставил автомат на 63А.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

3. Так как контактор очень габаритный, пришлось вырезать в щитке сзади отверстие и углубиться в стену. Соединил реле напряжения и контактор:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

соединял по схеме подсказанной человеком с ником "shem". БОЛЬШОЕ ему СПАСИБО! :-)
4. Далее подключил автомат на 50А, УЗО 40А 300 мА, ОПС и счётчик

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

5. Подал на ввод 220В... как ни странно, но всё заработало :super:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

6. Вот так примерно будет выглядеть

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Надо ещё с "землёй" разобраться, заглушки в пустые места вставить и дверцу навесить.
14 / 0
Yava
17:19, 29.11.2009
На днях у нас приключилась авария с системой отопления... :-(
Дело было так.
С утра топил дровами котёл, насос гонял воду, дом прогревался, всё шло как обычно. И тут взяли и выключили электричество. А у нас ни бесперебойника, ни генератора... :-(
Температура в котле стала повышаться, заслонка на поддувале стала закрываться, огонь стал затухать. Ну, думаю всё в порядке, потухнут совсем и ничего страшного...
Собрались и уехали по делам.
Когда вернулись то обнаружил что давление в системе упало до "0", на котельной полы мокрые, и вот такую картину на стояке:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

:-(
Похоже что температура превысила 100*С. На сколько - не известно...
Как выяснить - как это повлияло на трубы? Стояки у нас из труб Sanext.
Пару кранов перестали закрываться... Из некоторых теперь покапывает... :-( Откуда конкретно бежала вода не понятно...

Вобщем в большом расстройстве. :-(
Есть мысль устроить "контролируемый" эксперимент, чтобы посмотреть как развивались события, но побаиваюсь - как бы не запороть всё окончательно. Хотя сейчас всё работает как и до аварии.
9 / 0
~XO~
17:49, 29.11.2009
От пользователя Yava

А меня от такого счётчика отговоили в несколько "ртов"... тпа горят они :-( Купил "большой".

От пользователя Yava
Похоже что температура превысила 100*С

Жесть... щас хз как искать "косяк".
1 / 0
странник_r66
18:37, 29.11.2009
Если у котла есть предохранительный, то когда котел закипел, давление в системе превысила 3 очка. он сбросил давление(воду)из системы и появилась лужа в котельной. Если не поставили или поставили неправильно- напинайте монтажников-заслужили.А то, что видите, убирается медными стояками. Им перегрев не страшен. А у металлопласта до 90С, а потом м.б. кирдык и трубе и фитингам. Эти стояки заделывать в стену не рекомендую, лучше переуложить. Они. похоже, уже наджаблены. Контролируемый эксперимент должны были сделать наладчики. В нормально настроенных котлах такого не должно быть.
5 / 0
Yava
18:56, 29.11.2009
От пользователя странник_r66
Если у котла есть предохранительный

установлена "группа безопасности", но она сухая была, значит бежало не из неё
От пользователя странник_r66
у металлопласта до 90С

стояки не металлопластик, а пластиковые.
От пользователя странник_r66
медными стояками

дорого наверное...
От пользователя странник_r66
Они. похоже, уже наджаблены.

вот в том то и вопрос - насколько???
0
странник_r66
19:20, 29.11.2009
пластиковые-это сшитый или полипропилен?
Насколько-дай гидравлику на 10 очков, только котел перекрой, чтоб не раздуло или он не треснул.. Выстоят без последствий(падение давления не более 0.2 очка за пару часов при постоянной температуре в помещении и на трассах - будут стоять долго. Течь увдишь сразу.
А стояки из меди обойдутся рубля 3-4, но оно того стоит.Т.е. медью вяжешь котел, стояки до коллекторных шкафов. Дальше как хочешь, но лучше не полипропилен(его только на ХВ и то не советую).
Группы безопасности разные(д.б. не более 3 бар или меньше-зависит от котла) и некоторые устанавливают их оригинально, через запорную арматуру. Расширительный бак литров на 35-50 на систему отопления установлен? Подмес есть?
2 / 0
Yava
19:56, 29.11.2009
От пользователя странник_r66
пластиковые-это сшитый или полипропилен?

