Очередной вопрос по электрике.

Добрый день!
Буду признателен за советы по электрике.

Исходные данные:

Блок выключателей с розеткой в коридоре подключены по такой схеме:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


На схеме подписи перепутаны - выключатели согласно рисунку - справа свет туалет ванная, слева коридор.

В квартирном щитке за этот свет (+еще две комнаты) отвечает автомат С16, за эту розетку (+еще розетки в комнатах) - автомат С25.
Проводка медь 2,5 мм.

Общая нагрузка (максимальная в один момент):
- на свет 0,4 кВт (все возможные лампочки одновременно)
- на розетки 0,8 кВт (ну до 1 кВт).

Вопросы:

1. Что удивило при вскрытии - земля на двойном выключателе не включена в сеть. Так и должно быть?

2. Самый главный вопрос. Нужно к этой конструкции добавить еще одну розетку. Потребляемая мощность приборов на ней до 0,5 кВт.
Доступа в коробку в потолке нет. Нужно врезаться в данную схему.
Какой вариант (схема) будет оптимальным?

Спасибо!

[Сообщение изменено пользователем 24.09.2017 16:53]
0
От пользователя messi_alaf
земля на двойном выключателе не включена в сеть. Так и должно быть?

тут ваще фегня норесована хренпайми какая :-D
От пользователя messi_alaf
Самый главный вопрос. Нужно к этой конструкции добавить еще одну розетку. Потребляемая мощность приборов на ней до 0,5 кВт.
Доступа в коробку в потолке нет. Нужно врезаться в данную схему.

нудыть паралельна разетке и цыпляй фтарую
0 / 3
DDeNN
От пользователя messi_alaf
земля на двойном выключателе не включена в сеть

на выключателе нет и не должно быть земли. цветовая маркировка провода не гарантирует ничего.

От пользователя messi_alaf
Какой вариант (схема) будет оптимальным?

параллельно (шлейфом) от существующей розетки. кстати, и единственный вариант при Ваших вводных.
4 / 0
От пользователя DDeNN
на выключателе нет и не должно быть земли

более того, разрывать надо фазу, а не ноль, поэтому
От пользователя ddd[гость]
тут ваще фегня норесована хренпайми какая



[Сообщение изменено пользователем 24.09.2017 20:32]
0 / 1
От пользователя SL_2
более того, разрывать надо фазу, а не ноль

на выключателе синие провода действуют как фаза (в соединительной коробке подключены на фазу)
От пользователя messi_alaf
Что удивило при вскрытии - земля на двойном выключателе не включена в сеть

ваша так называемая земля и есть ноль (смотрим в коробку)
От пользователя messi_alaf
Самый главный вопрос. Нужно к этой конструкции добавить еще одну розетку. Потребляемая мощность приборов на ней до 0,5 кВт.
Доступа в коробку в потолке нет. Нужно врезаться в данную схему.
Какой вариант (схема) будет оптимальным?

самый простой способ (судя по картинке) поставить двойную розетку вместо одинарной либо воспользоваться удлинителем либо тройником.
А так вопрос к вам: на каком месте будет дополнительная розетка? Если расстояние не большое, то шлейфом. А если на другой стене, то нужен доступ в коробку либо делать по бл.....ки и ставить новую соединительную коробку для розеток
0
messi_alaf
От пользователя Черный тигр
А так вопрос к вам: на каком месте будет дополнительная розетка? Если расстояние не большое, то шлейфом. А если на другой стене, то нужен доступ в коробку либо делать по бл.....ки и ставить новую соединительную коробку для розеток


Расстояние 1,5 м.
Т.е. перед существующей розеткой сделать распредкоробку и растянуть провода на эту и новую розетки?
0
messi_alaf
От пользователя Черный тигр
ваша так называемая земля и есть ноль


А земля настоящая тогда что?
0
От пользователя messi_alaf
Расстояние 1,5 м.
Т.е. перед существующей розеткой сделать распредкоробку и растянуть провода на эту и новую розетки?

здесь можно обойтись шлейфом без коробки
От пользователя messi_alaf
А земля настоящая тогда что?

по вашей картинке земли нет.
одно клавишный выключатель - фаза и ноль
двух клавишный выключатель - фаза общая и фазы разъединительные
розетка - фаза и ноль рабочие, а земля для отвода глаз.
Лучше всего предоставьте фото вашего квартирного щитка, чтобы определится по вводу, а так же по земле. Но скорей всего в вашей квартире нет земли, а только рабочие фаза и ноль
0
От пользователя messi_alaf
Т.е. перед существующей розеткой сделать распредкоробку и растянуть провода на эту и новую розетки?

можно в данном случае обойтись для родной розетки поставить углубленный подрозетник (заменяет соединительную коробку) в нем произвести расключение, а для новой розетке обычный подрозетник
0
Пацык на моцыке
От пользователя Черный тигр
на выключателе синие провода действуют как фаза (в соединительной коробке подключены на фазу)

Это как ты определил? Вполне нормально сиреневый фазный, просто веселый электрик коробку крутил. Обрезал случайно зеленый провод в двухклавишном выключателе и возврат фазы на светильник сделал через кабель одноклавишного.


От пользователя messi_alaf
Какой вариант (схема) будет оптимальным?


Кроме, как параллель от существующей розетки, ничего простого не придумаешь ))
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.