Про наш ремонт: бывшая "насосная станция не хочет работать"

Мr.Smith
От пользователя му-ХO
Все заработало как часы

Поздравляю! У Вы молодцы! :hi:
0
Shumaster
Пропустил...
А какой у Вас котел? :confused:
0
От пользователя Shumaster
А какой у Вас котел?


у нас Протерм леопард, по-моему 24 квт
Двухконтурник, поэтому и такой мощный для нашей площади
Общая площадь у нас где-то квадратов 70 максимум
Теплопотери пока не знаем, подозреваю что достаточно большие
НАд этим еще будем работать, если сил хватит и желания

Форсунки поменяны на форсунки для пропана, иначе по паспорту нам бы хватало 2 баллонов максимум на 3,5 дня - это видимо при полностью отключенном контуре горводы и 30 градусах отопительной воды
Сейчас расход 2 баллонов, те в сумме 70 литров, на полных 6 дней при отключенном контуре горводы, 42-45 градусах отопительной воды днем и 50-60 градусах ночью


пысы вчера подключили стиральную машину ;-) стираемся как белые люди :-D насос работает исправно, систему не пробивает нигде :super:
0
Толстый
От пользователя му-ХO
у нас Протерм леопард, по-моему 24 квт

у меня такойже котел. У него вроде через сервисное меню должна меняться мощность начиная от 8 или 9 кВт. до 24, заводская настройка вроде 15кВт на отопление
только у меня это не получается изменить мощность :-(
Площадь у меня почти как у вас, и 9-10кВт хватит, если Вы меняли мощность или может кто на форуме подскажет как это сделать?
На сколько я понимаю, снижение мощности до оптимальной должно сказаться на экономии газа?
0
Оману Дзяку /Величайший Гумани...
От пользователя му-ХO
у нас Протерм леопард, по-моему 24 квт
Двухконтурник, поэтому и такой мощный для нашей площади
Общая площадь у нас где-то квадратов 70 максимум


От пользователя му-ХO
посчитали по расходу газа - месяц будет выливаться в 4-5 тысяч


хмм у меня такой же по мощности котел италия, и площать примерно таже, но
в год за газ у нас получается 4-5 т р с учетом газовой плиты
0
От пользователя Толстый
только у меня это не получается изменить мощность
Площадь у меня почти как у вас, и 9-10кВт хватит, если Вы меняли мощность или может кто на форуме подскажет как это сделать?


нам горгаз (мы там покупали) сказали, что лучше не менять заводские настройки в котле. т.к. потов даже сервисный центр вернуть не смогут обратно.
ПО идее я так понимаю, если можность котла нужна меньше, то достаточно регулировать её температурой отопительной воды. Всек равно котел тестирует необходимость включения горелки по тому, насколько критично опустилась температура и при достижении критичного минимума включает горелку и подачу газа.
Чем медленне остывает вода, тем реже включает готел газ. Ну и опять же если не нужно вам много температуры для отопления, то ставите комфортный минимум и газ реже включается.


Насколько мы узнавали, с пропаном невозможно сильно наэкономить.
Мы лоханулись с тем, что решили поставить котел двухконтурный, поэтому пришлось брать большую мощность, чем нам надо.



От пользователя Оману Дзяку
хмм у меня такой же по мощности котел италия, и площать примерно таже, но
в год за газ у нас получается 4-5 т р с учетом газовой плиты


ПРостите, если у вас гахопровод и речь идет о природном газе, то это другая капуста.
Мы газопровод только ожидаем..в лучшем случае через год. А сейчас котел у нас на ПРОПАНЕ (газ в баллонах). Всего 35 литров в одном баллоне: каскадное подключение двух баллонов общим объемом 70 литров + специальные форсунки с уменьшенным отверстием.
Стоимость двух баллонов в ближайшем пункте продажи 850 рублей (замена пустых баллонов на полные). Хватает их на 6 дней. Считаем: в месяце 30 дней / 6 - итого 5 замен. по 850 рублей получается 4250 в месяц.
Еще не зима............

правда зимой (Я НАДЕЮСЬ!) у нас будет пол в кухне и мы перестанем отапливать землю - теплопотери уменьшатся и есть надежда, что не будем тратить сильно больше газа, чем сейчас.

На пропане отапливать ДОРОГО.
Если бы с электричеством у нас было бы все в порядке, то лучше было бы поставить электрокотел. А так с нашей напругой боюсь.....

