хелп !!!нужен совет сантехника!!!
приподключении в систему водоснабжения,насос повышающий давления работает громко(визжит) при включении воды на втором этаже,но если подключит на выходе из насоса шланг и опустить в ведро рядом с насосом,то насос работает(повышает давление)оно при этом работает тихо.
что может быть?
что может быть?
Ч
ЧР32
А если попробовать на шланг поставить кран и плавно его начать закрывать во время работы насоса?
Воды насосу хватает? нет заужений на всасе?
[Сообщение изменено пользователем 19.01.2018 14:49]
Воды насосу хватает? нет заужений на всасе?
[Сообщение изменено пользователем 19.01.2018 14:49]
д
дети кукурузы
при включении воды на втором этаже,но если подключит на выходе из насоса шланг и опустить в ведро рядом с насосом,то насос работает(повышает давление)оно при этом работает тихо
соберите все в таком варианте, в каком оно будет работать окончательно. вероятно, ничего свистеть не станет
из весьма неясного описания можно предположить, что насосу не нравится что на выходе из него отсутствует сопротивление, в результате он выходит на максимальную производительность по расходу и плохо себя чувствует
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.