Баня "плачут стены" полундра?

Здравствуйте. Надеюсь на дельный совет....
Исходные:
Баня из бруса, первая зима, парилка,мойка, К/О, веранда.

Проблема в К/О - когда идёт помывка ( заходы в парилку через мойку, мойка) в К/О на стенах (брус просто обработанный, без вагонки), ОБИЛЬНО покрывается конденсат, получается после бани все стены влажные. Даже когда каждый раз дверь в мойку закрывается. При этом пирог пола и потолка следующий (снизу...):
пол -на земле полиэтилен, керамзит ( в фундаменте "продухи"), черновой пол, утеплитель Изовер между балками, Изоспан непромокаемой стороной к верху, контрбрусок 50 для вентиляции, чистовой пол доска шпунтованная.
потолок - вагонка, контрбрусок 50 для вентиляции,Изоспан В непромокаемой стороной к верху, черновой потолок, утеплитель Изовер между балками.

В К/О вентканал под потолком на 100.
Чтобы после бани просушить К/О приходится на ночь открывать дверь из К/О на веранду.
Когда баня топится(нагревается) дверь в парилку закрыта, а из мойки в К/О открываю, для равномерного нагрева, а уже потом закрываю.
Как получается - во время использования бани влажный воздух попадает в К/О и образует конденсат на стенах, причём на вагонке потолка его нет, только в районе большого неоткрываемого окна немного.

Вот такая сложность.
СПАСИБО за ответ кто ответит по делу. Лучше конечно в лс...
1 / 0
VV LRF
Баня постоянно отапливается? Если да, то стены утеплять. Если нет, то это нормально, что на холодном брусе выпадает конденсат.
6 / 0
GSM-1800
От пользователя VV LRF
Если нет, то это нормально, что на холодном брусе выпадает конденсат.

Предположу этот вариант у автора.
3 / 0
BIG CHIPMUNK
в неотапливаемой бане
От пользователя VV LRF
это нормально
0
Crossmem
От пользователя VV LRF
Баня постоянно отапливается? <...> Если нет, то это нормально, что на холодном брусе выпадает конденсат.

У меня в неотапливаемой бане ничего такого нет, разве что окно заметно потеет (ну как иначе)
Хотя у меня КО обшита вагонкой, в остальном конструкция примерно такая. Вентиляции только в КО нет. Совсем.

Надо понимать баланс влаги и температуры.

Если в парилке, например, кипит вода в самоваре, и поддают непрерывно;
если в мойке плещется пять-шесть орлов и орлиц после каждого захода в парилку, и горячей воды льётся немерено;
Если КО никак не греется ДО того, как начали париться -
ну да, всё норм. Ждём грибок на стенах.

Если всю баню прогреть сначала час-два с открытой парилкой, если не поднимать влажность в парилке раньше времени, и ограничить сырость в мойке - скорее всего, и в КО будет сухо.
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя GkSCH
пол -на земле полиэтилен, керамзит

как организован сток / каналья ?
0
да так же комната отдыха влагой покрывается. Дверь входная с сенками, покрывается инеем. После всех процедур проветриваешь и все. Обогрев теплый пол не решает вопрос. Но так происходит когда от 10 человек тусит там полдня. Когда 2-4 человека вапще ничего не происходит. В Новый год просто заметил :-D
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Комуняка
так происходит когда от 10 человек тусит там полдня.
Когда 2-4 человека вапще ничего не происходит.

оставляй пару на ночь- к утру просушат :-D
ПС: я три зимы юзал рубленую баню 4х4 в формате "2 пары по вт- чтв+выхи"- конденсата не было, к утру все высыхало
душевой сток был выведен за баню канальей Д50
0
Mbvx
andrew2709
Как организован сток / каналья?

В мойке тёплый пол и слив через трап 100 .

ВСЁ понятно ...
Большое СПАСИБО кто ответил !!!!!!!

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2018 02:38]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.