Подземная вентшахта - Из чего построить?

Дано: Подвальное помещение со старой обрушенной вентиляционной шахтой, которая была выполнена путём заливки бетона в деревянную опалубку по месту. Шахту вскрыли экскаватором, расчистили проём:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вопрос: Из какого материала лучше всего выполнить новый ствол? Заливать новый по опалубке - слишком трудоёмко. Делать кирпичную кладку - отсыреет. Напрашиваются бетонные стеновые блоки, но - какие лучше взять, учитывая, что ствол будет находиться в грунте? Основная задача - обеспечить более-менее приемлемую гидроизоляцию.
0
Tetra
От пользователя Docker
обеспечить более-менее приемлемую гидроизоляцию.

только монолит

но если грунтовых вод нет и поверхностные отсечете - можно колодезные кольца поставить, в нижнем вырезав окно

или поискать монолитные бетонные баки
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Docker
Из какого материала лучше всего выполнить новый ствол?

из асбоцементных / керамических / черных Ме труб
на входе в короб- залить в монолит
у строителей есть готовые короба с крышками ( под магистрали и тп)
0 / 1
Tetra
От пользователя andrew2709
из асбоцементных / керамических / черных Ме труб

Это еще поискать придется, кто продаст такой диаметр малой длины



а еще можно сварить короб из толстого ПНД с ребрами жесткости


От пользователя andrew2709
у строителей есть готовые короба с крышками

не тот формат

можно колодцы связи посмотреть
0
От пользователя Tetra
а еще можно сварить короб из толстого ПНД с ребрами жесткости

Взять ПНД трубу d400 и все...
0
От пользователя Tetra
только монолит

А почему из бетонных блоков кладку сделать нельзя?
От пользователя Tetra
колодцы связи

Дорого выходит. Тогда уже проще: http://verona-e.ru/zhbi_katalog/truba_zhelezobeton...
Вопрос только в том, как её впритык к стене дома по стеночке в яму опустить...

[Сообщение изменено пользователем 17.02.2018 12:53]
0
нет120му
От пользователя Docker
А почему из бетонных блоков кладку сделать нельзя?

Разве что из бордюров :-D
Строительные "бетонные" блоки еще быстрее кирпича
От пользователя Docker
отсыреет.

:-(
1 / 0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Строительные "бетонные" блоки еще быстрее кирпича

Я не имел в виду пеноблоки и "блоки". Или на рынке не найти изделий нормального качества?
0
Tetra
От пользователя Docker
А почему из бетонных блоков кладку сделать нельзя?


а как же водонепроницаемость?


ну мы вообще не знаем, какого размера должна быть шахта. Может и вправду проще 2 пнд под углом сварить или вообще одну трубу под наклоном поставить

[Сообщение изменено пользователем 17.02.2018 16:01]
0
нет120му
От пользователя Docker
Я не имел в виду пеноблоки и "блоки". Или на рынке не найти изделий нормального качества?

Почему? ФБСки :hi:
Единственное, боюсь они туда не впишутся :-D
0
От пользователя Tetra
Может и вправду проще 2 пнд под углом сварить или вообще одну трубу под наклоном поставить

Диаметр нужен не менее 750 мм - 6 метров такой трубы, не считая отвода, под 10-ку обойдутся.. Под наклоном - не вариант.
От пользователя Tetra
а как же водонепроницаемость?

Обработать битумной мастикой, гидроизоляцией обложить снаружи? Нет?
0
v12™
раз диаметр 750мм, чем черная сталь то не нравится?
0
Tetra
От пользователя Docker
6 метров такой трубы, не считая отвода, под 10-ку обойдутся

куда вам аж 6 метров??
правда сложности с резкой и сваркой...


обратитесь в конторы,которые варят емкости из пнд - они вам сделают готовое изделие. Останется только засунуть без применения крана, заделать периметр в проеме и засыпать песочком.


От пользователя Docker
Обработать битумной мастикой, гидроизоляцией обложить снаружи? Нет?

вас хлопоты с бетонированием смутили, а подготовка основания, качественная кладка и ги ну ни как в 10 не уложатся
0
От пользователя Tetra
а подготовка основания, качественная кладка и ги ну ни как в 10 не уложатся

Основание там в порядке - старое бетонное дно шахты хорошо сохранилось. Сами работы у меня условно бесплатные - оплата рабочих рук производится из других источников. Все затраты только на материалы.
Ну, видимо, придётся-таки заливать.
0
нет120му
А П-лотки бетонные не подойдут?
Типа таких ;-)
Хотя на 6м та же десятка денег выйдет :-o

[Сообщение изменено пользователем 17.02.2018 18:41]
1 / 0
Tetra
От пользователя Docker
Сами работы у меня условно бесплатные - оплата рабочих рук производится из других источников

дак чем тогда смущает монолит?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.