Электричество в частном доме.

DDeNN
От пользователя Друг котэ
паренёк консультант грамотный там, для плиты говорит

ну вот, а нам вопросы задаете..
0
DDeNN
кстати, ничего принципиально страшного не случится даже если это будет кабель полторашка, при правильном монтаже, но реально, риск повреждения оборудования и пожара увеличивается многократно. Поэтому и нужно изучать вопрос досконально, либо не браться за него.
0
strider1978
От пользователя DDeNN
ничего принципиально страшного не случится даже если это будет кабель полторашка


Карлсон: Пожар – это пустяки, дело – то житейское. ... Но если вы так настаиваете, то пожалуйста. (кричит) ПОЖАР! Горим! Эй, Пожарные, бегите, помогите и спасите!
0
кинуть 5х6 и не запаривацо ращетами, хватет флюбом роскладе :beach:
0 / 3
strider1978
Можно и 5х6, только чтобы не усечёнка была.
0
От пользователя Друг котэ
Щас был в магазине электротоваров, паренёк консультант грамотный там, для плиты говорит, кинь кабель 5х2.5, если надо будет,то в обычную розетку несложно переделать. Ты автомат сказал брать на 16А.

а он перед этим в паспорт изделия смотрел или так сказал...
0
нет120му
От пользователя ranckont
а он перед этим в паспорт изделия смотрел

А зачем, он же и так
От пользователя Друг котэ
грамотный

:lol:
1 / 1
ALEXisP
ТС не рассматривал вариант плиты с газовой варочной и электродуховой шкаф?
Газа если магистрального нет, то балонный. Дешевле будет.
1 / 0
да нафег
электро и удобней и безапасней и невонюче
а финансаво монопенисуально праксиськи, эт не на отопленее расходы
3 / 4
Друг котэ
От пользователя strider1978
Слушать нужно практиков, как Вы будете подключать на 2,5 квадрата по одной фазе?

Да, позже я об этом же подумал. Думаю, 5х6 брать и закрыть этот вопрос.
0
cj
От пользователя Друг котэ
Да, позже я об этом же подумал. Думаю, 5х6 брать и закрыть этот вопрос.


Рекомендую АС-120 с прямым подключением к ВЛ-10 кВ
2 / 0
От пользователя ddd[гость]
умну варка 7200 и духофка 3500

ну, это явно что-то мощное. У меня обычная плита (индезит вроде) все норм на проводе 2.5 (он на 6.1 квт расчитан). Главное - это места соединений.
0
Если будете брать варочную поверхность, берите на 2 комфорки. Все равно больше 2-х одновременно практически не пользуются
2 / 7
<<<AA>>>
От пользователя Друг котэ
К дому будет подводиться 3 фазы 20кВт. Я не знаю, сколько фаз вести к розетке электроплиты, хватит ли провода 3х2.5

Не обязательно 3 фазы на плиту.
Из расчета, что плита 8 квт

Провод 3Х2.5 это под 25А, на 8 квт не хватит.
3Х6 это под 50А, вам много.

Ваше решение: автомат на 40А, провод 3х4.
С запасом: автомат на 50А, провод 3х6

Подключал варочную поверхность Electolux(по паспорту 7,4 квт)
Там сделано подключение на 2 фазы и ноль.Но допускается подключить 1 фазу на 2 клемника фазовых, перемычка в комплекте.
В квартире стоит автомат 40А провод 3х4, проблем нет. Пользуются 1-2 конфорки до 14А каждая.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2017 13:52]
1 / 0
<<<AA>>>
От пользователя Друг котэ
Со дня на день подъедут электрики с сетей и подключат к 3 фазам


А подскажите, по чем обошлось 20квт по деньгам и срокам ?
Сколько метров тянули столбами ?
Тоже планирую.
0
<<<AA>>>
От пользователя pashaa
розетку установите на 32А

Лучше заводить без розетки сразу в плиту.
2 / 0
<<<AA>>>
От пользователя Друг котэ
для плиты говорит, кинь кабель 5х2.5, если надо будет,то в обычную розетку несложно переделать. И автомат сказал брать на 16А.

Автомат трехполюсной

Тоже вариант, но у вас плита трехфазная ?
0
От пользователя maxxx(...)
ну, это явно что-то мощное

да обычная стандартная варочная 60см ширины на 4 конфорки и стандартная духофка 60х60х60
ессно фсё в пике указано, варка со всеми конфорками на 9 громкости и шкаф в режиме ускоренава нагрева
больше 2 конфорок не пользуецо почти никада, шкаф в турбонагреве фсикда фключаю, но это 5 минут атсилы до набора температуры, он сам пищит что набрал и сбрасывает турбу
0
strider1978
От пользователя <<<AA>>>
Ваше решение: автомат на 40А, провод 3х4.
С запасом: автомат на 50А, провод 3х6


Очередной лжеэлектрики пост.
0 / 1
нет120му
От пользователя inSoot
Если будете брать варочную поверхность, берите на 2 комфорки. Все равно больше 2-х одновременно практически не пользуются

Когда как.
Я могу за день ни разу плиту не включать, а бывает катастрофически не хватает 5й конфорки :-D
1 / 0
<<<AA>>>
От пользователя strider1978
Очередной лжеэлектрики пост.

Тогда у меня поверхность лжеработает ?
Обоснование предоставьте.
0
нет120му
От пользователя <<<AA>>>
Тогда у меня поверхность лжеработает ?

Нет, у вас лжеработает автомат.
Который по такой схеме не сработает никогда (у автора ввод 32 А) :ultra:
2 / 0
Друг котэ
От пользователя <<<AA>>>
А подскажите, по чем обошлось 20квт по деньгам и срокам ?
Сколько метров тянули столбами ?
Тоже планирую.

5300р. Я специально не просил 20кВт. Это мне программа столько кВт насчитала. Если б знал,что такая огромная разница в цене между 15 и 20 кВт,то попросил бы 15.
По срокам подключения до 4 мес,мне дня на день должны подключить, договор в конце июля оформлял. Может и раньше подключили бы,но это я долго тянул.
От ЛЭП до участка 50м, поставил 2 деревянных столба (жерди).
0
&%$#@@1
От пользователя Друг котэ
Потому что я решил сделать электрику сам.

:weep:
лучше не надо...
мало изучить талмуд электрический - надо его ещё и понять.
0
&%$#@@1
От пользователя Друг котэ
поставил 2 деревянных столба (жерди).


От пользователя &%$#@@1
лучше не надо...

:ultra:
0