Электричество в частном доме.

Здравствуйте. Подошло время к электричеству в строящемся доме. Со дня на день подъедут электрики с сетей и подключат к 3 фазам.И возник вопрос: в будущем будем покупать электроплиту с духовкой, так вот я не в курсе, какие электроплиты сейчас в моде и сколько они жрут электричества. Это к тому, что я не знаю, они на 220 или 380В и какую для неё делать розетку, и какой для нее ставить УЗО с автоматом.
Помогите, пожалуйста, советом.
0
От пользователя Друг котэ
Это к тому, что я не знаю, они на 220 или 380В

все бытовые приборы на 220
2 / 0
DDeNN
От пользователя Друг котэ
какие электроплиты сейчас в моде

Видимо самые красивые и дорогие, что важно. Эта информация Вам нужна?

[nickname]Друг котэ/nickname]
и сколько они жрут электричества

какая разница, если Вам нужна самая модная, плюс ко всему физику никто не отменял, сколько будете пользовать, столько и "жрет".

[Сообщение изменено пользователем 14.10.2017 19:31]
2 / 3
strider1978
От пользователя Угон Харлеев
все бытовые приборы на 220


Но некоторые можно подключить к двум или трём фазам.

Сначала определитесь с выделенной мощностью, потом выбирайте электроприборы.
1 / 0
Друг котэ
К дому будет подводиться 3 фазы 20кВт. Я не знаю, сколько фаз вести к розетке электроплиты, хватит ли провода 3х2.5.
0
нет120му
От пользователя Друг котэ
хватит ли провода 3х2.5.

Однозначно нет.

Хотя для многих современных плит прописывают норматив 2,5, НО это когда речь идет об отдельных элементах - отдельно варочная, отдельно духовка.
Обычно для плит используют провода сечением 4мм.

Хотя в принципе существуют и трехфазные плиты, но наверное реже.
0 / 2
DDeNN
От пользователя Друг котэ
сколько фаз вести к розетке электроплиты, хватит ли провода 3х2.5.

нужно кинуть ввг 3*4 или 3*6, почему Вы об этом думаете? Электрики не знают что нужно?
0
strider1978
Нужно кинуть 5*10.


От пользователя Друг котэ
К дому будет подводиться 3 фазы 20кВт.


Автомат на входе на сколько ампер?
0 / 1
Друг котэ
От пользователя strider1978
Автомат на входе на сколько ампер?

32А


От пользователя DDeNN
почему Вы об этом думаете? Электрики не знают что нужно?

Потому что я решил сделать электрику сам.



От пользователя strider1978
Нужно кинуть 5*10

Надо отдать должное-шутник из вас знатный.
3 / 2
Харахорин Алексей
сажать 3 фазы на плитку :lol: ферверк будет если на путаешь
:fotku:
1 / 5
брать вошь или электроух обычную
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
в принципе существуют и трехфазные плиты, но наверное реже.

фсе варачные хатя п 2 фазы паддержывают, многее и 3
можа канеш и на 1 запаралелеть, там даш пимрымычко фкамплекте идёт
брать вошь или элетроух обычный, не индукцыю, дольшы пражывёд
1 / 4
От пользователя Друг котэ
Потому что я решил сделать электрику сам.

С подобными-то вопросами. Не дай Бог ветер в сторону соседей.
5 / 2
Друг котэ
От пользователя PHE
С подобными-то вопросами. Не дай Бог ветер в сторону соседей.

А что, люди (не электрики), которые сами проводку в доме делают, не должны задавать вопросов, им знания во сне являются, как Менделееву?
0 / 1
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
От пользователя Друг котэ
сколько они жрут электричества


варочная панель в среднем 7 кВт, духовка 2-3 кВт, более точно лучше посмотрите в паспорте

напряжения для бытовой электроплиты 220 В достаточно

сечение кабеля и автомат подбираются от максимально потребляемой мощьности оборудования, т.е. допустим в сумме это 10 кВт, то сечение кабеля 6 мм (ВВГнг 3х6), автомат на 50А, чтоб не ломать голову с УЗО, ставьте сразу диф.автомат
1 / 2
Tetra
От пользователя Кастаправ
сажать 3 фазы на плитку ферверк будет если на путаешь

чё?
От пользователя Друг котэ
А что, люди (не электрики), которые сами проводку в доме делают, не должны задавать вопросов, им знания во сне являются, как Менделееву?

обычно люди сначала обучаются, а потом задают вопросы по непонятным моментам
если обучаться нет желания, а есть желание сделать всё по инструкции из Икеи - то лучше не браться за дело (по причине отсутствия таких инструкций)
3 / 0
strider1978
От пользователя ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
напряжения для бытовой электроплиты 220 В достаточно


380 тоже в какой-то мере 220.


От пользователя ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
автомат на 50А


На вводе 32А.


От пользователя Друг котэ
шутник из вас знатный.


Это единственный беспроблемный вариант с учётом множества факторов.
0 / 2
От пользователя strider1978
380 тоже в какой-то мере 220.

пацказываю, в мере корня квадратнава истрёх :super:
0 / 1
Чего вы много говорите. Какие 8 кВт? Комфоркп по киловату, духовка наверное 2. В инструкции пишут не включать более 2 комфорок. Короче, не более 5квт выходит - а значит, провод 2,5 и автомат 25А
0 / 5
strider1978
Лжеэлектрики пост предыдущий...
1 / 0
pashaa
От пользователя Друг котэ
для неё делать розетку

проводку лучше заложить с запасом, т.е. 3х4 ввгнг, розетку установите на 32А, пусть не красиво зато надёжно, её всё равно за гарнитуром не видно.
автомат на 32А, узо если хотите то на 30 мА на каждую фазу, конкретно на плиту узо не нужно
0
strider1978
4 квадрата под 32 ампера, это не с запасом, и даже не впритык.
0
Друг котэ
Щас был в магазине электротоваров, паренёк консультант грамотный там, для плиты говорит, кинь кабель 5х2.5, если надо будет,то в обычную розетку несложно переделать. И автомат сказал брать на 16А.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2017 06:38]
0 / 2
От пользователя Друг котэ
консультант грамотный там, для плиты говорит, кинь кабель 5х2.5

этому "грамотному консультанту" самое главное впарить любой лежалый товар, чтобы была у магазина выручка, а у него в конце месяца зарплата.
1 / 1
strider1978
Слушать нужно практиков, как Вы будете подключать на 2,5 квадрата по одной фазе?
0
От пользователя maxxx(...)
много говорите. Какие 8 кВт?

умну варка 7200 и духофка 3500 :hi:
2 / 0