Газовый датчик и клапан бесит

vladco
Интересно, а есть клапаны, которые нормально закрытые, но при включении не требуют прыжка к ним для запуска?
Так-то в принципе можно пережить то, что он сработал - в общем-то это его задача и для того он и установлен, но почему он сам не включается, что за дурь.
0
От пользователя vladco
Так-то в принципе можно пережить то, что он сработал - в общем-то это его задача и для того он и установлен, но почему он сам не включается, что за дурь.

:-D это не дурь, а правила эксплуатации газового оборудования, пуск газа должен быть обязательно под контролем ответственного лица.
То что котел после блокировки горелки нужно перезапускать кнопкой вас не смущает?
"Проблема" решается легко и не принужденно - ставиться ИБП.
0 / 1
vladco
От пользователя Bkmz
То что котел после блокировки горелки нужно перезапускать кнопкой вас не смущает?


Не, ну при при пропадании и появлении электричества у меня котел сам пытается запуститься, без моего участия. А из-за датчика с клапаном, который перекрывает газ, он уходит в ошибку, которую сбрасывать только руками.
Именно поэтому и не понятна логика производителя датчика с клапаном.
Лучше бы сделали так - сработал датчик, вот тут перезапуск копкой, а если просто питание пропадало и появилось, но при этом датчик ничего не почувствовал - сам врубается.
PS: Это просто мысли в слух.
1 / 0
От пользователя vladco
Лучше бы сделали так

Сделали так, как прописано в официальных документах, иначе продукция не пройдет сертификацию.
От пользователя vladco
он уходит в ошибку, которую сбрасывать только руками.

Для того чтобы не уходил в ошибку, ставиться пресостат на газ :-) но это не поможет запустить котел при закрытом клапане газа.
Еще раз ИБП, его стоимость от 2000 р. не надо жмотиться.
0
От пользователя Bkmz
"Проблема" решается легко и не принужденно - ставиться ИБП.


От пользователя Bkmz
Для того чтобы не уходил в ошибку, ставиться пресостат на газ но это не поможет запустить котел при закрытом клапане газа.
Еще раз ИБП, его стоимость от 2000 р. не надо жмотиться.


Началось..... :lol:

От пользователя vladco
Интересно, а есть клапаны, которые нормально закрытые, но при включении не требуют прыжка к ним для запуска?

конечно есть, у меня такой стоит, у 99% пользователей котлов с клапанами для перекрытия газа такие стоят :-D
0
andron1958
От пользователя Bkmz
его добавляют не всегда и не везде, так как он денег стоит.

Это сам придумал, или кто подсказал?
0 / 1
andron1958
От пользователя Bkmz
Датчик на природный газ, вентиляция включается на первом пороге, удаляет газ из помещения снижая концентрацию горючего газа ниже

Что значит "ВЕНТИЛЯЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ"? Вентиляция должна быть естественная- то есть без вентиляторов. Газ скопился, вентилятор при включении выдал искру- и со святыми упокой. :ultra:
1 / 1
andron1958
От пользователя Bkmz
это не дурь, а правила эксплуатации газового оборудования, пуск газа должен быть обязательно под контролем ответственного лица.
То что котел после блокировки горелки нужно перезапускать кнопкой вас не смущает?
"Проблема" решается легко и не принужденно - ставиться ИБП.

Слушайте- Вы что за пургу метете? Любой энергозависимый котел после подключения электричества запускается самостоятельно. Вот после отключения газа - необходимо сбрасывать ошибку и запускать принудительно. И датчики загазованности не запрещено ставить нормальнооткрытые, какой напишет проектировщик - то и будет. Вы наверное ИБП торгуете и создаете себе клиентскую базу?
0 / 1
От пользователя andron1958
Это сам придумал

От пользователя andron1958
Вы что за пургу метете?

Раз уж вы решили что мы можем так общаться, отвечу кратко идите в опу библиотеку изучать матчасть.
Для остальных участников форума.
От пользователя andron1958
Это сам придумал, или кто подсказал?

Бывал на газокомпрессорных пунктах, запускал множество котельных, плавали знаем, в гор. Советском одорант добавляют дважды в сутки.
От пользователя Wiki
Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Для облегчения возможности определения утечки газа в него в небольшом количестве добавляют одоранты — вещества, имеющие резкий неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена, тухлых яиц). Чаще всего в качестве одоранта применяется тиолы (меркаптаны), например, этилмеркаптан (16 г на 1000 м³ природного газа).

От пользователя andron1958
Газ скопился, вентилятор при включении выдал искру- и со святыми упокой.

:lol: Сигнализатор горючих газов имеет 2 порога 10 и 20%% ПДК, это значит в 10 (5) раз меньше взрывоопасной концентрации, а значит даже курить можно при такой концентрации, при достижении 2 порога подача газа прекращается.
От пользователя andron1958
Любой энергозависимый котел после подключения электричества запускается самостоятельно.

