Вопрос по отоплению дома решен. Есть вопрос по котлу.

В доме 200 квадратов отапливаемых площадей и в принципе тепло, но в одной комнате батарея гораздо холоднее остальных.
Батареи вот такие

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

регулятор выкрутил на максимум тепла, видимая часть пипки не западает

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

воздух стравил, да его там и не было

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Теперь вопрос:
Что вот это такое, зачем там шестигранник снаружи и второй шестигранник внутри? Надо ли мне это дело покрутить?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


з.ы.
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Вопрос решился положительно. В самом деле внутренний шестигранник был наполовину прикручен, что уменьшало проток теплоносителя через радиатор отопления. Три-четыре оборота и батарея сразу прогрелась вся.


[Сообщение изменено пользователем 19.10.2017 19:49]
1 / 7
_h4u
Батарея вся холодная или последние секции только?
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Что вот это такое, зачем там шестигранник снаружи и второй шестигранник внутри? Надо ли мне это дело покрутить?

Это запорный вентиль. Шестигранником закрываете до упора и радиатор снимаете, если нужно. Просто так его крутить не нужно.
3 / 0
От пользователя _h4u
запорный вентиль

вау! А может быть так что он наполовину заперт и по этому у меня батарея не прогревается? Я его покручу и проток воды увеличится?
Как его крутить?
0 / 1
BIG CHIPMUNK
От пользователя _h4u
Просто так его крутить не нужно.

можно и покрутить, но он выскакивает наружу как мячик под давлением, ну а потом танцы с бубнами начинаются

От пользователя _h4u
последние секции только

скорее всего что последняя
1 / 0
От пользователя _h4u
Батарея вся холодная или последние секции только?

В одной комнате первая половина теплая, последняя половина холоднее.
Во второй комнате вся батарея комнатной температуры.

Как крутить? Наружный шестигранник держу ключем на 13, внутренний шестигранник чуть открутить и понаблюдать?
Блин, нет в леруа такого тройника чтоб в руках повертеть и понять его принцип работы(((
0
нет120му
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
В одной комнате первая половина теплая, последняя половина холоднее.
Во второй комнате вся батарея комнатной температуры.

А труба после батареи какой температуры? ;-)
Может там магистраль слишком длинная и поэтому не греет?
1 / 1
представитель общества
От пользователя _h4u
Это запорный вентиль

Что-то плохо походит на запорный вентиль. Это скорее балансировочный клапан. Есть резон его покрутить. Это для начала.
0 / 1
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Может там магистраль слишком длинная и поэтому не греет?

В комнатах до этой батареи и после батареи горячие. Эта как раз по середине.
0
_h4u
От пользователя BIG CHIPMUNK
можно и покрутить, но он выскакивает наружу как мячик под давлением, ну а потом танцы с бубнами начинаются

Не выскочет, там под конус сделано.

От пользователя представитель общества
Что-то плохо походит на запорный вентиль. Это скорее балансировочный клапан. Есть резон его покрутить. Это для начала.

Балансировочный на радиаторе?

От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Как его крутить?

Судя по фото он открыт на максимум
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)

Воздух спускали через маевский? У вас труба одного диаметра идет, скорее всего не продавливает тупо.
2 / 0
От пользователя _h4u
Воздух спускали через маевский?

да, сразу, выше об этом писал.

От пользователя _h4u
Судя по фото он открыт на максимум

во, вы то мне и нужны, чувствуется профессионализм!
В торопях разместил не то .
Вот фото запорного вентиля на нормально работающей батарее(которое я и разместил выше)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

А вот фото запорного вентиля с "холодной" батареи

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Я сразу обратил внимание что внутренний шестигранник утоплен глубже чем на нормально работающих батареях.
Видимо в это и причина.
Денис, я правильно предполагаю что и как крутить?