не знаю... трубы фирмы Sanext, а какие они у них - ?
От пользователя странник_r66
Насколько-дай гидравлику на 10 очков,

могу "дать" только столько сколько есть в горводопроводе.... попробую...
От пользователя странник_r66
стояки из меди обойдутся рубля 3-4

чой-то сомневаюсь... две трубы по 8 метров + отводы...
От пользователя странник_r66
Группы безопасности разные

У нас "регулируемая", вот такая:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

От пользователя странник_r66
Расширительный бак литров на 35-50 на систему отопления установлен?

ага.
От пользователя странник_r66
Подмес есть?

добавить воды? можно из центрального водопровода. но вручную, надо кран открывать.
1 / 0
странник_r66
20:56, 29.11.2009
Подмес-это когда по обратке идет холодная, а на подаче горячая. Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке. Термоудара и ли гниение котла от росы не будет, он прослужит долго. Группа безопасности установлена неправильно, между котлом и ней не должно быть запорки(кранов). quote]
От пользователя Yava
добавить воды? можно из
центрального водопровода. но вручную, надо кран открывать.[/quote]
Это подпитка., это другое.
Группа не "регулируемая"- обычная Watts KSG 30 N(компактная)(стараюсь такую не ставить-не нравится она мне(ИМХО)) . На штучке с красной крышкой есть маркировка. Д.б. 3 бара., не более. А точнее, на ней должно быть столько, какое давление разрешено на котел.
Водопровод центральный даст только 4-5. Можно додавить автомобильный насосом(через обратный клапан)(некоторые давят 10).

Рекомендую на котел поставить еще один литров на 10.
Подпитка не в обратку, а в подачу-иначе котел можно колонуть и через обратный клапан.

Точно не видно, но с гребенки выход не заужен?
0
alex-br
21:49, 29.11.2009
Ниче себе наука. Не так все просто. :-) самому с ходу не сделать.
3 / 0
Chief
21:59, 29.11.2009
От пользователя alex-br
Ниче себе наука. Не так все просто. самому с ходу не сделать

Ага. Я вообще последние посты не понял нифига :-) "Птичий язык" какой-то.
А следующим летом надо будет уже во всем этом быть "как рыба в воде"...

От пользователя странник_r66
странник_r66

Поскажи плиз, где обогатиться знаниями? Есть какие статейки почитать долгими зимними вечерами?
4 / 0
странник_r66
22:29, 29.11.2009
От пользователя Chief
Поскажи плиз, где обогатиться знаниями?

Надо мал мола домов собрать и запустить. А систему собирать надо уже сейчас(хотя сейчас уже будет дороже-холодно) -все зимой в отделку падают.

[Сообщение изменено пользователем 29.11.2009 22:46]
0
Yava
00:03, 30.11.2009
От пользователя странник_r66
Группа безопасности установлена неправильно, между котлом и ней не должно быть запорки(кранов)

а как же котёл отсоединять при неоходимости? в рабочем состоянии краны конечно открыты.
От пользователя странник_r66

Водопровод центральный даст только 4-5. Можно додавить автомобильный насосом(через обратный клапан)(некоторые давят 10).

а зачем давить до 10, если ГБ срабатывает при 3 бар?
От пользователя странник_r66
Подпитка не в обратку, а в подачу

так и сделано
От пользователя странник_r66
с гребенки выход не заужен?

там два выхода - на подвал и на верхние этажи - везде краны на 1 дюйм
От пользователя странник_r66
Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке.

а этого предложения не понял.. :-)
0
странник_r66
08:37, 30.11.2009
От пользователя Yava
а
как же котёл отсоединять при неоходимости? в рабочем состоянии краны конечно открыты.

группа защищает котел, а не систему. Если кран засорится или еще что, порвет котел. Группу снимаешь вместе с котлом.

От пользователя Yava
а зачем давить до 10, если ГБ срабатывает при 3 бар?
Делаешь гибравлику системы. У вас придется ГП заткнуть. 10 выявите течи в системе.

