Схема подключения автоматов и УЗО в щитке. Нужен совет.

Сейчас мои электроприборы в щитке выглядят вот так:
На улице деревянный столб. Со столба в гараж идет медь 4х16(три фазы и ноль).
Далее это всё входит в самодельную коробочку в которой установлено УЗО.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Из УЗО выходит медью 4х16 и входит во вторую самодельную коробку

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

в которой стоит трехфазный, двухтарифный древний счётчик , большой и страшный автомат и далее....далее не важно, там мне пока всё понятно.

Задача: заменить счетчик на современный и всё остальное подключить по фэншую.
Делать однозначно буду сам.
Барышня по телефону в электросетевой компании сказала меняйте всё , сохраняйте старый счётчик и потом вызывайте электрика на пломбировку. Он опломбирует при условии что на входе будет сначала автомат не более 25А с возможностью пломбировки, далее счётчик.... вот тут у меня и появились вопросы к уважаемому форуму.
Во всех магазинах автоматы на три провода. В моём случае в УЗО входит 4 провода и 4 выходит. Предложили привезти "под заказ" на четыре провода, но это долго.
Могу ли я установить для фаз трехсекционный и один отдельный автомат для ноля?
Или не делать ввод в отдельной коробке, а счётчик во второй коробке, а сделать как предлагают большинство электромагазинов на своих образцах, примерно вот так:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

точнее не совсем так , а вот по такой схеме, и всё в одной коробке?


Если честно я сам не уверен что правильно задаю вопросы, но думаю суть понятна. И самый главный вопрос: замену выключателей, розеток, однофазных счётчиков я обычно делаю не выключая ни чего.
Как поступить с трехфазным? Просить электрика вырубить электричество во всём поселке? Или там всё то же самое и током не сильно убьет?

[Сообщение изменено пользователем 17.11.2017 20:32]
1 / 7
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
током не сильно убьет?

тутуш аткревезны руг зовисед :-D
такта канеш апасненька, но есле место позволяет растощить правада фстороны то можно и неатключая
2 / 11
Дима, есть же какие то быстросъемные наконечники чтоб вынуть один провод из УЗО и тут же его заизолировать. Не изолентой корячиться наматывать, а типа такого:
0 / 3
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Во всех магазинах автоматы на три провода. В моём случае в УЗО входит 4 провода и 4 выходит. Предложили привезти "под заказ" на четыре провода, но это долго.

Чо за бред? Все есть. Да вводной автомат по закону должен быть на 25А и опломбируемый, далее счетчик, потом ставьте свое УЗО, и все ок :ultra:
4 / 0
От пользователя ТёмычЪ
Чо за бред? Все есть.

Вы предполагаете что я не правильно понял продавцов в четырех магазинах нашего города?
В Электромире на Фучика мы вместе с продаваном тыкали пальцами в щиток на фото №3 и он мне на чистом русском языке говорил что на 4 провода автомата у них нет.
Аналогично тыкали с продавцом_в_футболке пальцем в автоматы и в фото в моём телефоне в магазине Леруа.
Аналогично всё происходило в ЭТМе, где мне предложили привезти в течение недели.
Ещё заезжал в какой то попутный небольшой магазинчик названиенепомню
И в самом деле бред!
0 / 2
От пользователя ТёмычЪ
Чо за бред? Все есть. Да вводной автомат по закону должен быть на 25А и опломбируемый, далее счетчик, потом ставьте свое УЗО, и все ок

Гоню, сходил посмотрел 32А, по тех.условию 32А, автомат на 3 фазы, 0 без автомата. Принимали 2 года назад, приняли :ultra: , так и не опечатали :-D Пишу, плачу честно, но уже начинаю задумываться :-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 17.11.2017 21:26]
2 / 0
Нафига на 0 автомат? 8(
10 / 0
От пользователя ТёмычЪ
ТёмычЪ

а не плохой вариант, поставить как у вас автомат на три фазы и планочку с винтиками для нейтрали.
Спасибо за фото!
1 / 1
От пользователя ТёмычЪ
Нафига на 0 автомат?

не торопитесь.
Посмотрите на моё фото

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

с верху приходит 4 провода в УЗО, которое я поменяю на автомат на три фазы. А что делать в короткими проводками приходящего и уходящего ноля? Не скруткой же скручивать.
Ставить либо одиночный автомат чисто для коммутации или планку с винтами как у вас(о чём я узнал совсем недавно)


[Сообщение изменено пользователем 17.11.2017 21:34]
0 / 5
У меня есть щит где счетчик и вся разводка.. Мы были запитаны с другого СНТ, потом нам сделали свою линию и ТП, чтоб платить напрямую а не председателю.. Пришлось делать ввод СИПом в дом и ставить отдельный автомат, то что на фото. Далее во второй щиток и счетчик..
При приемке, их интересовал ввод в дом и первый автомат, после чего энергию дали, сказали опечатывать придут весной (декабрь был)... 2 года идут :-D
1 / 0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
с верху приходит 4 провода в УЗО, которое я поменяю на автомат на три фазы. А что делать в короткими проводками приходящего и уходящего ноля? Не скруткой же скручивать.
Ставить либо одиночный автомат чисто для коммутации или планку с винтами как у вас(о чём я узнал совсем недавно)

делайте как на моем фото, это ввод, далее счетчик, а далее УЗО и колхозьте как хотите, главное чтоб не сгореть :-)

0 Ваще убирайте из схемы, он планкой идет сбоку :ultra: Васей в ЕЭСК интересуют ФАЗЫ, а не 0. Телка с "четырьмя" автоматами не компетентна..

[Сообщение изменено пользователем 17.11.2017 21:42]
7 / 0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
с верху приходит 4 провода в УЗО

так то приходит снизу :ultra:
3 / 0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

Блин, мозг не взрывате. на 0 автомат не нужен, ставьте планку. Для УЗО надо, т.к. оно утечку тока ищет..
6 / 0
Vadim46
[Сообщение удалено создателем темы 17.11.2017 21:51]
0
От пользователя ТёмычЪ
так то приходит снизу

:lol:
0 / 2
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchate...
1 / 4
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

Инструкций нет, вводной по правилу, а все остальное у меня наоборот. Извини не понял
2 / 0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

гуглите дальше. Есть внегласные правила, но не инструкции :ultra:
2 / 0
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)


счетчик энергомера в топку!


От пользователя ТёмычЪ
так и не опечатали


сейчас обязательно пломбируют
0 / 1
От пользователя ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
счетчик энергомера в топку!

Что, простите?
1 / 1
DAR73
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Делать однозначно буду сам.

Поучитесь в темах у ALEXisP и сделайте сами,в чем проблем,зачем нам мозги выносить своим старьем?
1 / 2
ALEXisP
От пользователя DAR73

не не не, там срача на 33 страницы, лучше на форумхаус ......
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

у Вас частный дом или гаражный кооператив?
0
От пользователя DAR73
зачем нам мозги выносить


От пользователя DAR73
своим старьем

вот сейчас было обидно :-(
1 / 0
От пользователя ALEXisP
у Вас частный дом

да, у меня частный дом
1 / 1
<<Beast>>
Напоминает одну тему
От пользователя ALEXisP
не не не, там срача на 33 страницы, лучше на форумхаус ....

называется горе от ума.
1 / 1