Нужна помощь по камину.
Думал задать вопрос в существующей теме, но всё-таки решил создать новую.
В общем ситуация такая, есть сложенный криворуким человеком камин, хотя даже не так - человеком у которого руки растут из задницы. С момента его установки дымил нещадно и им конечно же не пользовались, прошло с тех пор уже лет эдак восемь-десять. Наконец я решил, что надо как-то этот камин приводить в чувство. Не вникая в матчасть наивно полагал, что отделаюсь простым наращиванием трубы.
Итак что получается: труба была 6 метров сечение - полкирпича (чего как я понимаю конечно же недостаточно). Нарастил где-то 1.3 метра наверху сделал переход с квадратного сечения на круглое и поставил дефлектор Вольперта-Григоровича. Тяга довольно приличная получилась. Стало ощутимо лучше, но всё равно время от времени дымок подтягивает в комнату, при том, что топил восьмушками от поленьев длиной 20-25см.
Площадь комнаты 15м2. Площадь портала 2000см2 (51,5*41,5 арка), площадь сечения дымохода 170см2. Думаю снизу уменьшить высоту портала заложив еще ряд кирпича, чтобы привести соотношение - площадь сечения дымохода/площадь портала к 1/10. Но уверенности в том, что это сработает нет. Поэтому размышляю над тем, что еще можно сделать. Смущает то, что внутри всё сделано как-то совсем не по-человечески. Дымоход находится в дальней стенке. Про зуб там даже речи никакой нет. Схематично нарисовал как это всё выглядит в разрезе. Черным нарисовано то как примерно это выглядит сейчас. Красным нарисовал, то, как на мой взгляд можно это немного сгладить. Вообще все эти ступеньки и выступающие кирпичи выглядят по меньшей мере странно. На выходных постараюсь отснять видео того, как это всё выглядит.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В общем ситуация такая, есть сложенный криворуким человеком камин, хотя даже не так - человеком у которого руки растут из задницы. С момента его установки дымил нещадно и им конечно же не пользовались, прошло с тех пор уже лет эдак восемь-десять. Наконец я решил, что надо как-то этот камин приводить в чувство. Не вникая в матчасть наивно полагал, что отделаюсь простым наращиванием трубы.
Итак что получается: труба была 6 метров сечение - полкирпича (чего как я понимаю конечно же недостаточно). Нарастил где-то 1.3 метра наверху сделал переход с квадратного сечения на круглое и поставил дефлектор Вольперта-Григоровича. Тяга довольно приличная получилась. Стало ощутимо лучше, но всё равно время от времени дымок подтягивает в комнату, при том, что топил восьмушками от поленьев длиной 20-25см.
Площадь комнаты 15м2. Площадь портала 2000см2 (51,5*41,5 арка), площадь сечения дымохода 170см2. Думаю снизу уменьшить высоту портала заложив еще ряд кирпича, чтобы привести соотношение - площадь сечения дымохода/площадь портала к 1/10. Но уверенности в том, что это сработает нет. Поэтому размышляю над тем, что еще можно сделать. Смущает то, что внутри всё сделано как-то совсем не по-человечески. Дымоход находится в дальней стенке. Про зуб там даже речи никакой нет. Схематично нарисовал как это всё выглядит в разрезе. Черным нарисовано то как примерно это выглядит сейчас. Красным нарисовал, то, как на мой взгляд можно это немного сгладить. Вообще все эти ступеньки и выступающие кирпичи выглядят по меньшей мере странно. На выходных постараюсь отснять видео того, как это всё выглядит.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
p
pechnik70
Если не хочешь переделовать дымоход на большее сечение, то все твои действия как мертвому припарки ( понятно что камин не шедевр, но дымоход маловат) Выход вставить дверку со стеклом 400 х 400 или около того.
Дверку я конечно рассматриваю, но как самый последний и нежелательный вариант. Перед этим хотелось бы попытаться как-то сохранить открытый очаг.