(ЗАГРЕЛО) Электроотопление не греет :-((, скорость жижи

Всем доброго дня. Суть вопроса такова: Шурин в своем доме одноэтажном (~80-90 кв м) смонтировал электроотопление. Котел электродный 3х фазный, циркуль Вило 25/4, 3 радиатора по 10 секций, и 6 по 6 секций. Самая большая ошибка, как я считаю, то, что от котла с выходом 1" идет 25 пропилен (внут диам 20мм), потом тройник и далее как бы 2 контура на 20ом (вну диам 15 мм) пропилене. Система 2х трубная. Обратка вся на 20 пропилене (вн диам 15), с 2х контуров сходится в тройник и дальше одной трубой под полом П-образными зигзагами (3 или 4 буквы П) заходит в циркуль.
Короче - не греет, вообще не греет. Если все батареи перекрыть, кроме 2х 10ти секуционных, и чуть-чуть поджать кран (обратку) перед циркулем, то эти 2 батареи еле еле нагреваются. Если еще чуть поджать этот шаровый (плавно не получается) кран на обратке, то котел вскипает.
По моим расчетам вышел конкретный промах с сечением подачи и обратки. По всем справочникам скорость жижи на диаметрах 15-30 мм должна быть не более 0,8 м/с, а здесь на первой скорости такого насоса получается 1,6 м/с (расход на 1 скорости кубометр в час).
Есть предложение поставить 2 вентиля перед тройником, где сходятся обратки, и поджимая их попробовать, начнет греть или нет, и при успехе, отбалансировать уже ими температуры контуров.
Но мое личное мнение, что таки надо подачу и обратку менять на трубы с внут диаметром не менее 25, а лучше 30-32.
Подскажите, как быть??? Желательно с минимальными финансовыми потерями.

[Сообщение изменено пользователем 26.12.2017 11:21]
3 / 1
Dale.
А котел выдает необходимую мощность,проверяли?
0
Keragazzz
От пользователя Dale.
А котел выдает необходимую мощность,проверяли?

каким образом померять??? мультик с клещами??
0 / 1
Dale.
От пользователя Keragazzz
мультик с клещами

Да, можно так. Ток на каждой фазе измерьте, мощность посчитаете.
3 / 0
Keragazzz
по счетчику можно посмотреть, сколько за час намотает.
Предположим, что с котолом и напругой все ОК. Какие еще мысли будут???
3 / 1
От пользователя Keragazzz
Какие еще мысли будут???

От пользователя Keragazzz
Короче - не греет, вообще не греет.

Кто, где, как?
Ваша фраза ни несет никакого смысла.
варианты:
1 - низкая Т на подаче котла - не выдает мощность
2 - высокая Т на подаче котла, но радиаторы холодные возможно - малая циркуляция
3 - высокая Т на подаче котла, обратка тоже высокая - теплоноситель нашел короткий путь
4 - высокая Т подачи, низкая Т - обратки - нужно просто подождать
и т.д. и т.п.
Будет больше данных, может и сами поймете где у вас проблема.
1 / 1
zyryanovs
я может чето не догоняю, но помнится мне из курса гидрогазодинамики, что чем выше скорость теплоносителя, тем лучше идет процесс теплопередачи, научно доказано.
1 / 0
ANDрей 36
Может в насосе дело?,отопление от газового котла ленинградка 40 кв метров 6 батарей 5 по 8 секций 1 на 44секции пропилен тоже 25,все батареи одинаково горячие :-)
0
Котел не додает тепла. Если бы вопрос был в протоке, трубах, то все равно на
выходе труба должна перегреваться.
Дом на 100 м2 Котел - 8-12 кВт тепла? Это много дури, которую надо рассеять.
Скорее всего, живы один-два тэна из всех. На дом тепла недостаточно, но при закоротке даже он кипятит жижу.

Переделка труб - это оптимизация раздачи тепла. А у Вас, похоже, еще до подачи дело не дошло.

Как вариант - все цело, автоматика какая-нибудь аварийная душит котел.

Итого, меряйте мощность. Клещами. Можно на счетчике посмотреть , если показывает мгновенные значения. Читайте РЭ на котел. В каких случаях мощность снижается.

