хелп !!!нужен совет сантехника!!!

приподключении в систему водоснабжения,насос повышающий давления работает громко(визжит) при включении воды на втором этаже,но если подключит на выходе из насоса шланг и опустить в ведро рядом с насосом,то насос работает(повышает давление)оно при этом работает тихо.
что может быть?
0 / 1
ЧР32
А если попробовать на шланг поставить кран и плавно его начать закрывать во время работы насоса?
Воды насосу хватает? нет заужений на всасе?

[Сообщение изменено пользователем 19.01.2018 14:49]
0
заужение на всосе впринцепи есть,сейчас перепаиваем систему входа(была временно для проверки на подводке,делаем конкретно по полик.)
0
дети кукурузы
От пользователя ф@рцовщик
при включении воды на втором этаже,но если подключит на выходе из насоса шланг и опустить в ведро рядом с насосом,то насос работает(повышает давление)оно при этом работает тихо



соберите все в таком варианте, в каком оно будет работать окончательно. вероятно, ничего свистеть не станет

из весьма неясного описания можно предположить, что насосу не нравится что на выходе из него отсутствует сопротивление, в результате он выходит на максимальную производительность по расходу и плохо себя чувствует