Котел газовый набирает 100 градусов
G
GrayF
Добрый день!
У меня к Вам вопрос. Есть газовый котел Bosch GAZ 6000 12Квт, отопление на батареях ленинградка, в параллели стоит эл.котел, который все это дело грел. Сейчас подключили газ, включили газовый котел, запустили насос (хотя проблем с ним не было, котел 2 года стоял). И тут засада: котел быстро набирает (1-1,5мин) 80-90 градусов (доходит до 99 после отключения горелки), и отключается на отдых 2-3 мин, температура опускается до 35-40 и по новой. Вот тут вопрос, это давление в горелке высокое или насос не может продавить воду по трубам . Хотя эл котел давил )
У меня к Вам вопрос. Есть газовый котел Bosch GAZ 6000 12Квт, отопление на батареях ленинградка, в параллели стоит эл.котел, который все это дело грел. Сейчас подключили газ, включили газовый котел, запустили насос (хотя проблем с ним не было, котел 2 года стоял). И тут засада: котел быстро набирает (1-1,5мин) 80-90 градусов (доходит до 99 после отключения горелки), и отключается на отдых 2-3 мин, температура опускается до 35-40 и по новой. Вот тут вопрос, это давление в горелке высокое или насос не может продавить воду по трубам . Хотя эл котел давил )
или насос не может продавить воду по трубам
какбэ ноосчупь по тимпиротури пот и от вадящех труп сиё далшно быдь понь ятно
с
странник_r66
насос не может продавить воду по трубам
насос в котле неплохо провернуть отверткой при первом пуске
X
~XO~
отключается на отдых 2-3 мин, температура опускается до 35-40
за 2-3 минуты с 99 до 35 градусов опускается?
M
Mr.Specht
Мож котёл сам себя греет?Краны на отопление открыты?Циркуляция есть?Один кран на эл.котёл-закрыть,один-открыть.
S
SIMPLY CLEVER
котел быстро набирает (1-1,5мин) 80-90 градусов (доходит до 99 после отключения горелки), и отключается на отдых 2-3 мин, температура опускается до 35-40 и по новой
посмотрите фильтры на системе отопления и перепускной клапан в правой гидрогруппе котла! скорее всего проблема в этом
в прямой труба забита
вот и нагревается быстро, а батарни холодные, обратка по быстрому котел остужает
вот и нагревается быстро, а батарни холодные, обратка по быстрому котел остужает
G
GrayF
Доброго всем утра!
Было такое, откручивал пробку пару раз крутил, и так смотрел, крутится )
Примерно да, ну максимум 5 мин! так что судя по этому показателю теплоноситель циркулирует...
При прогреве на ощупь трубы прогреваюся на обратке до батарей. Все краны переткнул на несколько раз ). И циркуляция есть, я даже в линии еще один насос втыкал, думал не продавливает насос котла... А с кранами на эл котел не понял... (
Стоит обычный грязевик, смотрел, практически чистый ).
Перепускной, я так понял из гугла, это клапан отвечающий за сброс теплоносителя в случае если давление превышает заданное в котле (в моем случае это 2 бара). Я давал больше 2, и он вылил излишки )
вот и нагревается быстро, а батарни холодные, обратка по быстрому котел остужает в прямой труба забита
батареии и трубы пока чистые потому-что новые )), повторю эл котел греет дом полгода. У меня есть подозрения, что я не вытащил крышечку на подающей или обратной магистрали в котле, при монтаже )), но это наверно фантастика )
насос в котле неплохо провернуть отверткой при первом пуске
Было такое, откручивал пробку пару раз крутил, и так смотрел, крутится )
за 2-3
минуты с 99 до 35 градусов опускается?
Примерно да, ну максимум 5 мин! так что судя по этому показателю теплоноситель циркулирует...
Мож котёл сам себя греет?Краны на отопление открыты?Циркуляция есть?Один кран на
эл.котёл-закрыть,один-открыть.
При прогреве на ощупь трубы прогреваюся на обратке до батарей. Все краны переткнул на несколько раз ). И циркуляция есть, я даже в линии еще один насос втыкал, думал не продавливает насос котла... А с кранами на эл котел не понял... (
посмотрите фильтры на системе отопления и перепускной клапан в правой гидрогруппе котла! скорее всего проблема в этом
Стоит обычный грязевик, смотрел, практически чистый ).
Перепускной, я так понял из гугла, это клапан отвечающий за сброс теплоносителя в случае если давление превышает заданное в котле (в моем случае это 2 бара). Я давал больше 2, и он вылил излишки )
вот и нагревается быстро, а батарни холодные, обратка по быстрому котел остужает
батареии и трубы пока чистые потому-что новые )), повторю эл котел греет дом полгода. У меня есть подозрения, что я не вытащил крышечку на подающей или обратной магистрали в котле, при монтаже )), но это наверно фантастика )
G
GrayF
"заужение, нет протока ОВ"
везде 20ПП ), эл котел давит и греет, батареи горячие уже через полчаса, когда как газовый через час-полтора батареи еле теплые (.
Тут мне посоветовали подкрутить подачу газа, но в руководстве я не нашел каким образом это можно решить. Это вообще возможно?