Лечение по фотографии закончил. :military: :hi:

ЗЫ Если клещей в хозяйстве нет, можно оценить по частоте мигания диода на счетчике э/э. Включая последовательно ступени/фазы/мощности (что там есть на котле) - мигание должно учащаться.

[Сообщение изменено пользователем 18.12.2017 14:10]
1 / 0
Счастливый )
От пользователя Keragazzz
не греет, вообще не греет

Проверьте работоспособность котла! :ultra:
0
Виктор Валерьевич
Сыпаните соды в отопительную воду и замаетесь снимать тепло с котла. Заказчик ведь сразу сказал что электродный котел. А ему надо электропроводность ЖИЖИ. Соль выступает в роли проводника. Зато по мере увеличения температуры теплоносителя, будет увеличиваться и мощность котла. Ранее в старом офисе было установлено данное чудо. Утром приходиш или тепло или как в бане. Выкинули нафиг. Зато реклама на 10 м,кв, надо 0,5 квт. Сплошная экономия.
3 / 0
CHEh`OF
От пользователя Виктор Валерьевич
Сыпаните соды


От пользователя Виктор Валерьевич
Соль выступает в роли проводника.


Так сыпать то что ? :-)
3 / 0
От пользователя Виктор Валерьевич
Сыпаните соды в отопительную воду


От пользователя Виктор Валерьевич
Соль выступает в роли проводника.
Так кого сыпать :super: а то я чет заблудился :-D
1 / 0
Goldy9
Сыпать котёл в помойное ведро :-D
4 / 0
pashaa
При пайке полипропилена не запаяли случайно проход? Самостоятельно паяли?
3 / 0
FaST_9.
От пользователя Виктор Валерьевич
Зато реклама на 10 м,кв, надо 0,5 квт. Сплошная экономия.

Народ когда рекламу видит у него сразу математика включается :-) экономия все дела)) фот только физика не когда не включается вся школьная программа забывается к хренам :-D
1 / 0
Keragazzz
Залит антифриз галан для электродных котлов. У тещи, сделанная им же система, правда более маленькая, работает отлично.
0
Виктор Валерьевич
Кто ранее писал что при пайке заузили проход? Тогда бы был перегрев на выходе из котла.
А так добавьте немного поваренной соли в воду. Эксперементально можно добиться желаемого результата. Только не переборщите. А то из 3 киловатного котла сделаете 12 квт.
На антифризе для электродного котла, не было практики. Ни чего сказать не могу. Возможно состав не меняет своих свойств при нагреве.
3 / 0
Беспорядок
скорость насоса крутил?
0
Keragazzz
Шурин говорит гонял более 2х часов на 1 скорости - нагрева нет, подача чуть теплая, обратка ледяная, на 3тьей скорости результат аналогичный
0
Беспорядок
на ваше количество батарей вполне нормальный диаметр трубы
у меня на 220 кв. 25 осн. магистраль и 20 разводка по батареям

вполне хватает

хоть один контур греет если второй полностью прекрыть?


диаметр труб ваще не причем

ну и мощьность то какая котла.

[Сообщение изменено пользователем 19.12.2017 10:46]

[Сообщение изменено пользователем 19.12.2017 10:48]
0
zyryanovs
От пользователя Keragazzz

так если подача чуть теплая, чего вы от батарей ждете? конечно в котле надо разбираться, а не в системе. Идти всегда нужно от источника по цепочке последовательно, а то уже полы собрались вскрывать)))
с солью первый раз слышу, тоесть если я добавлю в систему соли, то у меня сразу потеплеет, а энергопотребление спадет?
0
От пользователя zyryanovs
тоесть если я добавлю в систему соли, то у меня сразу потеплеет, а энергопотребление спадет?

1. Не у Вас. Ключевое слово - электродный. Там не тэн греется, а сама жижа. Кипятильник из лезвий, если вспомните. ;-)
2. Теплее возможно будет, электропроводимость жижи увеличится.
3. Потребление увеличится. Физика жеж.
4 / 0
Dale.
Может, правда жижа бодяжная, в самом то котле и ломаться нечему вроде. Автор так и не сказал, какая мощность на выходе, замеряли? Не долго ведь, и сразу понятно все будет. Либо, как вариант, жижа холодная слишком, и не проводит. В помещении не минус?
0
Keragazzz
От пользователя Dale.
В помещении не минус?

не отапливаемое, т.е. минус
0