Buderus Logamax - максимальная тепловая мощность
Стоит у меня котёл - Buderus Logamax U072–24K.
Есть у него в сервисном "меню 2" функция "2.1.А. Максимальная тепловая мощность". По умолчанию стоит значение "200".
Вопрос к знатокам - изменением этого параметра меняется подаваемое количество газа? Или что?
Есть у него в сервисном "меню 2" функция "2.1.А. Максимальная тепловая мощность". По умолчанию стоит значение "200".
Вопрос к знатокам - изменением этого параметра меняется подаваемое количество газа? Или что?
с
странник_r66
У Logamax U0 052-28 надо состыковать настройки мощности на сопле газового клапана с настройками в сервисном меню.
ЗЫ. У Buderus Logamax U072–24K так же.
[Сообщение изменено пользователем 03.01.2018 16:37]
ЗЫ. У Buderus Logamax U072–24K так же.
[Сообщение изменено пользователем 03.01.2018 16:37]
надо состыковать настройки мощности на сопле газового клапана с настройками в сервисном меню.
Какая тут связь с заданным мной вопросом? Или я чего-то не догоняю?
Вообще чего хотим от котла?
Посоревнуемся вопросами (и выясним, кто из нас больше еврей ) - А с какой целью спрашиваете?
с
странник_r66
Какая тут связь с заданным мной вопросом? Или я чего-то не догоняю?
http://www.tptd.ru/buderus/pdf/instrukcija_buderus...
стр. 25 и 37
откуда 200 % непонятно
откуда 200 % непонятно
Вот и мне непонятно, но когда я включил посмотреть этот параметр, то дисплей показал "200".
Вот и спросил, как, каким образом, посредством чего регулируется максимальная тепловая мощность.
Нунепонятноже...
Почему спрашиваю? Насколько я понял, очень многие монтажники котлов работают по принципу "продал-поставил-запустил-деньги получил-смотался".
ПНР, адаптация к конкретному объекту? Не, не слышал...
с
странник_r66
ПНР, адаптация к конкретному объекту? Не, не слышал...
Проектанты -проектируют, продавцы-продают, монтажники-монтируют, наладчики-налаживают смонтированное. Оборудование наладчика тыщ от 200-300 стоит.
Проектанты -проектируют, продавцы-продают, монтажники-монтируют, наладчики-налаживают
Аха. Вот и получается так, как давно сказал товарищ наш Аркадий Райкин - "к пуговицам претензии есть?"
откуда 200 % непонятно
Кто сказал что "двести ваши" это 200%???
Кто запускал котёл?
А то получантся краны обвязки котла виноваты в ваших непонятках
N
Nika.NET
Вот и мне непонятно, но когда я включил посмотреть этот параметр, то дисплей показал "200".
Это не 200%, а 200 единиц. Хотите уменьшить максимальную мощность вдвое - ставьте 100. Но там зависимость вроде как нелинейная. После установки другого значения замерьте по счетчику расход газа в минуту и посмотрите по таблице в конце руководства получившуюся мощность.
Вот и спросил, как, каким образом, посредством чего регулируется максимальная тепловая
мощность.
Наверно посредством тех же механизмов, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.
с
странник_r66
Кто сказал что "двести ваши" это 200%???
В вышеуказанной инструкции на стр. 25 написано.
У 52 максимальное значение 100% обозначено как U0. 72 ( он же bosch gaz 6000) -эконом вариант 52.
Это не 200%, а 200 единиц. Хотите уменьшить максимальную мощность вдвое - ставьте 100. Но там зависимость вроде как нелинейная. После установки другого значения замерьте по счетчику расход газа в минуту и посмотрите по таблице в конце руководства
получившуюся мощность.
Спасибо, надо так проверить.
Наверно посредством тех же механизмов, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.
Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
механизмы, которые работают при автоматическом регулировании мощности котла при достижении заданной температуры теплоносителя - т.н. модуляции.
температура ТН регулируется и поддерживается совсем не обязательно модуляцией
таки да- макс.мощность горелки определяется форсункой, давлением и настройками
N
Nika.NET
Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.
Есть и вкл/выкл и изменение мощности горелки в вашем случае от 7.2 до 24 кВт. Таблица 29 на странице 41 Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.
У 52 максимальное значение 100% обозначено как U0. 72 ( он же bosch gaz 6000) -эконом вариант 52.
В инструкции как на заборе написано.
Модуляции в этой модели нет. Вся модуляция - вкл/выкл.
Спорить бум?
N
Nika.NET
температура ТН регулируется и поддерживается совсем не обязательно модуляцией
Какими еще способами данный котел изменяет мощность?
Котел меняет мощность, путём изменения факела пламени, ориентируясь по температуре теплоносителя и сверяясь с прогой заложенная в мозги.
Задача спеца при пуске котла: адаптировать котёл к системе, а это только изменить-проверить настройки газ клапана. Ведь, вы дорогой Потребитель, прежде чем приобретать котёл, посоветовались со спецом заранее какой мощности брать котёл
И это, у всех Будерусах которые я запускал, приходилось регулировать газклапан.
Задача спеца при пуске котла: адаптировать котёл к системе, а это только изменить-проверить настройки газ клапана. Ведь, вы дорогой Потребитель, прежде чем приобретать котёл, посоветовались со спецом заранее какой мощности брать котёл
И это, у всех Будерусах которые я запускал, приходилось регулировать газклапан.
N
Nika.NET
Ведь, вы дорогой Потребитель, прежде чем приобретать котёл, посоветовались со спецом заранее какой мощности брать котёл
Я не советовался. Прикинул калькулятором теплопотери, учел расход ГВС, выбрал мощность с учетом диапазона модуляции горелки.
К системе адаптировал сам: проверил давление в бачке, провернул насос, и нажал кнопку
А, еще проверил расход газа при минимальной и максимальной мощности котла, т.к. давление мерить нечем.
[Сообщение изменено пользователем 05.01.2018 10:09]
Есть и вкл/выкл и изменение мощности горелки в вашем случае от 7.2 до 24 кВт. Таблица 29 на странице 41 Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.
Уважаю людей, пользующихся в дискуссиях данными из документов.
Нашёл.
Остался вопрос (просто из любопытства) - а каким образом (каким механизмом, каким устройством) котёл это регулирует?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Какими еще способами данный котел изменяет мощность?
- переключением на летний режим
- понижением давления перед форсункой
и тд
Остался вопрос (просто из любопытства) - а каким образом (каким механизмом, каким устройством) котёл это регулирует?
Газовым клапаном, Карл
N
Nika.NET
переключением на летний режим
Котел это делает сам?
- понижением давления перед форсункой
Так это и есть модуляция, не? Когда котел газовым клапаном снижает давление перед форсункой, исходя из заложенных в его программе управления алгоритмов?
[Сообщение изменено пользователем 05.01.2018 23:42]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.