Газ-2017
N
Nika.NET
Итого - полгода времени и около 120тр денег.
Подключался в Первоуральске, заявку на ТУ подавал в конце февраля 2016 года, фактически пустили котел в середине октября 2017. Так что у вас еще быстро.
За газопровод 25 метров + счетчик + термоклапан отдал 37 тыс. Без датчика загазованности. Забора тоже не было (точнее, был номинальный, сгнивший), проектантов сразу попросил "пустить" газопровод по забору, поставил самостоятельно через 3 метра стойки из забетонированной НКТ 76 трубы. На нее смонтировали газопровод.
Одно стекло в окне не требовали, но на этот счет у меня был запасной вариант: окно целиком закрыто поворотно-откидной створкой, если затребовали бы одно стекло, снял бы створку и поставил это стекло.
Стабилизатор не требовали (ИМХО - отсебятина). Желтые трубы тоже - покрасил серой краской вместе со столбами забора. Вентканал - сотка, требований к материалам не было (тоже, по-моему, отсебятина требовать негорючесть вентканала), требований к "прямой видимости" не было, поэтому сделал вентканал из самостоятельно утепленной серой канализационной 110 трубы, да еще и с изгибом, чтобы поближе к коньку выходил. Вопросов у сотрудницы ВДПО не возникло.
Договор на пусконаладку не требовали, на "обслуживание" заключил с этим же горгазом - 1000 рублей. Котел запустил сам.
Короче, газ везде одинаковый, но в каждом горгазе свои правила ))
p
pashaa
- с прямой видимостью, без изгибов (т.е. чтобы в него было видно небо);
это что то новое, я планирую делать вент каналы путём гильзования и утепления кирпичного короба, небо будет видно если только глаз в канал затолкать.
это ни где не запрещено
По вентиляшке - согласен, очень похоже на фантазии конкретного пожарного, оправданий их в документах я не находил.
Он ваще говорил что требования к вентканалу как к дымоходу (!).
Не спорил, потому что в мою конструкцию эти требования и так укладывались.
Гильза в кирпичном коробе отлично подойдет, только сделайте смотровое отверстие, зеркальце ему туда зануть. Тогда никаких вопросов ни у кого не будет.
Он ваще говорил что требования к вентканалу как к дымоходу (!).
Не спорил, потому что в мою конструкцию эти требования и так укладывались.
Гильза в кирпичном коробе отлично подойдет, только сделайте смотровое отверстие, зеркальце ему туда зануть. Тогда никаких вопросов ни у кого не будет.
d
detkinovihov
[Сообщение изменено пользователем 10.12.2017 15:52]
U
6322
ерунда какая то, по постановлению Правительства ТУ выдают либо до договора (я так делал), либо, вообще, ТУ не дают, а сразу заключают договор. А вот еще бывает одновременно (так было у ТС, но это какая то странная схема)
d
detkinovihov
ошибся, не ТУ а проект
a
andron1958
Стабилизатор не требовали (ИМХО - отсебятина).
Стабилизатор нужен , в первую очередь, вам, так как современные котлы напичканы электроникой, которая очень не равнодушна к перепадам напряжения и мстит за отсутствие стабилизатора сгоранием эл.платы( весьма недешевой). Или электрики при ремонте линий перепутают фаза с нолем, или молнией шарахнет , короче причин для установки стабилизатора много , не тот случай где можно сэкономить.
E
EgorFazer
Хорошо что так все спокойно прошло.
По умолчанию 5 м3. Мы просили 15 м3, получилось, но переговоров на пару недель.
У нас было прикольнее: существующий газопровод шел по задней стороне участка по нашему кирпичному забору, из столбов которого торчали металлические крепления. Нам для прохождения трубы к котельной (вдоль боковой стороны участка) поставили условие что по забору нельзя, только на отдельностоящих стойках. Опять же путем переговоров сошлись на установке по забору.
- котел был смонтирован и подключен к эл-ву (через стаб обязательно), и был хотя бы один радиатор (или контур ТП);
- была резервная система отопления;
- был вентаканал и приточка (например решетка в двери котельной);
- газопровод был покрашен в желтый цвет (по трубам другого цвета газ не ходит) на два слоя;
- на доме висела адресная табличка. - котельная соответвовала требованиям (объем не меньше 15м3, окно 0.8м2 в одно стекло (!), двери стоят). На окно отдельно обращает внимание.
На окно не смотрели практически, глянули что большое и все.
Про стаб ничего не говорили.
Про резервную систему тоже.
Окраска газопровода в желтый, с обязательным добавлением в краску серебрянки.
ИБП еще нужен, чтобы при отключении эл-ва сохранялось питание на клапане газопровода. Он закрывается при отключении, а при восстановлении электроснабжения сам не открывается, в т.ч. когда генератор запустится.
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2017 09:38]
Дают по умолчанию 5 м3/ч. Из них 1.2 это плита, т.е. на отопительный котел не более 3.8.
По умолчанию 5 м3. Мы просили 15 м3, получилось, но переговоров на пару недель.
По проекту наружный газопровод по участку у меня идет по стойкам по границе участка. Допускается "по забору".
У нас было прикольнее: существующий газопровод шел по задней стороне участка по нашему кирпичному забору, из столбов которого торчали металлические крепления. Нам для прохождения трубы к котельной (вдоль боковой стороны участка) поставили условие что по забору нельзя, только на отдельностоящих стойках. Опять же путем переговоров сошлись на установке по забору.
