Выбор трёхфазного двухтарифного счетчика.
n
nettle2
Шесть лет простоял счетчик Энергомера СЕ301М. И приказал долго жить. Из МРСК приехали и сказали менять. И ещё сказали, что последнее время много нареканий на такие счетчики. У самих на сайте из рекомендованных как раз висит Эноргомера и Инфотекс. ТО есть получается опять СЕ301 или Меркурий 231.
Нашёл ещё МАЯК 301АРТД. Может народ посоветуете, что поставить на ДИН рейку трехфазный двухтарифный?
н
(не)скромный
я себе АГАТ купил. бывший МЗЭП.
что поставить на ДИН рейку трехфазный двухтарифный?
Меркурий 231
ибо
последнее время много нареканий на такие
счетчики.
Энергомера СЕ301М
D
DAR73
у Меркури 231 дохнет через три года внутренная батарея, он начинает мигать ошибку,но все равно продолжает считать, а замена батареи равна стоимости нового счетчика.
D
DAR73
5-й год пошел... вроде все норм...
2 года уже мигает, вроде тоже пока норм
М
МAK
меркурий..или агат. из практики на меркурий пока меньше всего жалоб.
агат что-то новое..ставил штуки за последний год. будет понятно года через три))
энергомера сейчас вроде живет дольше чем раньше.
да в наше время ничему верить нельзя.
монетку бросьте.
агат что-то новое..ставил штуки за последний год. будет понятно года через три))
энергомера сейчас вроде живет дольше чем раньше.
да в наше время ничему верить нельзя.
монетку бросьте.
v
vch
агат что-то новое
Это МЗЭП (счетчики СОЭ) переименовался. Остальное все как было раньше. т.е как повезет или помрет через полгода или 10 лет работать будет. Второй вариант вероятнее.
D
DAR73
что должно мигать?
если быть точнее, ошибку пишет Е-01
n
nettle2
Показания при этом показывает?
n
nettle2
Пока остановил выбор на Меркурий 231 АRТ-01 Ш. Габариты и сторона подключения подходят. Спасибо всем за информацию.
A
ALEXisP
На неделе вовремя заметил глюк Энергомеры 301. Индикатор моргает, цифры каждую секунду нарастают. Выключил, включил вводной автомат, перестало. Цуко успело намотать 130 кВт. Днём ранее снимал показания, претензий к работе не было. Из потребителей было на тот момент: сигналилизация, в.набл,
муз.центр.
Как дальше быть незнаю
[Сообщение изменено пользователем 19.05.2018 10:38]
Как дальше быть незнаю
[Сообщение изменено пользователем 19.05.2018 10:38]
A
ALEXisP
Ну а пока приготовил клещи, периодически поглядываю. В случае чего на телефон буду снимать.
д
джокер7
а он не должен чтоли моргать? тоже вроде энергомера.....даже внимания на это не обращал. в чем засада?
A
ALEXisP
а он не должен чтоли моргать?
В зависимости от нагрузки. При работе чайника условно пару раз в минуту мигнет. А тут пару раз в секунду и цифры на глазах увеличиваются.
Днём всё нормально было, а вечером инструмент таскать в гараж начал, складываться, Глянул на ЩУ, а там светомузыка. За вечер, незнаю уж за сколько часов набежало 130 кВт
[Сообщение изменено пользователем 19.05.2018 14:09]
A
ALEXisP
По своей линии уверен, утечек и такого потребления быть не могло. ЩУ в гараже, противопожарное УЗО, медь в броне под землёй, в доме РЩ, включена была одна фаза, музыкальный центр, + удлинитель на улицу, секундные не частые работы торцовкой.