Нужен эксперт.

Здравствуйте. Нужно мнение эксперта! Нанял бригаду мастеров по договору для капитального ремонта квартиры. Договор расторгли через 5 рабочих дней на стадии монтажа электрики. Подскажите, как все перечисленное перевести на технический язык, какими именно нормативными документами закрепить?
1."Мастера" повыкидывали уплотнительные резинки из распредкоробок, соответственно кабель в коробках никак не крепится. В коробки оседает строительная пыль.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
2. Подрозетники в нишах не вмазаны, как положено, а прикручены саморезами.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
3. В нескольких местах подрозетник смещен относительно распредкоробки по вертикали, соответственно кабель в подрозетник заходит с боку.. Хорошо, что не по диагонали, правда есть диагональ в одном месте на потолке.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
Диагональ по потолку

4. Две распредкоробки установлены в санузле, что тоже является нарушением.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/img]
5. Кабель проложен рядом с газовой магистралью 25-30 см примерно.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/img]
Если найдется электрик с "корочками", что б дать экспертное заключение для суда, вообще хорошо.
4 / 24
VAS_YA
От пользователя citizentreid
Здравствуйте. Нужно мнение эксперта!

По мед полису в ближайшей поликлинике выдадут справку( Все знаю,Все Умею,Наполеон,Ленин) нужное подчеркнуть.
15 / 3
citizentreid
От пользователя VAS_YA
По мед полису в ближайшей поликлинике выдадут справку( Все знаю,Все Умею,Наполеон,Ленин) нужное подчеркнуть

что собственно не так, поясните?
2 / 7
citizentreid
От пользователя VAS_YA
По мед полису в ближайшей поликлинике выдадут справку( Все знаю,Все Умею,Наполеон,Ленин) нужное подчеркнуть

По вашему выходит, что уплотнительные резинки производитель от нечего делать поставил?
Вот это по вашему тоже нормально?

[Сообщение изменено пользователем 23.12.2017 09:58]

[Сообщение изменено пользователем 23.12.2017 10:00]
5 / 6
вы наняли бригаду уровень мастерства которой полностью соответствует величине оплаты.
Из трех составляющих: дешево, качественно, быстро выбрали два крайних: дешево и быстро.
А теперь придираетесь.
13 / 7
citizentreid
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
вы наняли бригаду уровень мастерства которой полностью соответствует величине оплаты.

Уровень мастерства нулевой, тут я согласен. Про оплату вам откуда знать? С чего вы взяли, что я искал - "подешевле"?
8 / 2
citizentreid
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Из трех составляющих: дешево, качественно, быстро выбрали два крайних: дешево и быстро.

Какие два крайних, вы бредите, или вы тот "мастер", который мне это понаделал и сейчас пытается себя выгородить?
5 / 4
&%$#@@1
От пользователя citizentreid
С чего вы взяли, что я искал - "подешевле"?


Потому что отработали форменные гоблины.

А толковых электриков (и прочих рабочих людей) найти очень трудно... И реальая цена за их услуги вас неприятно удивит...
А потому что просрали все полимеры. Заводы стоят - одни гитарасты в стране.
11 / 2
От пользователя citizentreid
С чего вы взяли, что я искал - "подешевле"?

вы может и не ставили себе такую задачу, но случайно получилось что вам попалась именно такая бригада. По их работе сразу видно. Нормальные мастера себе такого не позволяют.
2 / 3
citizentreid
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
вы может и не ставили себе такую задачу, но случайно получилось что вам попалась именно такая бригада. По их работе сразу видно. Нормальные мастера себе такого не позволяют.

Вот именно так все и получилось! Вы абсолютно правы сейчас. Акцент делался именно на качество, даже по срокам не торопил, говорил, что для меня сдвиг сдачи объекта на 1-2 недели не принципиален, главное - качество! Про качество напоминал "мастерам" каждый день, но мои слова игнорировались. В ответ я слышал сначала, что все "подправится, подтянется", потом - "все так делают, мне так удобней". Видя как эти "мастера" работают, я решил не усугублять ситуацию и расторг договор. Деньги за эту халтуру мне никто не вернул.
3 / 2
citizentreid
От пользователя &%$#@@1
толковых электриков (и прочих рабочих людей) найти очень трудно..

Полностью с вами согласен.
2 / 1
От пользователя citizentreid
Видя как эти "мастера" работают, я решил не усугублять ситуацию и расторг договор. Деньги за эту халтуру мне никто не вернул.

А вот тут вы не правы. Они как умели честно делали свою работу и они не виноваты что ваши и их запросы качества не совпали . Люди работали, вы не заплатили.
Вы виноваты в том что заранее не убедились в мастерстве бригады и в том что далее не оплатили их труд.

От пользователя citizentreid
вы бредите, или вы тот "мастер"

Если что, я автослесарь. Не эксперт в строительстве и ремонте. Но и не лол как вы.
5 / 13
Раненый хомяк
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Вы виноваты в том что заранее не убедились в мастерстве бригады и в том что далее не оплатили их труд.

заранее убедиться, это как - сходить на их объект и попросить электрику показать? так пошлют подальше и будут правы
И тут явно автор остался в минусе, т.к.
От пользователя citizentreid
деньги за эту халтуру мне никто не вернул.

а новая бригада не бесплатно будет переделывать этот колхоз :ultra:
10 / 2
VAS_YA
От пользователя citizentreid
что собственно не так, поясните?

