ВРУ 380в 15квт Свердловская обл.
Доброго времени суток.
Поделитесь пожалуйста фотками щитков (внутренностей) висячих на столбах, кто какое делал заземление (по какой системе)? Собрали нам щиток, но как говорится начитался интернета и понял, что инет - зло...
Заранее благодарен
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2017 22:42]
Поделитесь пожалуйста фотками щитков (внутренностей) висячих на столбах, кто какое делал заземление (по какой системе)? Собрали нам щиток, но как говорится начитался интернета и понял, что инет - зло...
Заранее благодарен
[Сообщение изменено пользователем 03.10.2017 22:42]
т
техник 3
Простой вариант.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 20:45]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 20:45]
Х
""ХоМяК""
Выложите схему или фото то что вам собрали?!
T
Tetra
дак от ваших хотелок зависит
можно фенечек напихать, типа защиты от грозы и от перекосов
а можно как на фотке выше - счетчик и один автомат
себе поставил 3ф автомат до счетчика, 3ф автомат после счетчика на силовую розетку, 1ф автомат на мелкую розетку, ну и сами розетки на время строительства.
можно фенечек напихать, типа защиты от грозы и от перекосов
а можно как на фотке выше - счетчик и один автомат
себе поставил 3ф автомат до счетчика, 3ф автомат после счетчика на силовую розетку, 1ф автомат на мелкую розетку, ну и сами розетки на время строительства.
i
ilyasov
На фото 4-й PEN проводник заходит в счетчик. Я бы завел сначала на шину, а от нее уже проводник на счетчик.
A
ALEXisP
. Я бы завел сначала на шину
Могут быкануть и не позволить такое подключение. Сам с этим столкнулся.
i
ilyasov
В паспорт счетчика их тыкнуть лицом. Пусть официально напишут чему противоречит это подключение. Жалобы в ФАС и т.д.
В общем быковать могут, если ты им позволяешь это.
В общем быковать могут, если ты им позволяешь это.
A
ALEXisP
Мотивация смешная была, якобы я на шине могу откусить ноль до счетчика. Предложил опломбировать. А нафиг мне пломба на шине, пришлось уступить
Добрый день
Вот такая сборочка, есть косяки сборки нет?
А главное разделение правильно сделано на N и РЕ ??
И гдето высмотрел, что заземление нужно медью 10мм2 сечение делать???
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вот такая сборочка, есть косяки сборки нет?
А главное разделение правильно сделано на N и РЕ ??
И гдето высмотрел, что заземление нужно медью 10мм2 сечение делать???
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
A
ALEXisP
Розетку в щитке нельзя заземлять
A
ALEXisP
Земля 10мм2; АВ на розетку номиналом завышен, надо на 16А.
A
ALEXisP
Остальные три 3-полюсных что будут запитывать?
АВ на розетку номиналом завышен, надо на 16А.
скорее всего туда сварочник будет подключаться.... или поменять все таки?
D
Dneepro
скорее всего туда сварочник будет подключаться....
Ежели инвертор, то ему 16 А хватит. А на самой модульной розетке должен быть прописан максимальный ток, в соответствии с которым и устанавливается автомат.
A
ALEXisP
Розетка на сколько Ампер? Удлинитель какого сечения будет? Автоматические выключатели ставятся для защиты последующей цепи.
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 17:10]
Ну и смотрите что ответили выше
[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 17:12]
A
ALEXisP
А по шинам
В целом разделение PEN правильное.
Я Вам контакт скидывал, он делал?
т
техник 3
Вводный автомат поменяйте лучше хотя бы на Шнейдер электрик линейки "Домовой". У ИЕКа стальные контакты и в неотапливаемом помещении ржавеют.
т
техник 3
Но я бы все же АВВ поставил
Тут без вопросов. Только у АВВ нужно в контакты заглянуть. Подвижная часть зажима лужёная, а вот прижимной,неподвижный, контакт попадался медный (не лужёный) .