А вообще надо генератор покупать. На всякий....
0
Shumaster
Котлы Протерм оборудованы модулированной горелкой, это означает, что котел сам автоматически выбирает ту мощность, которая требуется на данный момент.
Горячая вода будет, конечно, отнимать часть мощности, но, всеже рекомендую водяной контур обвязать.
Врезать водонагреватель Вы всегда успеете.
С целью экономии газа, советую установить комнатный термостат- котел будет работать в другом режиме
1 / 2
От пользователя Shumaster
всеже рекомендую водяной контур обвязать.


глупый, конечно, вопрос, но что такое обвязать? подключить?

И почему все-таки рекомендуете? Вода будет подключена через котел (она уже подключена, только на выходе обрезок трубы, закрывающийся краном), иногда даже будет включаться режим нагревания воды, но предполагаю что все-таки не часто (по крайней мере пока газ не заведут). Уж больно много надо пропана....

От пользователя Shumaster
С целью экономии газа, советую установить комнатный термостат- котел будет работать в другом режиме

а если сейчас мы днем устанавливаем гораздо меньшую температуру воды?
можно ли будет делать то же самое при поключенном термостате?
Ну и опять же бывает состояние организьма разное: иногда хочется потеплее в комнате, иногда попрохладней...Мы этого будем лишены с термостатом?

вообще расскажите про особенности работы котла с термостатом плиииз
Головой то я понимаю, что не надо будет бегать температуру настраивать

[Сообщение изменено пользователем 14.11.2008 08:35]
0
Оману Дзяку /Величайший Гумани...
От пользователя му-ХO

может стоило взять на время котел на смешанном топливе
пропан действительно дорого выходит

От пользователя му-ХO
Если бы с электричеством у нас было бы все в порядке, то лучше было бы поставить электрокотел. А так с нашей напругой боюсь.....

хм вы думаете ваш газовый котел будет работать без электричества?

От пользователя му-ХO
А вообще надо генератор покупать. На всякий....

это мысль)
0
От пользователя Оману Дзяку
хм вы думаете ваш газовый котел будет работать без электричества?


на его работу в меньшей степени будет оказывать влияние пониженного напряжения.
ну по крайней мере сейчас со стабилизатором работает все ОК. Еще поставим упс на всякий случай....отдельно на него...

А вот насчет работы полностью электрического котла...ну что-то я не уверена, что я тогда вообще что-то ее смогу в розетку включать 8(


От пользователя Оману Дзяку
может стоило взять на время котел на смешанном топливе
пропан действительно дорого выходит


может, не может.....я вообще думаю, может печку надо было сделать новую просто :-) хотя у нас печка тоже не вариант - нам пришлось бы две делать...и топить утрами....кхм...

счас уже есть как есть. Тем более ожидаем газа. Тем более сейчас уже не время дрыгаться - лето кончилось.
Если не будет газа долго - будем думать.
1 / 0
Shumaster
Двухконтурные котлы работают по принципу "приоритета". Это означает, что в обычном режиме котел работает на систему отопления, а когда Вы включаете (открываете) гор. воду- котел работает только на подогрев ГВ.
Отопление в этот момент не подогревается. когда Вы закрываете ГВ- котел вновь работает на систему отопления. Поэтому, при краткосрочных включениях ГВ (умыть лицо, помыть посуду, и тд) изменение расхода газа весьма мало. Так что обвязать (подключить) второй контур будет для Вас очень полезным. ;-) ;-)
Тем более, что Вы ожидаете подвод газа.
Комнатный термостат (КТ) предназначен для управления работой котла на основании климата в комнате (помещении где он установлен).
Термостат, расположенный на котле управляет котлом на основании температуры приходящей к котлу воды (обратки).
Без КТ котел нагрел воду до установленной Вами темературы и выключил горелку. Когда температура в обратке упала ниже назначенной примерно на 5 град., котел снова разжигает горелку и нагревает теплоноситель. Потом снова останов-пуск-останов-пуск. И так пока газ не кончится, либо Вы не измените параметры теплоносителя.
КТ "заставляет" горелку плавно изменять свою мощность (модулировать). Горелка в этом случае не включается-выключается, а убавляет-добавляет ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ (т.е. газа).
Любая лошадь подтвердит, что тянуть движущуюся телегу легче, чем сдвинуть с места стоячую. Так и в котле: каждый пуск- это выброс драгоценного топлива в трубу (в обоих смыслах этого слова).
Кроме того КТ "следит" за температурой в помещении: зашли в помещение люди- сами являющиеся источниками тепла- включили чайник, разожгли камин- КТ отметил повышение температуры в помещении и снизил температуру теплоносителя (экономите, приглашая гостей). Ушли гости, унесли чайник- КТ добавил тепла.
Все необходимые Вам функции: потеплее-попрохладнее, день-ночь, итд- КТ поддерживает. КТ есть также прграмируемые по часам и дням недели. Можно подобрать подходящий для Вас рабочий цикл, что тоже повысит Ваш уровень жизни и снизит уровень напряженности и затрат.
Извините за многобукф. Будут вопросы- вопоршайте- отвечу.
0
snp_snp
wilo отсосет вопросов нет, но шумный если в доме,конечно не с11 метров а с 7 +горизонт,родничек тоже через автоматику вопросов не будет атмосферы1.5-2 выдаст до тепла хватит воды всем.Обратный клапан вврху установите. СНиП.
0
От пользователя snp_snp
но шумный если в доме


