ВРУ 380в 15квт Свердловская обл.

Доброго времени суток.
Поделитесь пожалуйста фотками щитков (внутренностей) висячих на столбах, кто какое делал заземление (по какой системе)? Собрали нам щиток, но как говорится начитался интернета и понял, что инет - зло...
Заранее благодарен

[Сообщение изменено пользователем 03.10.2017 22:42]
1 / 0
техник 3
Простой вариант.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru




[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 20:45]
2 / 0
""ХоМяК""
От пользователя Valde_mar

Выложите схему или фото то что вам собрали?!
0
Tetra
дак от ваших хотелок зависит
можно фенечек напихать, типа защиты от грозы и от перекосов
а можно как на фотке выше - счетчик и один автомат

себе поставил 3ф автомат до счетчика, 3ф автомат после счетчика на силовую розетку, 1ф автомат на мелкую розетку, ну и сами розетки на время строительства.
0
Dneepro
0 / 1
DAR73
2 / 0
ilyasov
От пользователя Dneepro

На фото 4-й PEN проводник заходит в счетчик. Я бы завел сначала на шину, а от нее уже проводник на счетчик.
0
ALEXisP
От пользователя ilyasov
. Я бы завел сначала на шину

Могут быкануть и не позволить такое подключение. Сам с этим столкнулся.
5 / 0
ilyasov
В паспорт счетчика их тыкнуть лицом. Пусть официально напишут чему противоречит это подключение. Жалобы в ФАС и т.д.

В общем быковать могут, если ты им позволяешь это.
0 / 1
ALEXisP
От пользователя ilyasov

Мотивация смешная была, якобы я на шине могу откусить ноль до счетчика. Предложил опломбировать. А нафиг мне пломба на шине, пришлось уступить
2 / 0
ALEXisP
В итоге получилось вот так

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

СИП загильзован
1 / 0
Добрый день
Вот такая сборочка, есть косяки сборки нет?
А главное разделение правильно сделано на N и РЕ ??
И гдето высмотрел, что заземление нужно медью 10мм2 сечение делать???

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0 / 2
ALEXisP
Розетку в щитке нельзя заземлять
1 / 1
От пользователя ALEXisP
Розетку в щитке нельзя заземлять

Да? :-( исправим, может еще косяки есть?
0
ALEXisP
Земля 10мм2; АВ на розетку номиналом завышен, надо на 16А.
0
ALEXisP
Остальные три 3-полюсных что будут запитывать?
0
От пользователя ALEXisP

куда-нибудь пойдут....
0
От пользователя ALEXisP
АВ на розетку номиналом завышен, надо на 16А.

скорее всего туда сварочник будет подключаться.... или поменять все таки?
0
Dneepro
От пользователя Valde_mar
скорее всего туда сварочник будет подключаться....

Ежели инвертор, то ему 16 А хватит. А на самой модульной розетке должен быть прописан максимальный ток, в соответствии с которым и устанавливается автомат.
0
ALEXisP
От пользователя Valde_mar

Розетка на сколько Ампер? Удлинитель какого сечения будет? Автоматические выключатели ставятся для защиты последующей цепи.

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 17:10]

Ну и смотрите что ответили выше

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2017 17:12]
0
С розеткой понял, исправлю.

А по шинам правильное подключение? Есть электрики?
0
ALEXisP
От пользователя Valde_mar
А по шинам

В целом разделение PEN правильное.

Я Вам контакт скидывал, он делал?
0
техник 3
Вводный автомат поменяйте лучше хотя бы на Шнейдер электрик линейки "Домовой". У ИЕКа стальные контакты и в неотапливаемом помещении ржавеют.
2 / 0
От пользователя техник 3
Вводный автомат поменяйте

Согласен, про домовой
Но я бы все же АВВ поставил
0
техник 3
От пользователя Aff_Gur
Но я бы все же АВВ поставил

Тут без вопросов. Только у АВВ нужно в контакты заглянуть. Подвижная часть зажима лужёная, а вот прижимной,неподвижный, контакт попадался медный (не лужёный) .
1 / 0