Нужен эксперт.
н
нет120му
А если серьёзно то оплавился он от плохого контакта
Мне по барабану от чего он оплавился.
Факт - в стене кусок провода БЕЗ изоляции на данный момент.
Я не собираюсь цеплять выключатель на не изолированный провод.
V
VAS_YA
А разве для того, что б сделать проводку как положено, нужен проект?
Адназначна! Туева хуча вариантов и все ПРАВИЛЬНЫЕ
A
Architector
А разве для того, что б сделать проводку как положено, нужен проект?
А как же....
Проект должен быть выполнен организацией имеющей допуск СРО и согласован с эксплуатирующей организацией. Вы меняете нагрузки на общую сеть.
Разводка соответственно выполняется организацией с допуском СРО и подписываются соответствующие акты скрытых и выполненных работ.
Все эти работы ведутся в многоквартирном доме и влияют на безопасность людей.
D
DAR73
Вы просто нарвались на бригаду, у которой такие квартиры на потоке, все под ключ за 3-4 т.р /м2 и за месяц вся квартира готова. Они не парятся насчет штробореза т.к. давно поняли, что их штроба ничем не уступает заводской и все замажется ротбандом ,а 30 см от газопровода никто и никогда не найдет ,
да и влияние на газ не будет. Да их косяки только в том ,что они не тратят полчаса на вырезание отверстий в резинках и углу у них 30 градусов вместо 90, и не ставят подрозетники 68 мм на раствор,но это у них ,к сожалению, уже в крови и это не исправить.
Но при этом они топят провод на положенные 2 см, крепят каждые 30 см в штробе и по потолку ( в гофре !!! ввгнг!!!) , и ставят Ваго как и во всех домах последние 10 лет и прокладывают до розеток 3*2,5, вместо 3*1,5 от коробок.
Поэтому, если был был конечный результат, то было бы как в новостройке, а так просто вы увидели будни стройки, промежуточный результат и были крайне удивлены существующим классом строителей.
Да и людей в наше время надо нанимать по рекомендации !!
[Сообщение изменено пользователем 24.12.2017 20:00]
Но при этом они топят провод на положенные 2 см, крепят каждые 30 см в штробе и по потолку ( в гофре !!! ввгнг!!!) , и ставят Ваго как и во всех домах последние 10 лет и прокладывают до розеток 3*2,5, вместо 3*1,5 от коробок.
Поэтому, если был был конечный результат, то было бы как в новостройке, а так просто вы увидели будни стройки, промежуточный результат и были крайне удивлены существующим классом строителей.
Да и людей в наше время надо нанимать по рекомендации !!
[Сообщение изменено пользователем 24.12.2017 20:00]
citizentreid
Предупреждение, пока без блокировки.
Не надо дуть на воду, обжегшись на молоке.
PS: Клон заблокирован.
c
citizentreid
Да и людей в наше время надо нанимать по рекомендации !!
Не оказалось таких, да и по знакомству нет гарантии. Полно историй, когда нанимают по знакомству, с рекомендацией, а получают халтуру.
Вот, вроде правильно все расписали, но, где гарантия, что при таком отношении к скрытым работам,они так же халатно не сделают чистовую. Я, кстати на многое закрывал глаза и причина расторжения договора не только в кривой проводке.
В
Вaсилич
Если не секрет, почем опыт обошелся? Каковы финансовые потери на данный момент?
Может успокоиться и продолжить? Найти норм. исполнителей и вперед, и с песней. А с бракоделов стрясти, если получится, а если нет, то значит такова цена приобретенного опыта.
И все-таки проект желателен, особенно на кап. ремонт, чтобы учесть все нюансы по разводке, по отделке. Пусть не СРО, но все-же.
[Сообщение изменено пользователем 24.12.2017 20:28]
c
citizentreid
Если не секрет, почем опыт обошелся? Каковы финансовые потери на данный момент?
Финансовые потери минимальные. Вовремя остановил бракоделов и поэтому легко отделался. Цену опта оставлю за кадром.
Может успокоиться и продолжить? Найти норм. исполнителей и вперед, и с песней. А с бракоделов стрясти, если получится, а если нет, то значит такова цена приобретенного опыта.
Дак я продолжаю потихоньку, благо время позволяет. Исполнитель вроде нашелся, осталось главное - проверить исполнителя в работе
Всем спасибо за внимание. Всех с наступающим праздником! Всем здоровья и мирного неба!!!
, то было бы как в новостройке
В новостройке подрозетник прикручен на саморез, а крышка розетки приклеена к обоям. Ужастно бесит такая отделка под ключ
переклейку обоев вы посчитали? + стоимость самих обоев. не факт что у заказчика рулончик обоев заваляется, а через пару лет таких вообще в продаже не найти. а если и найти, то окажется, что которые на стене, выцвели....
Да вы бред пишите по простой причине Человеку-заказчику сделали проводку открытую с заточкой под натяжной потолок а заказчик к концу ремонта передумал ставить натяжной потолок или повисел он до след.ремонта а потом передумали ставить натяжной -и что по новой проводку переделывать ? И не надо путать трудозатраты со стоимостью ремонта или наличием того или другого материала
[Сообщение изменено пользователем 25.12.2017 09:35]