От пользователя Yava
так и сделано

а зачем 16 м/п в обратку воткнута? Она еще без крана и обратного клапана
От пользователя Yava
Насос из подачи напрямую горячую гонит в обратке.


а так разводка сделана не очень аккуратно, т.е. работала дешевая бригада.

Смысл в том, чтобы котел не получил термоудар или не сгнил, если температура обратки в котел низкая, устройство(проще насос) часть воды из подачи из котла направляет на вход котла по обратке(т.н. подмес).
0
Yava
09:07, 30.11.2009
От пользователя странник_r66
а зачем 16 м/п в обратку воткнута?

это от расширительного бачка идёт
От пользователя странник_r66
а так разводка сделана не очень аккуратно, т.е. работала дешевая бригада.

ГК "Строитель"...
От пользователя странник_r66
(т.н. подмес)

такого вроде нету... :-( а температура обратки действительно невысокая, но может это пока... пока нормально не кочегарим...
0
странник_r66
09:20, 30.11.2009
От пользователя Yava
это от расширительного бачка идёт

тонкая, д.б. 20 или 25
если котел чугунный, то низкая обратка не страшна,
стальной котел низкая обратка убивает за 3-4 ода.
Для чугуна страшна назность температур подача-обратка. Она д.б. не более 30 С.
Краны VT(с белой ручкой) условно Италия (ИМХО) и долго не стоят(2-3 года и потом начинают капать).

У котла нет по обратке фильтра косого, значит вся грязь попадет и осядет в котле и ему будет плого.

Кстати, ввод кабеля в электрощиток сверху-смело.если по гофре потечет-мало не покажется.

[Сообщение изменено пользователем 30.11.2009 09:28]
1 / 0
Yava
10:38, 04.12.2009
Большое спасибо тому кто пополнил мне интернет-счёт :hi:
Хотя скорее всего это ошиблись, и скоро их спишут "взад"... :-D
7 / 0
Yava
14:02, 04.12.2009
От пользователя Yava
поставили уличный фонарь - окрестности освещать.
.... 250 Вт

решил немного поэкономить.
Взял вместо лампы ДРЛ на 250 Вт энергосберегайку на 45 Вт (+ переходник с 27-го цоколя на 40-ой):

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

на днях сделаю фотку - как изменилось освещение...
2 / 0
~XO~
14:04, 04.12.2009
От пользователя Yava
переходник с 27-го цоколя на 40-ой

А сразу не было лампы на 45Вт с большим цоколем?
Так-то экономия в 5 раз - это вери гуд!
0
14:07, 04.12.2009
От пользователя Yava
на днях сделаю фотку - как изменилось освещение...

:-) наврятли лучше будет
По мне лучше "гирлянду" из энергосберегающих по периметру :-)
0
14:11, 04.12.2009
А сберегайки не боятся мороза?
1 / 0
Yava
14:14, 04.12.2009
От пользователя ~XO~
А сразу не было лампы на 45Вт с большим цоколем?

где спрашивал, там не было.
От пользователя ~XO~
Так-то экономия в 5 раз - это вери гуд!

ага.
ещё подключил к лампе датчик освещённости - теперь свет зажигается когда начинает темнеть (примерно в 17:00) и тухнет утром (в 9:00)
Надо бы чтобы работало с 17:30 до 8:30, но датчик и так в минимальном режиме, разве что поднимать его на крышу - там посветлее :-)
0
Yava
14:18, 04.12.2009
От пользователя Комсомолец
А сберегайки не боятся мороза?

написано "от -15", но манагер в магазине утверждал что при больших холодах просто разгораться дольше будет... на Nakai 1 год гарантии... :-)
От пользователя s.enns
наврятли лучше будет

лучше и не ожидаю - 45 это аналог 225-ти, а не 250-ти всё таки.
подключал её дома - ярко как в операционной! :-D
0
~XO~
14:18, 04.12.2009
От пользователя Yava
подключил к лампе датчик освещённости

кинь ссылку, как он подключается?
0
Yava
14:22, 04.12.2009
От пользователя ~XO~
кинь ссылку, как он подключается?

:-) схема прямо на датчике наклеена + инструкция была

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
4 / 0