От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Как крутить? Наружный шестигранник держу ключем на 13, внутренний шестигранник чуть открутить и понаблюдать?
0
dmi30596
А почему байпас под батареей одного диаметра с основной трубой? Это сейчас так делают?
0 / 1
Надеюсь вопрос не ко мне, я в этом не шарю.
Отопление делали не сейчас, а лет пять-семь назад. Не знаю что такое байпас и основная труба, но мне всегда было любопытно почему горячая вода течёт через радиатор, ведь ей гораздо удобнее протечь по нижней трубе и не париться продираться через завитки секций. Или поскольку трубы одинакового диаметра вода тупо пополам делится...
1 / 0
_h4u
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
ведь ей гораздо удобнее протечь по нижней трубе и не париться продираться через завитки секций

Очень велика вероятность, что именно поэтому радиатор холодный
1 / 2
FaST_9.
А в прошлый сезон нормально всё работало?
а схематично можете нарисовать всю систему полностью?
0
представитель общества
От пользователя _h4u
Очень велика вероятность, что именно поэтому радиатор холодный

Остальные почему тогда работают нормально?
Настаиваю на том, что дело либо в терморегуляторе, либо в балансировочном клапане, который здесь упорно называют запорным вентилем. Похоже, что циркуляция в радиаторе напроч отсутствует. Была бы проблема в воздухе или байпасе радиатор был бы теплым.
1 / 1
Вопрос решился положительно. В самом деле внутренний шестигранник был наполовину прикручен, что уменьшало проток теплоносителя через радиатор отопления. Три-четыре оборота и батарея сразу прогрелась вся.
Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Денису!!!

От пользователя FaST_9.
А в прошлый сезон нормально всё работало?

дом бэушный, куплен в этом сезоне. Как оно было раньше ни кто не знает, предыдущие хози съехали пару лет назад.
0
Попутно задам ещё один вопрос.
Поскольку дом купил недавно и нет ни какой о нем информации, да ещё к тому же я ни разу так не жил есть куча вопросов.
Котел старый, но как сказал один хороший человек, качественный как "Мерседес" ))) WIESSMANN 100. Инструкции нет.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Для чего индикаторы , кнопки и крутилки я догадался.

Вопрос: насколько сильно я могу выкручивать крутилку горячей воды и крутилку отопления?
Сейчас на улке небольшой плюс и я ручку отопления убавил до "примерно 2,9".
Когда станет холодать допустим до -30 мне нужно будет "добавлять"? Насколько сильно можно "добавлять", есть ограничение?

То же самое по ручке горячей воды. При таком положении как на фото вода из крана течёт достаточна горячая, но не обжигает. Есть ограничения на её температуру?
0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
дом купил недавно и нет ни какой о нем информации

Думаю, самое необходимое в преддверии зимы - изучить систему теплоснабжения. А для этого (как минимум) надо нарисовать ее схему.
1 / 0
странник_r66
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Инструкции нет.

https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-v...
изучайте. Если ещё комнатный регулятор поставите будет работать лучше.
0
От пользователя eugeny77
изучить систему теплоснабжения

тут всё просто и среднестатистическому человеку сразу понятно.
На первом этаже однотрубная система по кругу 4 комнаты и кухня, в ванной комнате теплый пол в этом же контуре.
На втором этаже двухтрубная система на три комнаты.
Всё работает и нареканий пока нет.
0
От пользователя странник_r66
странник_r66

спасибо, полезная инфа!
0
VV LRF
От пользователя странник_r66

Все верно. Поставьте комнатный регулятор и не будете думать когда прибавлять и убавлять отопление (у меня бывало летом 2015 отопление само включалось, когда на улке днём было до +12-15, а регулятор на 21 стоит).
0
От пользователя VV LRF
Все верно. Поставьте комнатный регулятор

Ну раз уже двое про него сказали то тогда расскажите поподробнее что это за штука. Лучше со ссылками.
Спасибо!
0
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Котел старый, качественный как "Мерседес" )))

Цитата не верная, искажённая :-D
0
странник_r66
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Ну раз уже двое про него сказали то тогда расскажите поподробнее что это за штука. Лучше со ссылками.

Наберите комнатный термостат
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k...|S:none|AP:no|PT:premium|P:1|DT:desktop|RI:54|CI:19962982|GI:1678616372|PI:6405387601|AI:2433318900|RT:|KW:комнатные%20термостаты%20для%20газовых%20котлов|RN:Екатеринбург&yclid=6186576991870258305
и выбирайте, какой понравится. Себе поставил 2. простых. Один на 24С, второй-на 18С. Уходя из дома переключаюсь.Существенно потребление газа в отсутствии хозяев в доме снижается.
Можно это совместить с постановкой дома на ОПС. Заодно отключаешь скважинный насос и нагрев бойлера.

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2017 08:51]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.