Выбор трёхфазного двухтарифного счетчика.

Шесть лет простоял счетчик Энергомера СЕ301М. И приказал долго жить. Из МРСК приехали и сказали менять. И ещё сказали, что последнее время много нареканий на такие счетчики. У самих на сайте из рекомендованных как раз висит Эноргомера и Инфотекс. ТО есть получается опять СЕ301 или Меркурий 231. Нашёл ещё МАЯК 301АРТД. Может народ посоветуете, что поставить на ДИН рейку трехфазный двухтарифный?
0
(не)скромный
я себе АГАТ купил. бывший МЗЭП.
0 / 2
От пользователя nettle2
что поставить на ДИН рейку трехфазный двухтарифный?

От пользователя nettle2
Меркурий 231

ибо
От пользователя nettle2
последнее время много нареканий на такие счетчики.

От пользователя nettle2
Энергомера СЕ301М
1 / 2
DAR73
у Меркури 231 дохнет через три года внутренная батарея, он начинает мигать ошибку,но все равно продолжает считать, а замена батареи равна стоимости нового счетчика.
1 / 1
От пользователя DAR73
у Меркури 231 дохнет через три года внутренная батарея,

5-й год пошел... вроде все норм...
0 / 2
DAR73
От пользователя Aff_Gur
5-й год пошел... вроде все норм...

2 года уже мигает, вроде тоже пока норм ;-)
0
МAK
меркурий..или агат. из практики на меркурий пока меньше всего жалоб.
агат что-то новое..ставил штуки за последний год. будет понятно года через три))
энергомера сейчас вроде живет дольше чем раньше.
да в наше время ничему верить нельзя.
монетку бросьте. :-D
0
От пользователя DAR73
2 года уже мигает, вроде тоже пока норм

что должно мигать?
сам монитор?
0 / 1
vch
От пользователя МAK
агат что-то новое

Это МЗЭП (счетчики СОЭ) переименовался. Остальное все как было раньше. т.е как повезет или помрет через полгода или 10 лет работать будет. Второй вариант вероятнее.
2 / 0
DAR73
От пользователя Aff_Gur
что должно мигать?

если быть точнее, ошибку пишет Е-01
0
От пользователя DAR73
если быть точнее, ошибку пишет Е-01

ясно
спасибо!
буду наблюдать...
0 / 1
nettle2
От пользователя DAR73

Показания при этом показывает?
0
nettle2
Пока остановил выбор на Меркурий 231 АRТ-01 Ш. Габариты и сторона подключения подходят. Спасибо всем за информацию.
2 / 0
ALEXisP
На неделе вовремя заметил глюк Энергомеры 301. Индикатор моргает, цифры каждую секунду нарастают. Выключил, включил вводной автомат, перестало. Цуко успело намотать 130 кВт. Днём ранее снимал показания, претензий к работе не было. Из потребителей было на тот момент: сигналилизация, в.набл, муз.центр.
Как дальше быть незнаю :bes:

[Сообщение изменено пользователем 19.05.2018 10:38]
0
ALEXisP
Ну а пока приготовил клещи, периодически поглядываю. В случае чего на телефон буду снимать.
0
джокер7
а он не должен чтоли моргать? тоже вроде энергомера.....даже внимания на это не обращал. в чем засада?
0
ALEXisP
От пользователя джокер7
а он не должен чтоли моргать?

В зависимости от нагрузки. При работе чайника условно пару раз в минуту мигнет. А тут пару раз в секунду и цифры на глазах увеличиваются.
Днём всё нормально было, а вечером инструмент таскать в гараж начал, складываться, Глянул на ЩУ, а там светомузыка. За вечер, незнаю уж за сколько часов набежало 130 кВт

[Сообщение изменено пользователем 19.05.2018 14:09]
0
ALEXisP
По своей линии уверен, утечек и такого потребления быть не могло. ЩУ в гараже, противопожарное УЗО, медь в броне под землёй, в доме РЩ, включена была одна фаза, музыкальный центр, + удлинитель на улицу, секундные не частые работы торцовкой.
0