Помогите с проектом
Е
Екатеринград
По-моему тут косяк с направлением входа вентиляции
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Внимание на вентканал 2 (ВК-2)
1.6 - котельная, 1.5 - санузел. Это 1й этаж
По сути отверстия вентиляции должны выходить на обе стороны от стены - в санузел и котельную. На втором фото на разрезе 1 этажа вентиляция как-будто бы выходит только в котельную (оба отверстия вентиляции)
По-моему, очевидная ошибка архитектора. А по-вашему?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Внимание на вентканал 2 (ВК-2)
1.6 - котельная, 1.5 - санузел. Это 1й этаж
По сути отверстия вентиляции должны выходить на обе стороны от стены - в санузел и котельную. На втором фото на разрезе 1 этажа вентиляция как-будто бы выходит только в котельную (оба отверстия вентиляции)
По-моему, очевидная ошибка архитектора. А по-вашему?
Е
Екатеринград
нижняя и верхняя в одном канале это да, но плюсом второй канал рядом. Зачем?
Е
Екатеринград
вера то позволяет) Но занялся сегодня разборами.. А их ждать до завтра послеобеда надо
Спасибо. вроде разобрался. Иду дальше. Для этого форум и нужен, я думал)
а ну тогда понятно чтоб сон был безметежный Для этого форум и нужен, я думал)
только крупнее фото пости
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Я не ОВешник но вроде вентиляция котельной должна быть отдельно от общей вентиляции. И это явно не вентиляция котельной, а выброс выхлопа от котла.
А вот на крыше делать этот выброс рядом с вентиляцией жилых помещений это плохая идея.
А вот на крыше делать этот выброс рядом с вентиляцией жилых помещений это плохая идея.
P
PaWlicH
El.Master™
Все индивидуально. и подходить нужно комплексно. Например есть вероятность, что на 2м этаже может произойти опрокидывание тяги и может быть засос дымовых газов. А может и нет, прогрев соседнего канала дымовыми газами создас дополнительную тягу.
Вот например:
СП 42 101-2003
Пункт Г.18 - "Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов."
И еще. по поводу вопроса. На разрезе указан именно канал ВК-2, там все верно. Смотрите внимательно чертежи. Должен быть разрез канала ВК-1
[Сообщение изменено пользователем 29.03.2018 12:32]