Нагрузка на фундамент
M
Miha 79
Здравствуйте, ситуация такая:
Строю двухэтажный дом из твинблока. Под Фундамент вырыл котлован, засыпал скалой, утрамбовал катком, послойно. Залил фундамент " плита" 40 см, бетон 300 марки. 1 и 2 этаж по проекту, перекрывается жб плитами. Несущие стены из 300 блока завязаны с 200 межкомнатными перегородками. Нагрузка от перекрытия плитами первого этажа составила около 20-25 тонн. После укладки плит перекрытия на межкомнатной стене появилась трещина в месте стыковки блоков, посередине( 200-тых), хотя плита перекрытия на перегородке не лежит. Строители рекомендуют над 2 этажом сделать деревянное перекрытие из за большой нагрузки на фундамент. Не знаю как поступить, плиты они конечно лучше, но нагрузка получается большая. Не затрещит ли дальше дом??? И не завалится фундамент??? Посоветуйте по своему опыту, заранее спасибо!
Строю двухэтажный дом из твинблока. Под Фундамент вырыл котлован, засыпал скалой, утрамбовал катком, послойно. Залил фундамент " плита" 40 см, бетон 300 марки. 1 и 2 этаж по проекту, перекрывается жб плитами. Несущие стены из 300 блока завязаны с 200 межкомнатными перегородками. Нагрузка от перекрытия плитами первого этажа составила около 20-25 тонн. После укладки плит перекрытия на межкомнатной стене появилась трещина в месте стыковки блоков, посередине( 200-тых), хотя плита перекрытия на перегородке не лежит. Строители рекомендуют над 2 этажом сделать деревянное перекрытие из за большой нагрузки на фундамент. Не знаю как поступить, плиты они конечно лучше, но нагрузка получается большая. Не затрещит ли дальше дом??? И не завалится фундамент??? Посоветуйте по своему опыту, заранее спасибо!
S
Serj_SS
Ну а зачем чердак перекрывать плитами? Я бы сделал деревом
[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 00:49]
[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 00:49]
U
6322
Советовать надо не по опыту, а по расчётам.
Чтобы рассчитывать надо знать, что там за фундамент в части армирования рёбер, что под фундаментом поверх скалы
M
Miha 79
Визуально...
G
GSM-1800
расскажи подробнее что за фунд залит, а то кроме плита 40см ничего не понятно. Что с утеплением, армированием, каково текущее состояние-наличие трещин, горизонт выдержан?
T
Tetra
вес перекрытия в 4-5 раз меньше даже веса одной фундаментной плиты
менее 10% от веса всего дома.
а деревянные тоже что-то весят
Больше пользы будет от качественного армпояса, чем от замены перекрытия на дерево.
О причинах трещин мы можем только гадать. Какой грунт под подушкой? Как армирована плита? Как армированы стены?
небось под плитами пояс заармировали, а на перегородку забили?
[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 13:44]
менее 10% от веса всего дома.
а деревянные тоже что-то весят
Больше пользы будет от качественного армпояса, чем от замены перекрытия на дерево.
О причинах трещин мы можем только гадать. Какой грунт под подушкой? Как армирована плита? Как армированы стены?
небось под плитами пояс заармировали, а на перегородку забили?
[Сообщение изменено пользователем 29.04.2018 13:44]
У меня под гараж залито 20см плита (будут блоки на ребро и дер крыша). И то как-то ...не дрверяю я плитам в общем
U
6322
это бомба! И то как-то ...не дрверяю я плитам в общем
Визуально...
ну, визуально кладите плиты
M
Miha 79
Когда выбирал участок, по градостроительному плану искал самое высокое место (пока выбор был), т.к. болотистое место. Вырыл котлован больше пятна застройки на 2 метра, убрал торф с одной стороны фундамента 40 см, с др. 120 см, дошёл до скальных пород, засыпал скалой послойно укатывая катком.
Верхний слой отсыпал крупным щебнем, проложил утеплитель поставил опалубку. Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.
