Схема подключения автоматов и УЗО в щитке. Нужен совет.
D
DAR73
До прибора учёта?
к прибору учета вообще можно подвести ноль одним проводом,не разрывая основной.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
До прибора учёта?
Да там сложный вопрос, на однофазке можно рвать ноль, на трехфазке вообще не понятно до конца, по 1.7.145 нельзя, по 3.1.18. можно.
Я у себя в деревне PEN вопреки всем нормам после счетчика разделил и сделал отключаемым PE, а нафига мне чужая земля в доме когда меня там нет?
В результате на вводе (однофазном) автомат на 40А, потом счетчик, за ним УЗИП и ВН на 100 А (другого не было под рукой), а после него все разделения на ноль, землю и прочие прелести. Неправильно конечно, но я спокоен, если что и долбанет по ЛЭП 0,4, то в самом худшем случае сработает УЗИП и выхлестнет вводной автомат по обеим контактам в случае если УЗИП коротнет совсем.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи - и -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE - и N -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
С
Скандинав
счетчик нормальный берите. меркурий. хотя бы В.А.
ну и электромир в топку. в этм выйдет дешевле.
еще этм дает скидку 15% если им про нее напомнить...
там же купите два ящика под щитки и все нормально передеалете...
IEK не берите.. ABB ищите.. или шнайдер что ли
на авито бывают ABB недорого отдают
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
на авито бывают ABB недорого отдают
летом покупал двухполюсники ( 16 и 25А) в Сантехмарте по 95 рэ
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2017 12:28]
С
Скандинав
бред.
я кабеля брал 2х1.5мм2 на переноски
в этм по 27 руб за 1п.м.
D
DAR73
в нем можно в розницу купить дешевле
А с картой в 10% вообще приятно покупать
хотя ценник везде вырос и нет уже 3*1,5 за 15,40
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2017 17:53]
D
DAR73
[Сообщение изменено пользователем 25.11.2017 17:58]
Задача: заменить счетчик на современный и всё остальное подключить по фэншую.
Как уже сказали выше: с начало определитесь схемой заземления, согласуйте у ваших поставщиков электричества, эту схему и уж потом "стройте"
с начало определитесь схемой заземления, согласуйте у ваших поставщиков электричества, эту схему и уж потом "стройте"
Соглашусь. Недавно родственнику собирал щит в деревню в челябинскую область для первичного подключения электроэнергии на участке.
По ТУ, которое дали местные сети, не было конкретики. А когда привезли щит на подключение всплыли нюансы, пришлось переделывать.
Например, счетчик им нужен только Нева электронный однотарифный, и к щиту требования есть и к прокладке СИП по вагону, на который щит устанавливается.
c
cj
точнее не совсем так , а вот по такой схеме, и всё в одной коробке?
Переместите дифавтомат до прибора учета заместо 3-фазного ВА и будет Вам счастье и экономия
Например, счетчик им нужен только Нева электронный однотарифный, и к щиту требования есть и к прокладке СИП по вагону, на который щит устанавливается.
это все должно быть прописано в ТУ
в противном случае всех лесом
мало ли кому и что нужно...
на то оно и Тех.Условия для подключения
c
cj
это все должно быть прописано в ТУ
А в ТУ это они требовать не имеют право
в противном случае всех лесом
мало ли кому и что нужно...
на то оно и Тех.Условия для подключения
В ТУ был прописан электронный счетчик класс точности не ниже 1,0. Купили меркурий. По факту в сетях заявили что нужен однотарифный электронный. Т.к. в челябинской области один тариф.
https://energo-24.ru/authors/energo-24/12344.html
Кто то что то недопонял....
Устно сказали, или в ТУ есть, можно цитату?
Соседи все на однотарифном сидят?
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2017 11:30]
В сетях заявили что нужен однотарифный электронный. Т.к. в челябинской области один тариф.
Кто то что то недопонял....
Устно сказали, или в ТУ есть, можно цитату?
Соседи все на однотарифном сидят?
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2017 11:30]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Переместите дифавтомат до прибора учета заместо 3-фазного ВА и будет Вам счастье и экономия
я с таким "подарком" уже встречался - только на вторую дождливую осень обнаружил, что общий ДА срабатывает на уличный прожектор
c
cj
что общий ДА срабатывает на уличный прожектор
Это как?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
что общий ДА срабатывает на уличный прожектор
Это как?
уличный прожектор при дождиках коротил
а ДА срабатывает не только по превышению тока нагрузки
c
cj
а ДА срабатывает не только по превышению тока нагрузки
Даже в квартирах освещение не подключают через УЗО, зачем было так с проектором извращаться
A
ALEXisP
зачем было так
Противопожарное, общее УЗО с током отсечки 100, 300мА не слышали?
e
ed-elektro96
e
ed-elektro96
вот человеку мозги запудрили.
e
ed-elektro96
1.Покупаете щит ШРН-32 IP54 модульный. 1500
2.Счетчик любой модульный. 2500
3.Автомат Кэаз 3 ФАЗЫ или ЭкФ на 32 А (на ввод)
4.Клеммник ЗНИ - 16 для ноля.
5.кросс на три фазы +N чтоб после счетчика
6.Распредка по потребителям.
Весь монтаж выполнить либо ПВ-1*16 либо ПВ-3 * 16
ноль синим.
2.Счетчик любой модульный. 2500
3.Автомат Кэаз 3 ФАЗЫ или ЭкФ на 32 А (на ввод)
4.Клеммник ЗНИ - 16 для ноля.
5.кросс на три фазы +N чтоб после счетчика
6.Распредка по потребителям.
Весь монтаж выполнить либо ПВ-1*16 либо ПВ-3 * 16