Buderus Logamax - максимальная тепловая мощность

Стоит у меня котёл - Buderus Logamax U072–24K.
Есть у него в сервисном "меню 2" функция "2.1.А. Максимальная тепловая мощность". По умолчанию стоит значение "200".
Вопрос к знатокам - изменением этого параметра меняется подаваемое количество газа? Или что?
0 / 2
странник_r66
У Logamax U0 052-28 надо состыковать настройки мощности на сопле газового клапана с настройками в сервисном меню.
ЗЫ. У Buderus Logamax U072–24K так же.

[Сообщение изменено пользователем 03.01.2018 16:37]
1 / 1
От пользователя Гарант-Энерго

Вообще чего хотим от котла?
0 / 1
От пользователя странник_r66
надо состыковать настройки мощности на сопле газового клапана с настройками в сервисном меню.

Какая тут связь с заданным мной вопросом? Или я чего-то не догоняю?
0
От пользователя s.enns
Вообще чего хотим от котла?

Посоревнуемся вопросами (и выясним, кто из нас больше еврей :-D ) - А с какой целью спрашиваете?
1 / 2
странник_r66
От пользователя Гарант-Энерго
Какая тут связь с заданным мной вопросом? Или я чего-то не догоняю?

http://www.tptd.ru/buderus/pdf/instrukcija_buderus...
стр. 25 и 37
откуда 200 % непонятно
0
От пользователя странник_r66
откуда 200 % непонятно

Вот и мне непонятно, но когда я включил посмотреть этот параметр, то дисплей показал "200".
Вот и спросил, как, каким образом, посредством чего регулируется максимальная тепловая мощность.
Нунепонятноже...
Почему спрашиваю? Насколько я понял, очень многие монтажники котлов работают по принципу "продал-поставил-запустил-деньги получил-смотался".
ПНР, адаптация к конкретному объекту? Не, не слышал...
1 / 0
странник_r66
От пользователя Гарант-Энерго
ПНР, адаптация к конкретному объекту? Не, не слышал...

Проектанты -проектируют, продавцы-продают, монтажники-монтируют, наладчики-налаживают смонтированное. Оборудование наладчика тыщ от 200-300 стоит.
0 / 2
От пользователя странник_r66
Проектанты -проектируют, продавцы-продают, монтажники-монтируют, наладчики-налаживают

Аха. Вот и получается так, как давно сказал товарищ наш Аркадий Райкин - "к пуговицам претензии есть?" :-D
2 / 0
От пользователя странник_r66
откуда 200 % непонятно

Кто сказал что "двести ваши" это 200%???
Кто запускал котёл?
А то получантся краны обвязки котла виноваты в ваших непонятках
1 / 1
Nika.NET
От пользователя Гарант-Энерго
Вот и мне непонятно, но когда я включил посмотреть этот параметр, то дисплей показал "200".

Это не 200%, а 200 единиц. Хотите уменьшить максимальную мощность вдвое - ставьте 100. Но там зависимость вроде как нелинейная. После установки другого значения замерьте по счетчику расход газа в минуту и посмотрите по таблице в конце руководства получившуюся мощность.


От пользователя Гарант-Энерго
Вот и спросил, как, каким образом, посредством чего регулируется максимальная тепловая мощность.

Наверно посредством тех же механизмов, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.
4 / 0
В инструкции есть таблица зависимости давления на форсунках и выдаваемой мощности котла
1 / 1
странник_r66
От пользователя s.enns
Кто сказал что "двести ваши" это 200%???

В вышеуказанной инструкции на стр. 25 написано.
У 52 максимальное значение 100% обозначено как U0. 72 ( он же bosch gaz 6000) -эконом вариант 52.
1 / 2
От пользователя Nika.NET
Это не 200%, а 200 единиц. Хотите уменьшить максимальную мощность вдвое - ставьте 100. Но там зависимость вроде как нелинейная. После установки другого значения замерьте по счетчику расход газа в минуту и посмотрите по таблице в конце руководства получившуюся мощность.

Спасибо, надо так проверить.

От пользователя Nika.NET
Наверно посредством тех же механизмов, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.

Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nika.NET
механизмы, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.

температура ТН регулируется и поддерживается совсем не обязательно модуляцией
таки да- макс.мощность горелки определяется форсункой, давлением и настройками
1 / 0
Nika.NET
От пользователя Гарант-Энерго
Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.

Есть и вкл/выкл и изменение мощности горелки в вашем случае от 7.2 до 24 кВт. Таблица 29 на странице 41 Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.
3 / 0
От пользователя странник_r66
В вышеуказанной инструкции на стр. 25 написано.
У 52 максимальное значение 100% обозначено как U0. 72 ( он же bosch gaz 6000) -эконом вариант 52.

В инструкции как на заборе написано.

От пользователя Гарант-Энерго
Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.

Спорить бум? :-D
2 / 1
Nika.NET
От пользователя andrew2709
температура ТН регулируется и поддерживается совсем не обязательно модуляцией

Какими еще способами данный котел изменяет мощность?
0
Котел меняет мощность, путём изменения факела пламени, ориентируясь по температуре теплоносителя и сверяясь с прогой заложенная в мозги.
Задача спеца при пуске котла: адаптировать котёл к системе, а это только изменить-проверить настройки газ клапана. Ведь, вы дорогой Потребитель, прежде чем приобретать котёл, посоветовались со спецом заранее какой мощности брать котёл :-)
И это, у всех Будерусах которые я запускал, приходилось регулировать газклапан.
0 / 1
Nika.NET
От пользователя s.enns
Ведь, вы дорогой Потребитель, прежде чем приобретать котёл, посоветовались со спецом заранее какой мощности брать котёл :-)

Я не советовался. Прикинул калькулятором теплопотери, учел расход ГВС, выбрал мощность с учетом диапазона модуляции горелки.
К системе адаптировал сам: проверил давление в бачке, провернул насос, и нажал кнопку :-D
А, еще проверил расход газа при минимальной и максимальной мощности котла, т.к. давление мерить нечем.

[Сообщение изменено пользователем 05.01.2018 10:09]
2 / 0
От пользователя Nika.NET
Есть и вкл/выкл и изменение мощности горелки в вашем случае от 7.2 до 24 кВт. Таблица 29 на странице 41 Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.

Уважаю людей, пользующихся в дискуссиях данными из документов.
Нашёл.
Остался вопрос (просто из любопытства) - а каким образом (каким механизмом, каким устройством) котёл это регулирует?
0
От пользователя s.enns
Кто запускал котёл?

Вот этого не знаю. Я купил дом с уже стоящим котлом.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nika.NET
andrew2709,
Какими еще способами данный котел изменяет мощность?

- переключением на летний режим
- понижением давления перед форсункой
и тд
0
От пользователя Гарант-Энерго
Остался вопрос (просто из любопытства) - а каким образом (каким механизмом, каким устройством) котёл это регулирует?

Газовым клапаном, Карл :super:
0 / 1
Nika.NET
От пользователя andrew2709
переключением на летний режим

Котел это делает сам?


От пользователя andrew2709
- понижением давления перед форсункой

Так это и есть модуляция, не? Когда котел газовым клапаном снижает давление перед форсункой, исходя из заложенных в его программе управления алгоритмов?

[Сообщение изменено пользователем 05.01.2018 23:42]