Нагрузка на фундамент

Здравствуйте, ситуация такая:
Строю двухэтажный дом из твинблока. Под Фундамент вырыл котлован, засыпал скалой, утрамбовал катком, послойно. Залил фундамент " плита" 40 см, бетон 300 марки. 1 и 2 этаж по проекту, перекрывается жб плитами. Несущие стены из 300 блока завязаны с 200 межкомнатными перегородками. Нагрузка от перекрытия плитами первого этажа составила около 20-25 тонн. После укладки плит перекрытия на межкомнатной стене появилась трещина в месте стыковки блоков, посередине( 200-тых), хотя плита перекрытия на перегородке не лежит. Строители рекомендуют над 2 этажом сделать деревянное перекрытие из за большой нагрузки на фундамент. Не знаю как поступить, плиты они конечно лучше, но нагрузка получается большая. Не затрещит ли дальше дом??? И не завалится фундамент??? Посоветуйте по своему опыту, заранее спасибо!
0
Serj_SS
Ну а зачем чердак перекрывать плитами? Я бы сделал деревом


[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 00:49]
1 / 1
От пользователя Miha 79
1 и 2 этаж по проекту, перекрывается жб плитами
наверное и фундамент лился по проекту?

От пользователя Miha 79
. Строители рекомендуют над 2 этажом сделать деревянное перекрытие из за большой нагрузки на фундамент.

как высчитали что большая нагрузка и потеряется несущая способность ?
0
6322
От пользователя Miha 79

Советовать надо не по опыту, а по расчётам.
Чтобы рассчитывать надо знать, что там за фундамент в части армирования рёбер, что под фундаментом поверх скалы
3 / 0
Miha 79
Визуально...
0
GSM-1800
От пользователя Miha 79

расскажи подробнее что за фунд залит, а то кроме плита 40см ничего не понятно. Что с утеплением, армированием, каково текущее состояние-наличие трещин, горизонт выдержан?
0
Tetra
вес перекрытия в 4-5 раз меньше даже веса одной фундаментной плиты
менее 10% от веса всего дома.
а деревянные тоже что-то весят

Больше пользы будет от качественного армпояса, чем от замены перекрытия на дерево.

О причинах трещин мы можем только гадать. Какой грунт под подушкой? Как армирована плита? Как армированы стены?

небось под плитами пояс заармировали, а на перегородку забили?


[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 13:44]
1 / 0
У меня под гараж залито 20см плита (будут блоки на ребро и дер крыша). И то как-то ...не дрверяю я плитам в общем
0 / 3
6322
От пользователя maxxx(...)
И то как-то ...не дрверяю я плитам в общем
это бомба! :lol:

От пользователя Miha 79
Визуально...

ну, визуально кладите плиты :ultra:
2 / 1
Miha 79
Когда выбирал участок, по градостроительному плану искал самое высокое место (пока выбор был), т.к. болотистое место. Вырыл котлован больше пятна застройки на 2 метра, убрал торф с одной стороны фундамента 40 см, с др. 120 см, дошёл до скальных пород, засыпал скалой послойно укатывая катком. Верхний слой отсыпал крупным щебнем, проложил утеплитель поставил опалубку. Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.
В Середину засыпал дресьву, утеплил пенопластом ,заложил арматуру 10, сеткой, залил 300 маркой бетона. Высота плиты 40см.
0
GSM-1800
От пользователя Miha 79
Высота плиты 40см.

кто насоветовал?

От пользователя Miha 79
Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.

если фунд плита-вот твоя фатальная ошибка плита доджна быть вся армирована, скорее всего ее сломало силами пучения, на болотистой почве.
Еще воппрос-прямо как пишешь на крупный щебень утеплитель положил? Если так, то считай утеплителя у тебя нет. Кстати фунду для излома было достаточно того, что утеплитель под весом дома вдавило в щебень.
2 / 0
Tetra
От пользователя GSM-1800
скорее всего ее сломало силами пучения, на болотистой почве


От пользователя Miha 79
дошёл до скальных пород,

так что вряд ли
а вот почему слой песка не yнасыпал (или насыпал)? Как уплотнял, чем утеплял и как армировал - до конца не понятно
0
Miha79
Дак не фундамент славой богу треснул, а межкомнатная перегородка
0
Tetra
От пользователя Miha79
Дак не фундамент славой богу треснул, а межкомнатная перегородка

1. Фундаментная плита могла деформироваться без трещины, и это хорошо, а перегородка треснула из-за недостаточного армирования.
2. Плита могла-таки треснуть с раскрытием трещины 0,3мм и вы просто не замечаете эту трещину под пылью, а на верху перегородки это вылилось в трещину 2мм
0
GSM-1800
Автор расскажи как армировал стены из 300х, как из 200х и как армирован угол стыка 200х с 300ми? На какую смесь укладывал блоки и какова толщина швов?
Возможна еще одна причина возникновения трещины-если недостаточно армировано примыкание 200х с 300ми, после нагрузки 300х плитами и стенами второго этажа произошла усадка 300х, в то же время ненагруженные 200е остались на месте, и если арматуры небыло стена лопнула.
0
Miha79
Дак так и произошло. Армопояс межэтажный заливал только на несущие стены(300блоки), а межкомнатные перегородки (200) завязаны были замком с 300-ми, плита на перегородку не легла. Дак у меня вопрос: можно ли закрывать второй этаж плитами, либо сделать деревянное перекрытие, чтоб уменьшить нагрузку? Что посоветуете...
0
GSM-1800
Чем тебя спасут неположенных 20тн плит перекрытия? У тебя только снеговая нагрузка тонн 30-35 будет. Строй дальше, чего теперь, если будут стены трещать, будешь бороться с трещинами. Про армирование кладки так ничего и не написал, я так понимаю не делал ее, в этом причина трещин. Что за гений руководит стройкой? или сам?
0
Miha79
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.
0
GSM-1800
Толщина клеевого шва?
0
Monstr™
От пользователя Miha79
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.


От пользователя GSM-1800
Толщина клеевого шва?

при такой кладке толщина шва от 5 мм до 1 см.
0
Kвизац Xедерах
От пользователя Miha79
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.

https://www.ytong.ru/ru/docs/xella7_1_web.pdf
и у других производителей такой рекомендации не найдете.
Арматура или лента.
Газоблоку противопоказаны толстые швы: 1-3мм, остальное брак.

[Сообщение изменено пользователем 04.05.2018 16:59]
0
Tetra
От пользователя Kвизац Xедерах
Арматура или лента.

еще есть стеклосетка,
шов 4мм,
затраты - 1500р.на этаж)
(два шва со стеклосеткой + два шва с арматурой)
0
GSM-1800
От пользователя Tetra
еще есть стеклосетка

это стеклоткань? если да, то какой в ней толк?

От пользователя Monstr™
при такой кладке толщина шва от 5 мм до 1 см.

1см для клея это дохрена. Если швы такй толщины, стена могла треснуть из-за усадки клея.

От пользователя Miha79
Про армирования кладки: ложил сетку

теплит против сетки, по их технологии армирование только арматурой
Чтобы шов был в пределах допуска, под арматуру делаются продольные штробы в кладке.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.