- котел был смонтирован и подключен к эл-ву (через стаб обязательно), и был хотя бы один радиатор (или контур ТП);
- была резервная система отопления;
- был вентаканал и приточка (например решетка в двери котельной);
- газопровод был покрашен в желтый цвет (по трубам другого цвета газ не ходит) на два слоя;
- на доме висела адресная табличка.
На окно не смотрели практически, глянули что большое и все.
Про стаб ничего не говорили.
Про резервную систему тоже.
Окраска газопровода в желтый, с обязательным добавлением в краску серебрянки.
По беготне достаточно
ненапряжно.
ИБП еще нужен, чтобы при отключении эл-ва сохранялось питание на клапане газопровода. Он закрывается при отключении, а при восстановлении электроснабжения сам не открывается, в т.ч. когда генератор запустится.
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2017 09:38]
N
Nika.NET
Стаб нужен хотя бы для того, чтобы при отключении эл-ва сохранялось питание на клапане газопровода.
Вы путаете стабилизатор с ИБП.
E
EgorFazer
Вы путаете стабилизатор с ИБП.
Поправил.
V
-= VК =-
куда столько.... это ж на котел киловатт на 150.
E
EgorFazer
куда столько.... это ж на котел киловатт на 150.
По расчетам выходило потребление около 12 м3/час, округлили до 15.
Два котла по 36.
Х
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
Про ИБП - возможно от котла зависит, но мой бакси при отключении ЭЭ вырубается, а когда ЭЭ восстанавливают, сам запускается, вот если газ встанет - сам не запустится, а если ЭЭ - запустится.
Стабилизатор,даже если не требуют, ставте обязательно, у меня какой-то дешевый скат стоит чуть больше тысячи стоил, спасал мой котел уже 2 раза, были скачки, вышибало стаб, на нем только предохранители меняем и все, а с котлом было бы гораздо дороже, и это все при том, что у нас новая линия с подстанцией и скачки не часты.
Стабилизатор,даже если не требуют, ставте обязательно, у меня какой-то дешевый скат стоит чуть больше тысячи стоил, спасал мой котел уже 2 раза, были скачки, вышибало стаб, на нем только предохранители меняем и все, а с котлом было бы гораздо дороже, и это все при том, что у нас новая линия с подстанцией и скачки не часты.
N
Nika.NET
Стабилизатор нужен , в первую очередь, вам
Да я сам знаю, что мне нужно. Тут вопрос стоит в другой плоскости, а именно в правомерности требований стабилизатора при пуске газа. Тип стабилизатора в этих требованиях они не указали? А то у меня валяется старый электромеханический Ресанта, я его подключил, но когда начинаются скачки напряжения, он амплитуду этих скачков еще сильнее увеличивает из-за своей инерционности. Т.е. для моей сети такой стабилизатор не подходит. Но поскольку номинально он является стабилизатором, то газовиков должен устроить ))
Кстати, поставил я себе ИБП, аккумуляторы, все дела. А потом сижу и думаю: на эти деньги я бы три платы купил. А может и 4. А с учетом того, что ее можно не менять целиком, а просто отремонтировать, то и вообще выгоды никакой нет
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2017 15:27]
T
T-Rep
Уважаемые, газовый проект по дому, а может и прокладку труб по дому где оптимальней заказать, в сторонней организаций (если можно то и контакт в личку) или горгаз и все. Территориально Екатеринбург, ту получены, до точки ввода делает горгаз , объем 12м куб.
E
EgorFazer
объем 12м куб.
счетчик не смотрели еще газовый? Помнится нам он обошелся около 20 т.р., g10.
Кстати, поставил я себе ИБП, аккумуляторы, все дела. А потом сижу и думаю: на эти
деньги я бы три платы купил. А может и 4.
Клапан на трубе не закрывается при отсутствии напряжения?
х
хох123
Сейчас занимаюсь этим вопросом в Верхней Пышме. В декабре 2016 заключил договор и получил ТУ. По договору заплатил 14 т.р. и 14 т.р. после врезки. Только неделю назад выдали точку подключения, куда они подведут к моему участку трубу, тянуть им порядка 200 метров. На днях заплатил 10 т.р. сторонней
организации за проект внутренних сетей (они же скорее всего и будут строить) 20 метров по столбам забора, 15 метров по фасаду и 5 метров внутрянка, озвучили, что строительство обойдется в 50-60 т.р. Сейчас проектанты просят геосъемку участка, договорился на след. неделю 5,5 т.р. Срок подключения по
договору 2 года, т.е. декабрь 2018 г. Будем бороться дальше.
N
Nika.NET
Клапан на трубе не закрывается при отсутствии напряжения?
У меня на трубе нет никаких клапанов, зависимых от электропитания.
[Сообщение изменено пользователем 13.12.2017 22:26]
N
Nika.NET
С этим реально что-то сделать?
Утеплить.
N
Nika.NET
снаружи дома или внутри?
Конечно внутри. Наденьте пенополиэтиленовую теплоизоляцию для труб, например.
Звонок ни где не отражается.... нужна бумажка без бумашки ты букашка а с бумашкой человек... Дежурный ответ по телефону...
В месяц по раза три звоню , только одни обещания.
d
detkinovihov
И какую вы имеете в виду бумажку.
П
Пацык на моцыке
Сдайте контору по газовому проекту. ТУ получены, дом на Вторчермете, замена газовой горелки на котел
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.