вот это я тоже отметила. Правда когда он начал работать в колодце. Правда там он еще шумнее, поэтому сложно сказать, как бы он в доме гудел. Но думаю, что хорошо что в колодце все-таки, т.к. даже в доме слышно, как он включается.

В общем будем экспериментировать с давлением видимо. Слабовато получается.



От пользователя Shumaster
Двухконтурные котлы работают по принципу "приоритета". Это означает, что в обычном режиме котел работает на систему отопления, а когда Вы включаете (открываете) гор. воду- котел работает только на подогрев ГВ.



ооо, вот этого я не знала! Спасибо за разъяснения. Мужа заставлю почитать, будем вопросы задавать.

А как котел будет работать в режиме двух контуров, если мы поставим термостат?
Я так понимаю, что в этом случае он не будет работать по принципу приоритета? Раз с термстатом он регулирует объем сжигаемого топлива, а не вкл-выкл.?


А вообще мы купили бойлер.....на всякий..... ))))))
0
Shumaster
Все равно по принципу приоритета
0
От пользователя Shumaster
Все равно по принципу приоритета


т.е. в эти моменты он будет выключать контур отопления?
я правильно понимаю?
0
Shumaster
От пользователя му-ХO
т.е. в эти моменты он будет выключать контур отопления?
я правильно понимаю?


Совершенно верно
0
Толстый
От пользователя span
1. На Мира напротив радиофака высотка, в подвале магазинчик

вчера был там, искал не нашел.
Там заброшенное помещение не-то по ремонту не-то еще что-то про Вятку.. Это там было или где поточнее?
0
span
От пользователя Толстый
Это там было или где поточнее?

Было там, где "про Вятку".
Съезди на Шаумяна, там точно должно всё быть.
0
снова НАСОСНАЯ станция.

В общем хотели отрегулировать давление (сделать повыше). Сейчас стоит 2.8 выключение и 2 включение.
Если отрегулировать выключение на 3 и выше атмосферы, то насос не выключается, лабает и лабает без остановки, датчик застревает на 2.8-2.9 и выше не поднимается......((((((
Что это может быть? МОжет быть такое, что какая-то часть системы при таком давлении начинает подсасывать воздух?
Вся система сухая, ни откуда ни течет и ни капает...



От пользователя Shumaster


вам отдельно вопрос по поводу терморегулятора на котле. Занялись этим вопросом.

Есть несколько альтернатив. Комнатные регуляторы самого протерма. Посмотрели Инстат 2, Инстат 6 и термолинк. Последнего нигде нет в продаже, да и вообще с регуляторами попа какая-то.
По функциям нас бы вполне устроил вариант Инстат 2.
Но в нескольких компаниях нам старались "продать" Самсунг (сейчас не вспомню модель, вечером отпишу). ГОворили, что самсунги типа подойдут для котлов протерм.

Вопрос, какие регуляторы можно еще посмотреть. Сильно сложные с большим количеством диапазонов не надо. НАм достаточно 3 диапазонов температуры в дне, недельного-выходного циклов и возможности ручного управления ри необходимости.

ну и где есть золотая жила по терморегуляторам? Где их лучше поискать? Ибо все официалы, указанные например на сайте протерма работают только с юрлицами (чего и следовало ожидать). Да и эти...нифига вменяемо пояснить не могут. Волей случая выкружили описания и инструкции.
0
span
От пользователя му-ХO
Что это может быть?

Что написано в паспорте на насос насчет высоты подъема?
0
Мr.Smith
От пользователя span
Что написано в паспорте на насос насчет высоты подъема?

Скорее всего метров 35...
Так что, с учетом потерь давления на всасе, может и правда больше 28-29 не качать.
А может манометр врет слегка....

А проверить в данном случае можно только напряжение питания (причем в момент работы станции). По-любому ниже номинала. Тогда спасет стабилизатор (тут можно и китайским обойтись).

А так то, радуйтесь что есть 2,8. Вполне должно быть достаточно (опять же, если не ставить импортные навороченные смесители. И китайские тоже не подойдут... у них потяря давления на самОм смесителе в разы больше, чем у советских. Мотовилиха рулит ;-) ). И поменьше используйте всякие гибкие подводки.
0
От пользователя span
Что написано в паспорте на насос насчет высоты подъема?


