Схема подключения автоматов и УЗО в щитке. Нужен совет.

ALEXisP
От пользователя <<Beast>>

Ну так проявите себя, проконсультируйте по теме, я в сторонке постою :popcorn:
1 / 1
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Что, простите?


счетчик энергомера не советую ставить, дохнут раньше срока поверки
1 / 2
DAR73
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
вот сейчас было обидно

вы просто не понимаете в этом ничего, от этого проблема.
0 / 2
От пользователя ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
сейчас обязательно пломбируют

сомневаюсь, 2 года уже без пломб..
У нас ТП стоит на 25 участков, походу сверяют счетчик ТП и то что отправляют потребители, видать сходится.. Другого объяснения нечесания не вижу
1 / 0
ALEXisP
Ну что, поехали?! Для начала определитесь с системой заземления.
https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-sys...
3 / 1
От пользователя ТёмычЪ
Блин, мозг не взрывате. на 0 автомат не нужен

Некоторое смешение функционала. Автомат - пломбируемый. Сетевикам нужен не автомат на нуле, а пломба. Чтобы до счётчика не было неконтролируемых разрывов цепи нуля. Ибо пытливые умы всегда найдут, как этим воспользоваться. Но так как производителям автоматов на страдания сетевикам фиолетово, то хотелка эта часто игнорится по факту. Хотя по духу имеет место быть. Особенно остро вопрос стоит, если вводной автомат разнесен по месту со счетчиком. Если же в одном щитке, то нулевой провод питающего кабеля заводится под пломбу счётчика и вопрос отпадает.



[Сообщение изменено пользователем 18.11.2017 09:32]
0
От пользователя ALEXisP
Для начала определитесь с системой заземления.

Эту тему я читал.

От пользователя ALEXisP
Ну что, поехали?!

Огромное спасибо за стремление помочь, но
прошу отвечать только на вопросы, которые я задаю.
В настоящее время , в данной теме желания знать всё у меня нет. И нет необходимости сделать всё по правилам, в том числе и заземление.

В данный момент задача - поменять счетчик.
И попутная задача - установить пломбируемый автомат на входе.
1 / 4
От пользователя DAR73
вы просто не понимаете в этом ничего, от этого проблема.

:lol: :lol:
Спасибо, за одно и вас Электриков( с большой буквы) потролю порадую в этой теме.
Вы удивитесь, но то что на моих фото делал тоже Электрик, наверно такой же как вы.

[Сообщение изменено пользователем 18.11.2017 10:07]
0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Цитата:
От пользователя: ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)

счетчик энергомера не советую ставить,

Хм, а можно пользоваться электроэнергией без счётчика? Это как?

Народ заранее не советует брать Энергомеру, глядя на ваш пример из магазина. Хотя вы не сказали,что будете брать именно его.
0
От пользователя AKR_
Сетевикам нужен не автомат на нуле, а пломба.

Во, единственный человек понял мою проблему.
Мне нужно минимальными усилиями , не меняя конфигурацию, заменить УЗО на пломбируемый автомат.

Капитальный ремонт, заземление и прочее отложим до лета.
0 / 2
Ааа, Энергомера это название прибора, я то и не понял. Спасибо что разжевали.
Да, это был случайный пример из магазина, название я даже не читал.
У меня заранее куплен Миртек.
1 / 1
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Мне нужно минимальными усилиями , не меняя конфигурацию, заменить УЗО на пломбируемый автомат.


В электромире написано что у них есть автоматы 4 полюсные на 25А шнайдер в наличии. Берешь его, берешь защелки для пломбировки и меняешь на свой УЗО. и всё.
0
А лучше конечно запихать всё в один ящик, на ввод автомат на 3 полюса, на ноль проходную коробку под пломбу, и вывести из нее провод на шину заземления. Длина кабеля вроде позволяет
0
ALEXisP
Собрать ящик с вводным автоматом и прибором учёта. Вызвать электрика. Тому следует демонтировать ящик с УЗО, на его место установить собранный Вами. Фазы на автомат, ноль в счётчик. Коммутации ноля противопоказаны.
1 / 0
&%$#@@1
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Не скруткой же скручивать.
Ставить либо одиночный автомат чисто для коммутации или планку с винтами как у вас(о чём я узнал совсем недавно)

Какой автомат на 0??? Вы с дуба рухнули?? :weep:
Планку винтовую. Ноль раскоммутировать нельзя!
Ещё и без заземления...
2 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
на 4 провода автомата у них нет.

правильно говорил
ибо УЗО срабатывает на ток утечки ( 30-100 МИЛЛИампер) на землю, а для нее автомат не нужен
= " ноль" в трех фазах вааще не коммутируется
ПС: таки да-
От пользователя DAR73
Цитата:
От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)
было обидно

вы просто не понимаете в этом ничего.

ППС: если хочется допзащиту- поставьте вместо одинарных двойные автоматы по фазным потребителям
0 / 1
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
У меня заранее куплен Миртек.

Не порадую. Это хуже Энергомеры. :-(
А вообще, как повезет. Может у вас и он 10 лет простоит...
0 / 2
От пользователя ALEXisP
Вызвать электрика.

Вы какого электрика имеете ввиду?
Просто по объявлению любого электрика
или вызывать электрика отвечающего за нашу территорию?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
то что на моих фото делал тоже Электрик

он колхозил из того, что вы ему дали- и под вашу ответственность
ИБО: автоматы времен СССР, проводка- люминь, щиток вааще хенд-мейд
ИМХО: все ваши хотелки можно легко и компактно разместить в одном щитке
ПС: я ведь не спрашиваю- кто и как делал вам контур заземления ;-)

[Сообщение изменено пользователем 18.11.2017 19:04]
2 / 1
DAR73
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
наверно такой же как вы.

не видели моих работ, не пишите,вы свои художества уже показали, СССР 1978 год.
А то что вы взялись за то, в чем не понимаете, еще и сделать сами хотите это видно сразу - удачи. Подождем след.темы -хелп, перепутал фазы, сгорел любимый телек, что делать :-D
люди с головой такие работы заказывают :cool:

[Сообщение изменено пользователем 18.11.2017 18:58]
3 / 3
ALEXisP
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Вы какого электрика имеете ввиду?

У которого доступ к Вашей трансформаторной подстанции
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя DAR73
Валерий Анатольевич (Zufa_66)
вы взялись за то, в чем не понимаете, еще и сделать сами хотите это видно сразу - удачи.
Подождем след.темы -хелп, перепутал фазы, сгорел любимый телек, что делать

все значительно хуже- ибо ВА хочет сделать все по частям и с минимальными вложениями
но чтоб все работало сразу
подождем ( три тьху)
1 / 1
От пользователя ALEXisP
У которого доступ к Вашей трансформаторной подстанции

Понял. Спасибо!
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
Коммутации ноля противопоказаны.

с чо ради то?
ПУЭ 3.1.18.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
1 / 0
ALEXisP
От пользователя El.Master™

До прибора учёта?
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.