Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация по ошибке EB.

Конденсатом залило теплообменник по самый электрод контроля пламени. После ликвидации последствий и частичной сушки,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что подскажите ??
0
От пользователя dr.vitim
Что подскажите ??

Вызвать официальный сервис. Ввиду очень малой распространенности двухсотой серии из-за весьма немалой цены, вероятность получить ответ на форуме стремится к нулю.
2 / 0
dr.vitim
сервис-сервисом.... я не могу понять что за причина то?? можно хоть предположить ??? (ну кроме "заменить контролер)))
0
странник_r66
М.б. имеет смысл посмотреть историю ошибок. М.б. горелка заблокирована.
0
dr.vitim
Ребята, прочтите предысторию.... Розжиг есть. нагрев пошел..(по подаче видно) далее тухнет. потом идет серия розжиг-работ-останов. Типа пытается по току ионизации скорректировать горение..... и далее входит в ошибку. Разбор тепла обеспечен(перегрева нет) дымоход под вопросом, тяга слабовата, но смотрел с улицы - выкидывает. (проверить не могу,все в потолок зашили). что может ??
0
Точно хорошо просушили? Возможно где-то коротит. И как так получилось, что его повело в сторону?
1 / 0
Попробуйте сымитировать пламя, подключив к электроду диод . Возможно неисправность и не в электроде.
1 / 0
От пользователя dr.vitim
После ликвидации последствий

А причину устранили?
От пользователя dr.vitim
Розжиг есть. нагрев пошел..(по подаче видно) далее тухнет. потом идет серия розжиг-работ-останов.

Может опять "заливает" топку и уходит в аварию.
От пользователя dr.vitim
выдается ЕВ

в мурзилке какое описание по этой ошибке?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя dr.vitim
,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что подскажите ??

1. замени электрод- ибо контроль идет по ионизации ( в старых инструкциях даже был чертеж с ФОРМОЙ электрода, а не только с зазором)
2. если ЕВ не устранится- меняй плату
0
dr.vitim
интересно что в инструкции электрод изогнутый, а здесь прямой. но расстояние было выдержанно 14мм. камеру залило по самый электрод! из-за этого его (вероятно) и выгнуло в сторону от горелки на расстояние в 25мм !! аккуратно выгнул как надо, паралельно,14мм... изолятор целый,ничего не косается. Сам электрод не поврежден (прозванивал)
От пользователя naumo Попробуйте сымитировать пламя f

сымитировать не смогу, не знаю как это сделать....

От пользователя andrew2709 меняй плату

плату ?? а если поставить контролер другой (такой же) ??

можете посоветовать кто работает с такими котлами?? чтоб приехали со всем чем надо,чтоб на месте перекинуть взамен??

[Сообщение изменено пользователем 02.01.2018 15:34]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя dr.vitim
расстояние было выдержанно 14мм

8(
эт в каком месте ?
ПС: можно чертежик?
От пользователя dr.vitim
а если поставить контролер другой (такой же) ??

проблема в электроде или плате, которая определяет ионизацию ( = наличие факела)
0
dr.vitim
14 мм от электрода до сетки горелки..... Электрод паралельно конечно же...

P.S. связался с одним из СЦ по таким котлам, описал прадысторию и симптомы. Сказали что "только электрод поменять".....
завтра поеду за электродом и пообщаюсь с сервисом.
Отпишусь по результату.....

[Сообщение изменено пользователем 02.01.2018 18:03]
0
Виктор Валерьевич
В конденсационных котлах другой принцип работы. Имитация электрода розжига ни к чему не приведет. Даже при исправном электроде котел будет не правильно определять массовый расход воздуха и уходить в аварию. Где территериально находитесь?
1 / 1
От пользователя Виктор Валерьевич
Имитация электрода розжига ни к чему не приведет.

Причем здесь электрод розжига если речь идет об электроде ионизации? Работает он, кстати, точно так же как и на обычных конвекционных котлах.
От пользователя Виктор Валерьевич
Даже при исправном электроде котел будет не правильно определять массовый расход воздуха и уходить в аварию

Естественно, т.к. в этих котлах за газовоздушную смесь отвечает отдельный лямбда-зонт.
От пользователя dr.vitim
сымитировать не смогу, не знаю как это сделать....

В гугле можно найти.
0
Виктор Валерьевич
Думаю что вы прекрасно поняли что ошибся написав электрод розжига.
Правильно ионизации.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Виктор Валерьевич
вы прекрасно поняли что ошибся написав электрод розжига.
Правильно ионизации.

мы-то поняли
а больше вы нигде не ошиблись ;-) ( нащет определения ЭЛЕКТРОДОМ массового расхода воздуха)?
0
dr.vitim
в сервисе настояли на замене электрода ионизации. купил его (2300р)
сейчас еду на замену.
территориально - Образцово. Отпишусь по результату......
0
странник_r66
От пользователя dr.vitim
в сервисе настояли на замене электрода ионизации

Правильно сказали, как в мурзилке на стр. 24
http://manual.lider-s.by/Viessmann/docs/ArchiveDok...
писание ошибки стр. 18.
Ps Рекомендация есть на стр. 2.
Пусковые куда пропали? По договору на ТО они обязаны были осуществить аварийное прикрытие аварии в течении 6-12 часов.
0
От пользователя dr.vitim

И как дела?
0
dr.vitim
Проблема решилась действительно заменой электрода. Запуск с первого раза, и далее - в работу.
Вот как выглядело после аварии


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


а вот как выглядит старый электрод


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


удивительно, но на вид целый, а не работает! только поверхность повреждена..... почему так ??
0
dr.vitim
Всем хорошо видно по какой уровень стояла вода ?? )))


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
Виктор Валерьевич
Почему не сработал отвод конденсата? История может повториться.
0
От пользователя dr.vitim
удивительно, но на вид целый, а не работает! только поверхность повреждена..... почему так ??

Повреждён изолятор-микротрещина банальная из-за термошока.
Да, а почему не работает конденсатоотвод?
1 / 0
dr.vitim
Отвод конденсата работал. Но до поры до времени. Полюбуйтесь что было внутри при вскрытии


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Что-то делали с дымоходом на крыше. То ли удлиняли,то ли оголовок переделывали.Дымоход утепленный,но как я понял его то ли разрезали то ли еще что ..... сверху котла сразу же плотненько зашит потолком (гипсой) Ни разобрать, ни посмотреть.......
Вот такая вот история !
0
Сколько времени котел проработал без ТО? Теплообменник хорошо зарос.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.