Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация по ошибке EB.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
2. (2300р)
1. вы правильно сделали, что их послушались
2.
я такие электроды делал из электророзжигалочных (в 2015г = 100 рэ)
d
dr.vitim
поясните пож. , не пойму. из каких..... (интересно)
Т.е. строительный мусор от ремонта дымохода забил канал конденсатоотводчика, что привело к затоплению камеры
d
dr.vitim
нет. мне кажется что тот дебил который "починял" дымоход, специально накидал туда ТАКОЕ кол-во мусора......
я теплообменник и вычищал,и пылесосил, и промывал потом.....
кстати, хозяин отказался от ежегодного ТО перед отопительным сезоном...//
[Сообщение изменено пользователем 04.01.2018 00:28]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
есть электроды для розжига факела горелки
фотку гуглить лень, покупал в Гефесте и Газ-сервисе на Белинского
d
dr.vitim
а можно в котлах такого типа заменять электроды от других? Ток ионизации очень мал, эл.регул. сгорания выполняет калибровку горения именно по нему (стр.162 инструкции)...... Может замена родного электрода на сторонний повлиять на нормальное горение??
а можно в котлах такого типа заменять электроды от других?
А зачем? Это же не расходный материал. В большинстве случаев срок службы электродов примерно равен нормативному сроку службы котла.
а можно в котлах такого типа заменять электроды от других? Ток ионизации очень мал, эл.регул. сгорания выполняет калибровку горения именно по нему
Смысла нет, как уже сказали выше, да и гимморно будет подбирать этот электрод. Надо будет "попасть в коридор" рабочих токовых значений, у классических настенниках это 1-10 мкА