У меня есть подозрения, что я не вытащил крышечку на подающей или обратной магистрали в котле, при монтаже )),
Это заглушки чтоль???
G
GrayF
ага )))
Р
Румпельштuльцxен ( 24+)
эл котел давит и греет, батареи горячие уже через полчаса, когда как газовый через час-полтора батареи еле теплые
так и смотри до места, где котлы параллелятся. не бывает сказок. на выходе из котла до какого места труба прогревается?
ну и сфоткай что ли что и как. понятнее будет
[Сообщение изменено пользователем 22.12.2017 12:17]
M
Mr.Specht
А с кранами на эл котел не понял... (
Ну чтобы теплоноситель не циркулировал через электрокотёл.Но полностью закрывать (оба крана-подачу и обратку) не стоит,закрыть один.
И
Изя_Шниперсон
выключи на время электрокотел и пропробуй на газу
K
Kaлaтa
Может схема подключения батарей последовательная и где-то стоит термоклапан? Пока мощности было недостаточно для срабатывания был проток, а на газу срабатывает.
S
SIMPLY CLEVER
Перепускной, я так понял из гугла, это клапан отвечающий за сброс теплоносителя в случае если давление превышает заданное в котле (в моем случае это 2 бара). Я давал больше 2, и он вылил излишки )
с таким пониманием техники вам лучше обратиться к специалистам.
перепускной клапан открывает байпасную линию в котле при большом сопротивлении системы отопления.
везде 20ПП )
я так полагаю, если бы на ПП был диаметр еще меньще, то из него бы сделали....
грустно от такого становится
G
GrayF
Ну чтобы теплоноситель не циркулировал через электрокотёл.Но полностью закрывать (оба крана-подачу и обратку) не стоит,закрыть один.
И закрывал оба и по одному открывал ) дело в том что эл. котел стоит в байпасе магистрали отопления и этот байпас управляется 3 кранами. Перекрывая основную трубу и открывая 2 крана вода идет через эл. котел. закрывая 2 крана на эл. котел и открывая кран на основной вода идет по прямой минуя эл. котел.
выключи на время электрокотел и пропробуй
на газу
Пробовал, выше написано...
Может схема подключения батарей последовательная и где-то стоит термоклапан? Пока мощности было недостаточно для срабатывания был проток, а на газу срабатывает.
Классическая "ленинградка" каждая батарея подключена к основной ветке через краны. И термоклапан слишком жирно для бюджетной системы )
с таким пониманием техники вам лучше обратиться к специалистам.
Были бы бабки не сидел бы на форумах и не спрашивал у людей, которые не только разбираются, но и хотят/могут помочь!
Мне не влом помочь людям, обратившимся ко мне с профильным вопросом, причем "...лечу по фотографии..."
Сейчас люди стали ленивые или богатые, не хотят сами заморачиваться и ищут специалистов, и часто находят таких что приходится такую кашу расхлебывать!!! Я на стройке и в жизни повстречал много таких горе "специалистов".
Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам!
я так полагаю, если бы на ПП был диаметр еще меньще, то из него бы
сделали....
Да тут тупанул, хотел из 25 сделать, но уговорили и на 20. Переделать не долго...
Мне не грустно, мне интересно!
В любом случае спасибо, что уделили время!
U
Unt77
нарисуйте схему вашего подключения, а то не совсем понятно, что, где и как.
Стоит подобный котел, схема однотрубная, ничего подобного не наблюдается.
Т макс 80 градусов
Стоит подобный котел, схема однотрубная, ничего подобного не наблюдается.
Т макс 80 градусов
F
FaST_9.
везде 20ПП )
Классическая "ленинградка"
Крутяк)))
с
странник_r66
Наверно при сварке ПП отверстие заплавили. Чтоб это проверить, м.б. имеет смысл соединить временно 16 металлопластиковыми трубами выходы от газового котла с трубами , подходящими к электрическому котлу.
В любом случае спасибо, что уделили время!
я так и не понял, автор, проблему решил?
G
GrayF
Крутяк)))
Сарказм? (с) ТБВ
Стоит подобный котел, схема однотрубная, ничего подобного не наблюдается.
Т макс 80 градусов
Фото нарою сюда прикреплю... а диаметр у Вас какой? надо было конечно 25 корячить, зря послушал советчиков )
Наверно при сварке ПП отверстие заплавили. Чтоб это проверить, м.б. имеет смысл
соединить временно 16 металлопластиковыми трубами выходы от газового котла с трубами , подходящими к электрическому котлу.
после фото будет я думаю будет понятно....
я так и не понял, автор, проблему решил?
Нет, просто пытаюсь быть вежливым )
Еще раз есть настройка подачи газа у этого котла? в Руководстве я не нашел...
G
GrayF
Стоит подобный котел, схема однотрубная, ничего подобного не наблюдается.
Т макс 80 градусов
Кстати да...
Схема Ленинградка?
Примерная длина?
Диаметр какой?
количество батарей/секций?
Котел сами запускали настраивали или спецы?
ЗЫ: Заранее спасибо за ответ! ))