Большие перемычки - бетон или металл?

если отбросить вопрос цены
что технологичнее?

ворота гаража (ниже уровня армпояса, не несущая стена)
проем между прихожей и гостиной (2,3 метра, несущая стена, 6тонн/метр)
угловое окно со стальными колоннами на углу и посередине не несущей стороны (1,7+3,5 метра)

при этом перемычки надо увязать с армпоясом сечением 300 *130, то есть арматуру приварить к балкам.

Работа с бетоном - выставление прямой опалубки на высоте, армирование, изобретение закладных для связи со стальными колоннами, завоз сыпучих, замес, укладка бетона.

Работа с металлом - сложность только в ручном подъеме относительно тяжелых деталей, зато сразу все готово. Остается приварить арматуру и колонны. Так как перемычка из двух балок/швеллеров с пространством между ними - решается вопрос мостика холода.

Даже на самом нагруженном пролете калькулятор предлагает использовать балку 22, но конструктивно придется использовать две балки 18.

Но! Немного смущает, что первый ряд кладки не будет иметь адгезии с металлической перемычкой. сетку на неё что ли наваривать? Или это фигня?

Готовые ЖБИ перемычки - маловероятны. Без крана не смонтировать, придется распушать арматуру для связи с армпоясом. Нормально не связать со стальными колоннами

[Сообщение изменено пользователем 25.11.2017 10:38]
0
Kaлaтa
Без фотки не совсем понятно, но я бы предпочёл бетон из-за практичности, сделал и забыл.
2 / 0
Zekkka
надо еще подумать про дальнейшую отделку, бетон штукатуриться, что с металлической балкой делать? обшивать листами типо гипсокартона?
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.