пока не могу сказать - паспорт дома. Вечером.


От пользователя Мr.Smith
Так что, с учетом потерь давления на всасе


вообще у нас счас он поднимает на всасе с 2 метров фактически (до зеркала от насоса), а если по длине трубы то максимум с 5


От пользователя Мr.Smith
проверить в данном случае можно только напряжение питания (причем в момент работы станции). По-любому ниже номинала. Тогда спасет стабилизатор (тут можно и китайским обойтись).


С напругой да....проблема у нас.
Итак насос и котел кушают лепестричество через стабилизатор. Но и это не всегда помогает. Реально у нас очень часто электричество на уровне 160-170.....только стабилизатор вытягивает до 200-210, иногда даже 220.....


От пользователя Мr.Smith
опять же, если не ставить импортные навороченные смесители

:lol: :lol: представила в нашем...интырьере навороченные смесители :lol: :lol:
ржу, валяюсь под столом )))))))))))
надо будет вам как-нить выложить фотки наших красот :-D


От пользователя Мr.Smith
И поменьше используйте всякие гибкие подводки.


ПОняяяяятно. Хорошо, не будем пользовать. У нас их сильно то и не попользуешь.
Впринципе сейчас стало вполне нормально. Стиральная машина стирает аки зверррь. МЕня смущает напор воды в корытце для моющих средств, но как показала практика (машина бу).....там отверстия видимо были засорены. Постепенно давление пробило себе дорогу... И вот сейчас не знаю, толи давление вполне себе хорошее, либо все-таки еще б добавить....надо посудомойку ставить и смотреть, чо будет :-D Но это наверное в лучшем прогнозе к новому году..... тут лазили подпол, смотрели размеры ущерба и как пол менять в общем......ужаснулись....придумываем, как балки несущие поменять блин....все погнило....да еще и погреб оставить хоцца - терять 4 квадрата (а если помохать лопатой, то и поболе) полезной площади при наших габаритах жилья как-то жаба давит....
0
Мr.Smith
От пользователя му-ХO
на всасе с 2 метров фактически (до зеркала от насоса), а если по длине трубы то максимум с 5

Ну,...как бы вам сказать...чтоб не обидеть...: метры в вашем случае, это не совсем метры... а потери напора (давления), которые имеют еденицу измерения "метр водного столба"...он же просто "метр" ;-)

От пользователя му-ХO
представила в нашем...интырьере навороченные смесители
ржу, валяюсь под столом )))))))))))
надо будет вам как-нить выложить фотки наших красот

Я догадываюсь...., поэтому добавил про китайские ;-)

От пользователя му-ХO
там отверстия видимо были засорены

ну проверьте сначала место присоединение шланга подачи воды к самой машинке...там обычно сеточка стоит...
От пользователя му-ХO
давление вполне себе хорошее, либо все-таки еще б добавить....

я бы чутка убавил... потому что, если будет на пределе, то в один прекрасный момент напруга просядет и насос будет работать не отключаясь... и помрет.
0
От пользователя Мr.Smith
Ну,...как бы вам сказать...чтоб не обидеть...: метры в вашем случае, это не совсем метры... а потери напора (давления), которые имеют еденицу измерения "метр водного столба"...он же просто "метр"


:-D да не стоит )))) извиняться )))))))
я не претендую на инженерную грамотность :lol: мой мозг на другое заточен, поэтому в инженерных науках я просто....кхм....лох )))))))))


От пользователя Мr.Smith
Я догадываюсь...., поэтому добавил про китайские


:-D не ну мы конечно живем....в странных условиях )))))))) но покупать откровенное.......гэ......рука не поднимется :-D мы с претензиями :-D в общем странные мы :lol:

но в любом случае спасибо за комменты! Будем иметь ввиду.

пысы: оба с мужам на больничном - грипп...вчера помирали, ничего не смотрели. Седня муж вылезет в инет, почитает, что вы тут написали, подумает, спросит мож чего...повменяемее чем я :vis:
0
Gidrotermix
От пользователя му-ХO
Если отрегулировать выключение на 3 и выше атмосферы, то насос не выключается, лабает и лабает без остановки

Хорошая рекомендация была в этом топике, привести один раз и навсегда специалиста.... вышло бы дешевле... но раз так
Когда ставит давление высокое не забывайте увеличивать и диапазон...
Регулятор с большой пружиной при вращении по часовой стрелке увеличивает давление
Регулятор с маленькой пружиной при вращении по часоой стрелке увеличивает диапазон
Увеличивая давление, не забывайте увеличить диапазон!!!