В Середину засыпал дресьву, утеплил пенопластом ,заложил арматуру 10, сеткой, залил 300 маркой бетона. Высота плиты 40см.
В Середину засыпал дресьву, утеплил пенопластом ,заложил арматуру 10, сеткой, залил 300 маркой бетона. Высота плиты 40см.
G
GSM-1800
Высота плиты 40см.
кто насоветовал?
Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.
если фунд плита-вот твоя фатальная ошибка плита доджна быть вся армирована, скорее всего ее сломало силами пучения, на болотистой почве.
Еще воппрос-прямо как пишешь на крупный щебень утеплитель положил? Если так, то считай утеплителя у тебя нет. Кстати фунду для излома было достаточно того, что утеплитель под весом дома вдавило в щебень.
T
Tetra
скорее всего ее сломало силами пучения, на болотистой почве
дошёл до скальных пород,
так что вряд ли
а вот почему слой песка не yнасыпал (или насыпал)? Как уплотнял, чем утеплял и как армировал - до конца не понятно
M
Miha79
Дак не фундамент славой богу треснул, а межкомнатная перегородка
T
Tetra
Дак не фундамент славой богу треснул, а межкомнатная перегородка
1. Фундаментная плита могла деформироваться без трещины, и это хорошо, а перегородка треснула из-за недостаточного армирования.
2. Плита могла-таки треснуть с раскрытием трещины 0,3мм и вы просто не замечаете эту трещину под пылью, а на верху перегородки это вылилось в трещину 2мм
G
GSM-1800
Автор расскажи как армировал стены из 300х, как из 200х и как армирован угол стыка 200х с 300ми? На какую смесь укладывал блоки и какова толщина швов?
Возможна еще одна причина возникновения трещины-если недостаточно армировано примыкание 200х с 300ми, после нагрузки 300х плитами и стенами второго этажа произошла усадка 300х, в то же время ненагруженные 200е остались на месте, и если арматуры небыло стена лопнула.
Возможна еще одна причина возникновения трещины-если недостаточно армировано примыкание 200х с 300ми, после нагрузки 300х плитами и стенами второго этажа произошла усадка 300х, в то же время ненагруженные 200е остались на месте, и если арматуры небыло стена лопнула.
M
Miha79
Дак так и произошло. Армопояс межэтажный заливал только на несущие стены(300блоки), а межкомнатные перегородки (200) завязаны были замком с 300-ми, плита на перегородку не легла. Дак у меня вопрос: можно ли закрывать второй этаж плитами, либо сделать деревянное перекрытие, чтоб уменьшить нагрузку?
Что посоветуете...
G
GSM-1800
Чем тебя спасут неположенных 20тн плит перекрытия? У тебя только снеговая нагрузка тонн 30-35 будет. Строй дальше, чего теперь, если будут стены трещать, будешь бороться с трещинами. Про армирование кладки так ничего и не написал, я так понимаю не делал ее, в этом причина трещин. Что за гений
руководит стройкой? или сам?
M
Miha79
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.
G
GSM-1800
Толщина клеевого шва?
M
Monstr™
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.
Толщина клеевого шва?
при такой кладке толщина шва от 5 мм до 1 см.
K
Kвизац Xедерах
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.
https://www.ytong.ru/ru/docs/xella7_1_web.pdf
и у других производителей такой рекомендации не найдете.
Арматура или лента.
Газоблоку противопоказаны толстые швы: 1-3мм, остальное брак.
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2018 16:59]
T
Tetra
Арматура или лента.
еще есть стеклосетка,
шов 4мм,
затраты - 1500р.на этаж)
(два шва со стеклосеткой + два шва с арматурой)
G
GSM-1800
еще есть стеклосетка
это стеклоткань? если да, то какой в ней толк?
при такой кладке толщина шва от 5 мм до 1 см.
1см для клея это дохрена. Если швы такй толщины, стена могла треснуть из-за усадки клея.
Про армирования кладки: ложил сетку
теплит против сетки, по их технологии армирование только арматурой
Чтобы шов был в пределах допуска, под арматуру делаются продольные штробы в кладке.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.