Иногда лучше думать чем говорить, пуск котла и пуск газа два совершенно разных действа ;-)
От пользователя andron1958
И датчики загазованности не запрещено ставить нормальнооткрытые

Не бывает нормально открытых или нормально закрытых датчиков, это относится к клапанам ;-) гоу в библиотеку, там ознакомьтесь с правилами эксплуатации газопотребляющего оборудования, СП, ПБ и нормативную документацию по проектированию.
0
От пользователя Bkmz

Илья, не смешивай бытовуху с профобъектами :-)
0
От пользователя s.enns
Илья, не смешивай бытовуху с профобъектами

По какому из пунктов есть замечания?
Природный газ от природы стал с запахом?
Или может сигнализаторы срабатывают при 100% ПДК
Или может есть норма позволяющая установку нормально открытых клапанов? Я не исключаю самовзвода клапана при возобновлении подачи эл-ва.
0
странник_r66
Кто запрещает подобный поставить?

ЗЫ Много газовых котельных вообще нет газоанализатора и клапана.
1 / 0
andron1958
От пользователя Bkmz
Не бывает нормально открытых или нормально закрытых датчиков, это относится к клапанам

Сорри, разговор действительно про клапана. А по поводу одоранта, одорант добавляют только на ГРС, и никто в твердом уме и при памяти не будет экономить на этом дерьме, вот лишнего плеснуть -это запросто, и пошли аварийные заявки косяком в АДС горгаза, только успевай аварийка поворачиваться.
0
От пользователя Bkmz
По какому из пунктов есть замечания?

Зачем такие сложности, автор просит совета, а вы усложняете задачу. :-D
0
От пользователя s.enns
Зачем такие сложности, автор просит совета, а вы усложняете задачу.

В моём первом сообщении в этой теме был исчерпывающий ответ на вопрос автора темы ;-)
0 / 2
От пользователя Bkmz
Цитата:
От пользователя: s.enns

Зачем такие сложности, автор просит совета, а вы усложняете задачу.

В моём первом сообщении в этой теме был исчерпывающий ответ на вопрос автора темы

да, исчерпывающе....
но
От пользователя Bkmz
как дополнительная мера, проверить работу вытяжки, поставить вентилятор на вытяжку.

:-D мне бы так научиться допы навязывать :lol:
1 / 0
От пользователя s.enns
мне бы так научиться допы навязывать

8( какие допы? Любой здравомыслящий человек может сам проверить работу ВЕ, про допы и навязывание, Стас это лишь твои домыслы, тем более я бытовухой как ты правильно заметил практически не занимаюсь.
Предложенный мной сигнализатор Seitron RGD серии сам взведет клапан, но клапан должен быть эл. магнитный.
Если говорить о распространенной практике, то в проектах стоят как правило СГГ-6М действительно глючные устройства, и управление клапаном импульсное, клапаны в проектах так же как правило с ручным взводом.
Не знаю как у частников, но замену сигнализатора и клапана, можно провести как перевооружение, а значит проект не нужен. Удалить сигнализатор и клапан - проект нужен однозначно.
0 / 2
Хряк77
От пользователя GSM-1800

Полностью согласен, срабатывает на СО (при жарке пирожков). Проверьте газовую плиту, газ не полностью сгорает.
0
vladco
От пользователя Bkmz
Seitron


если мне память не изменяет, то у меня клапан и сигнализатор именно этого производителя, но модель не помню
не взводит он сам, пытается, но втянуть клапан у него силенок не хватает, гудит и все, пока кнопку не нажмешь.
вечером доки подниму и гляну точную модель

[Сообщение изменено пользователем 17.04.2018 08:28]
0
Чем сердце успокоилось -
как и было написано в руководстве на этот датчик, при срабатывании выключил газ, открыл окна, вызвал газовую аварийную службу.
Аварийщики приехали, всё обсмотрели, обмылили, обнюхали - котёл, газплиту, клапан, краны, трубы.
Их вердикт - плита полностью исправна, всё оборудование полностью исправно, дело в датчике.
Подтвердили, что в Правилах написано "РЕКОМЕНДУЕТСЯ установка датчика загазованности", а не "ОБЯЗАТЕЛЬНА установка датчика...".
Позвонил человеку, который это всё ставил. Он приехал, вынул вилку питания 220В датчика из розетки, клапан остался в открытом положении. Раз датчик отключен, значит, пищать и отключать газ он не будет.
Предложил оставить так (отключенным), но при проверках газовиков включать, после проверки - снова выключать.
Так что переделывать подачу газа, менять проект, согласовывать - это всё не надо.
0 / 1