А смысл? Сейчас вам уже не найти новую бригаду тут точно,а если найдете то накинут за риск прилично. Качество в электрике это качество сварки соединений,правильность схемы .а угол входа членачлена провода это личные предпочтения,весь перфекционизм влияет только на скорость монтажа а время монтажа влияет на оплату и никогда не поверю что покупатель порушенной квартиры скажет-мне качественно, в вопросах оплаты не стесняйтесь :-D
5 / 4
citizentreid
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Люди работали, вы не заплатили. не оплатили их труд.

Валерий, вы себя как чувствуете? Снова бурная фантазия, это настораживает. С чего вы решили, что я не заплатил? Был внесен аванс(тут я конечно лохонулся, признаю).
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Они как умели честно делали свою работу и они не виноваты что ваши и их запросы качества не совпали

Валерий, я понимаю, что автослесарю СНиПы не нужны и чужды, поэтому поясню - В строительстве нет понятия - "запрос качества", есть конкретные правила, которые нужно соблюдать.
Валерий, скажите честно, вы сюда потроллить зашли, похмелятесь сидите и троллите?
13 / 5
Регион69
есть фото раскрытой распред коробки? как выполнено соединение проводов?
главное это,
а все те косяки что указали вы скроются отделкой, надо сразу обговаривать все на берегу, а то сначала розетка тут а потом там, монтажники виноваты.
7 / 0
citizentreid
От пользователя VAS_YA
А смысл? Сейчас вам уже не найти новую бригаду тут точно,а если найдете то накинут за риск прилично. Качество в электрике это качество сварки соединений,правильность схемы .а угол входа членачлена провода это личные предпочтения,весь перфекционизм

Какой риск в однушке 30м.вк. Сварка провода в квартире не нужна, оставьте ее себе. При чем тут перфекционизм? Углы в СНиПах прописаны так то, если вы не в курсе.
Вы с Валерой автослесарем вместе пьете, сидите что ли? Вы первое мое сообщение перечитайте. Я не ищу тут бригаду для переделки. Мне был нужен человек для составления экспертизы.
пс. Эксперт уже найден.

[Сообщение изменено пользователем 23.12.2017 12:17]
6 / 15
А почему в первый-второй день не остановили их? У рабочих даже штробореза нет, уже как бы намекает на их отношение к работе.
5 / 3
citizentreid
От пользователя Регион69
а все те косяки что указали вы скроются отделкой, надо сразу обговаривать все на берегу, а то сначала розетка тут а потом там, монтажники виноваты.

Что значит скроются? Зачем мне скрытые "косяки"? И при чем здесь - "розетка тут, розетка там" ?
Для ясности - с той бригадой распрощался не только из-за проводки, там еще "косяков" полно было.
2 / 2
citizentreid
От пользователя PHE
А почему в первый-второй день не остановили их? У рабочих даже штробореза нет, уже как бы намекает на их отношение к работе.

Штробить начали без меня. Когда увидел, сказал, что б делали болгаркой. Про штроборез у этих "бомжей" даже спрашивать не стоило. Пообещали резать, но все равно продолжили в мое отсутствие долбить.
Соглашусь, надо было раньше выгнать их, но кто ж на перед мог знать. Это я еще легко отделался, не успели сильно накосячить, ничего критичного, все устранимо и без относительно больших матерьяльных вложений.
2 / 3
VAS_YA
От пользователя citizentreid
Какой риск в однушке 30м.вк.
Нарваться на человека с заключением

От пользователя citizentreid
Сварка провода в квартире не нужна, оставьте ее себе.
Это даже пояснять не нужно :lol:

От пользователя citizentreid
Вы с Валерой автослесарем вместе пьете,
Регулярно

От пользователя citizentreid
Эксперт уже найден.
Из диванных войск? :-D
6 / 2
citizentreid
От пользователя Регион69
есть фото раскрытой распред коробки? как выполнено соединение проводов?

С соединением все относительно нормально, если не считать оголенных частей жил на входе в клемник. Есть одно фото
[img]Wrong_Img_Format[/img][/img]
0 / 6
citizentreid
От пользователя VAS_YA
Из диванных войск?

нет, в ваших услугах я уже не нуждаюсь. Нашел фирму..
2 / 3
нет120му
От пользователя VAS_YA
а угол входа членачлена провода это личные предпочтения,

Ага.
Главное фото ВСЕХ проводов по Вашему сохранить?
Так то существует стандарт, для того, чтобы в дальнейшем можно было смело сверлить стену и вешать картинку, например.
Провод должен идти вертикально либо горизонтально от распредкоробки и так же вертикально заходить в установочную коробку :ultra:
Прокладка с необозначенными углами и косыми не допустима с точки зрения безопасности в дальнейшем :ultra:

Яркий пример - решила я месяц назад повесить в коридоре вешалку.
Пошла, купила... Стала примерять по месту, вроде встает ну... не самым лучшим образом, но терпимо. Один из двух выключателей оказался внутри зоны вешалки. Между выключателями 10см. Даже некоторая свобода действий вправо-влево...
Взяла сверло и... зависла в задумчивости. Так как распредкоробка сверху находится почти посередине, если линию вверх провести.
И где сверлить? :bs:

От пользователя citizentreid
Сварка провода в квартире не нужна, оставьте ее себе.

Зря Вы так.
По правилам только сварка :ultra:

От пользователя citizentreid
5. Кабель проложен рядом с газовой магистралью 25-30 см примерно.

Вот тут близко к правде.
Как раз то ли 25, то ли 30 положенный отступ.
Хотя по потолку от трубы отступ явно недостаточный :ultra:
4 / 3
citizentreid
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Вот тут близко к правде.
Как раз то ли 25, то ли 30 положенный отступ.

400 мм отступ по СНиПам. Тема перестает быть актуальной, почти все нашел сам в СНиПах :-).