Здравствуйте, подскажите что может быть.
Первые признаки- давление в системе по началу было нормальное, в процессе пользования душом напор уменьшается в плоть до прекращения подачи воды. далее через 2-4 минуты врубается насос на давление опять повышается.
что делал- вчера купил новый манометр- и стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле ( в заводских настройках написано (2,6-1,4 атм) поставил- в итоге опять качает до тройки и не отключается. крутил крутил пружины в итоге даже не добился чтобы на 2,8 отключался. что может быть.
может обратный клапан? ( хотя давление бы наверное сразу бы сбрасывалось на 0 или нет?).
[Сообщение изменено пользователем 19.02.2018 11:49]
Первые признаки- давление в системе по началу было нормальное, в процессе пользования душом напор уменьшается в плоть до прекращения подачи воды. далее через 2-4 минуты врубается насос на давление опять повышается.
что делал- вчера купил новый манометр- и стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле ( в заводских настройках написано (2,6-1,4 атм) поставил- в итоге опять качает до тройки и не отключается. крутил крутил пружины в итоге даже не добился чтобы на 2,8 отключался. что может быть.
может обратный клапан? ( хотя давление бы наверное сразу бы сбрасывалось на 0 или нет?).
[Сообщение изменено пользователем 19.02.2018 11:49]
поехал купил новую реле
m
mongit
Дата: 19 Фев 2018 11:51
Цитата:
От пользователя: mongit
стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле
не смешно. насос если сгорит вообще не до смеха будет.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
1. какое реле ?
2. какой объем гидроаккумулятора ?
ПС:
- на РД есть вторая регулировка - гистерезис вкл/выкл ( маленькая пружина)
- при ГА обратный клапан обязателен
m
mongit
обратный клапан стоит на насосе.( доставать щас насос вообще не вариант).
реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)
Думал может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?
реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)
Думал может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
2. гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)
1. на реле написано название реле, а не название магазина
2. давление в ГА проверяется автоманометром
тема про настройки РД и давления в ГА уже была- повторять лень
может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?
какой у вас насос ?
обратный клапан ставят в доме ( = в тепле), для мембранного насоса обязательно отверстие в трубе скважины Д1-2 мм для слива ( или греющий кабель до скважины)
ПС: темы про замороженные скважины в этом году уже были , и не одна
[Сообщение изменено пользователем 19.02.2018 13:47]
Если давление на манометре падает без отбора воды - да, травит обратный клапан насоса.
Можно временно ещё один врезать, перед реле и га. Я такврезал лет пять назад и забыл про вопрос.
Можно временно ещё один врезать, перед реле и га. Я такврезал лет пять назад и забыл про вопрос.
D
DennisVV®
у меня было, что прокладка на реле задавила отверстие, и насос никак не мог выключиться... сменил прокладку - все ок стало...
m
mongit
насос центробежный каскад. обратный клапан металлический стоит после насоса .
видимо буду снимать. смотреть прокладку.
видимо буду снимать. смотреть прокладку.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
обратный клапан металлический стоит после насоса .
клапан ставят не после насоса, а перед РД / ГА
Совсем недавно была абсолютно идентичная проблема. Стравливало воздух из ГА. Поменял нипель, накачал по циркулю - стало всё отлично. Первым делом проверить этот момент.
клапан ставят не после насоса, а перед РД / ГА
так он наверное и стоит после насоса но в скважине
чего смешного залез раскурочил поехал
покупать новый s.enns не смог пошол на халяву просить помощи
не смешно. насос если сгорит вообще не до смеха будет.
обратный клапан стоит на
насосе.( доставать щас насос вообще не вариант).
ну если нет желания достовать щас сиди до мая без воды
п
пыльный ящер
сперва проверь бак,если накачан то смотри реле,в реле возможно зарастание камнем и оно реагирует неправильно, почистить и снова смотреть
тему ничитал, у аффтыря рыле зарасло ржой, пасему вада туду меееедлено приходеи и меееедлена уходед, вот рыле и фтупляет что на вкл что на откл
мну летам такую рылю усибя паминял
мну летам такую рылю усибя паминял
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
реле такое?
с кнопочкой?
гусары молчать!
с кнопочкой?
гусары молчать!
A
Anthony.
Тоже вчера поменял реле. Стало включаться когда давление в ноль падает. Пробовал регулировать гайками не помогло. Поставил новое, сразу все заработало. Давление в гидроаккумуляторе было в норме. Вам нужно проверить давление в ГА. Если слишком высокое то Порог отключения и включения могут не
соответствовать. А вообще если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить на такое же количество оборотов для включения
A
Anthony.
Обратных клапанов у меня установлено два. Один в скважине, второй перед ГА. Если одно перестает работать, то другое держит давление
если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить
нефег ваще крутить, оно низбилозь, оно есправное
там просто забило дыру и вада еле сочицо к мембране и атниё
потому оно работает с аааахринеными зодершками
открутить 4 балта, снять мимбрану и праткнуть дыру зарошшую
A
Anthony.
Да понятно, что в крайнем случае крутить, если не устраивают заводские настройки. А так автор поставил новое реле, там все норм с мебраной
m
mongit
реле установил новое (без кнопочки но китайское какое то, и при настройке видимо опять накрутил настройки, насос как качал до 3 и не выключался так и качает), новую прокладку (старая не сильно внушала доверия, и при снятии прокладки вода из бака шла- значит дырочка не забита), в бак накачал давление
1,5 атм как в паспорте должно быть.
в итоге провозился до ночи почти, эффекта не получил.
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое думаю беламос, такое стояло). стравлю воздух в баке до 1. и поставлю новое реле.( не сбивая заводские настройки) думаю заработает.
зае.. если честно!-))
[Сообщение изменено пользователем 20.02.2018 09:20]
в итоге провозился до ночи почти, эффекта не получил.
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое думаю беламос, такое стояло). стравлю воздух в баке до 1. и поставлю новое реле.( не сбивая заводские настройки) думаю заработает.
зае.. если честно!-))
[Сообщение изменено пользователем 20.02.2018 09:20]
m
mongit
и еще в догонку тогда вопрос.
если большую пружину остабить, то должно реле должно выключатся чуть ли не сразу- правильно думаю?
если большую пружину остабить, то должно реле должно выключатся чуть ли не сразу- правильно думаю?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
если большую пружину остабить, то должно реле должно выключатся чуть ли не сразу- правильно думаю?
правильно
но если ослабишь до конца резьбы- не сможешь поставить крышку
P
Pathfinder
РД5. Чтобы понятнее было, какая и для чего пружины.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У меня включается насос при около 3-х атмосфер, выключается при чуть больше 4-х, на пределе давления, который создает насос. При полностью открытом кране, душе можно долго использовать хороший напор воды, без отключения насоса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
- отключение насоса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
-включение
насоса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У меня включается насос при около 3-х атмосфер, выключается при чуть больше 4-х, на пределе давления, который создает насос. При полностью открытом кране, душе можно долго использовать хороший напор воды, без отключения насоса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое
чё это вдруг поменяете?
сам я работаю в сервисном центре, и вот такие как вы, если честно