канализация запах - испорченные праздники ?

Здравствуйте.

Выручайте - помогите, подскажите, укажите ...

Есть два санузла, стоял запах канализации. На 1 этаже с/у промазал герметиком, спустил пакет для выгребных ям - ПАХНУТЬ ПЕРЕСТАЛО.

НО, с с/у между 1 и 2 этажом пахнет и еще как, такое впечатление, что воздух (с запахом) "стекает" по лестнице на 1 этаж, т.к. на 2 этаже запаха нет.

В с/у есть вент каналы ( сделаны из кирпича при строительстве дома ).

В с\у между этажами тоже промазал герметиком, откуда тянет понять не могу....

Из септика есть выведеная труба на 100 - вентиляционная.


Короче жесть, Буду ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА СОВЕТ !!!!!!

СПАСИБО кто ответит.

Лучше лс
0
От пользователя GkSCH
с с/у между 1 и 2 этажом

Вода в унитазе стоит, или сухо? Вытяжка из септика - через канализацию на крышу или отдельно , от септика?
Фановый стояк, короче гуглите.
3 / 0
До этого пахло ,или только эксплуатация началась?
0
Mbvx
AKR_

Просто кан/труба на 100 выведена из септика на 1 метр над землёй. Унитазы с водой

MERIDIANVT

Эксплуатация давно. Ранее иногда были запахи
0
Mbvx
Фанового стояка получается нет.

С/у - между собой канализ./трубой не связаны.....
0
6322
Что то в этом сезоне прямо эпидемия
От пользователя GkSCH

Вам уже написали - читайте про фановый стояк, его отсутствие ВОЗМОЖНАЯ причина ваших проблем :ultra:
3 / 0
как некий компромисс, можно поставить фановый клапан. Результат похуже, чем у стояка, но точно лучше чем совсем без. И работ по замене меньше. Безударно заменяется колено на тройник с клапаном..
0 / 1
danik663
фановый стояк с 3 этажа только ставится. Так что дело не в нем.Смотрите вентиляцию.
0 / 6
6322
От пользователя danik663

Можете обосновать? Я вот могу обосновать, что он ставится в домах с канализацией в двух уровнях

От пользователя AKR_

Фановый клапан может спасти от срыва гидрозатвор, а здесь причина, возможно, в плохом «проветривании» септика
2 / 0
Возможно. у меня опыт минимальный - личный. В с/у второго этажа был запах, бывали срывы гидрозатвора. Их , кстати не сразу замечаешь ,не каждый раз бывает. Поставил клапан - вопрос снял.
Отдельный момент - у меня ЛОС. Там запаха даже внизу особо нет. А вот от труб - есть...
1 / 0
Maple
может стиралка воняет . закрыть герметично. )
0
Polinext
а какой тип канальи? выгребная яма или септик?
0
Mbvx
danik663

фановый стояк с 3 этажа только ставится. Так что дело не в нем.Смотрите вентиляцию.

СПАСИБО кто ответил.

НАШЕЛ ПРИЧИНУ - ПРАЗДНИК СПАСЕН, из дома не выгоняют.

Оказалось, что снегом забило Вент/трубу, что выведена из выгребного септика.

Пробил пробку - и в доме все стало ОК !

Ещё раз СПАСИБО кто ответил.

P.S. Форум "реально работает" - не первый раз помогают !!!!!

[Сообщение изменено пользователем 08.03.2018 03:03]
9 / 0