Какие сейчас требования у газовиков к котельной?

Беспорядок
09:23, 14.09.2017
котел 30-35 кВт

нужна ли резервная система, противопожарные двери, отделка, объем котельной, окно?

Последний раз сдавал а 2011

[Сообщение изменено пользователем 14.09.2017 10:28]
0
DYG
17:26, 14.09.2017
Надо все указанное вами
0 / 1
Tetra
10:39, 15.09.2017
можно ли ставить котел на "крыльце" (в тамбуре, находящемся за периметром капитальных стен) при соблюдении указанных требований к помещению?
В случае ЧП - из дома будет ещё два выхода
0 / 1
нет120му
12:13, 15.09.2017
От пользователя Tetra
можно ли ставить котел на "крыльце" (в тамбуре, находящемся за периметром капитальных стен) при соблюдении указанных требований к помещению?

У подруги так и сделано.
Причем она собиралась пристрой делить на две части, собственно котельную и прихожую, пригласила газовиков, чтобы пальцем ткнули где стенку делать.
Те сказали, что не зачем.
Вот и получилась прихожая-котельная 5,5*3,2м :hi:

В любом случае ответ дадут только сами газовики, по месту.
1 / 2
aav196
13:37, 15.09.2017
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
У подруги так и сделано

Здорово иметь подруг на все случаи жизни
5 / 0
нет120му
13:55, 15.09.2017
От пользователя aav196
Здорово иметь подруг на все случаи жизни

Ее уже нет.
Год как.
1 / 1
Вроде после 50 кВт начинаются требования по котельной. А так главное чтобы вытяжка была и приточка отдельно. Площадь окна вроде не мерили.
0 / 3
нет120му
16:57, 15.09.2017
От пользователя Мировой кризис
Площадь окна вроде не мерили.

Значит сразу нормальное сделали.
Подруга (да, все та же покойная) переделывала. У нее окно в сарай выходило, прежние хозяева так сделали, пришлось еще одно прорубать.
Ну и высоту потолка замеряли, у нее впритык вышло.
Котел точно ДО 50кВт, так как дом небольшой.
1 / 2
Tetra
10:45, 16.09.2017
разве есть требования по высоте? Вроде только по объему, а высота - лишь бы не ниже 2 метров
1 / 2
нет120му
12:07, 16.09.2017
От пользователя Tetra
разве есть требования по высоте?

По минимальной высоте помещения есть.
2 / 1
Prorabs
12:05, 18.09.2017
Ban

[Сообщение изменено модератором 18.09.2017 16:38]
0
12:15, 18.09.2017
От пользователя Беспорядок
нужна ли резервная система

нет, нужна она вам или нет - решаете сами :-)
0 / 1
Беспорядок
13:54, 18.09.2017
От пользователя s.enns
нет, нужна она вам или нет - решаете сами



в прежней моей котельной требовали поставить резервную.
потому и спрашиваю
0
10:22, 19.09.2017
От пользователя Беспорядок
в прежней моей котельной требовали поставить резервную.
потому и спрашиваю

Хотелки "Газэкса" - это его хотелки и не более. :-)
1 / 0
17:04, 05.10.2017
мне говорили на котел 26квт, котельная не менее 15м3, окно с форточкой S остекления не менне 0,5м2, дверь, если в помещении, внутрь открывается под дверью щель, индивидуальная вентиляция котельной. на гурзуфской так и не смогли сказать окно в каких руководящих документах описано.
0
23:12, 05.10.2017
Тоже сделал окно 0.5, пришлось переделывать.
Потребовали 0.8 при одном стекле и 1.2 при двух. Требование по "легкоотбрасываемым конструкциям"..
0
Не ешь желтый снег
07:34, 06.10.2017
От пользователя aquatic
Тоже сделал окно 0.5, пришлось переделывать.
Потребовали 0.8 при одном стекле и 1.2 при двух. Требование по "легкоотбрасываемым конструкциям"..

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 кв.м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 кв.м - помещения категории Б.

Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 кв.м Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
0
EgorFazer
08:20, 06.10.2017
При мощности котельной 72 кВт окно около 1,2х1,2, полноценное, как в доме.
Приточная и вытяжная вентиляции.

Вопросов у газовиков не было.
0
mediatek
00:36, 09.10.2017
попал под "жёсткие" требования, как раз на фоне трагедии с гибелью детей в Красном Адуе и ЧП в Балтыме. Котельная 15 кубов (площадь пола 6 при высоте потолка 2.5). Отдельное омещение. Электропроводка без гофр и кабельканалов не допускается, окно пропустили двойное (хотя со скрипом, сказали должно быть одно стекло и баста!). Дверь в котельную с дырой внизу (приточка), вытяжная с трубой выше крыши (заколебались возводить), датчик газа под потолком. Номер на доме. Котел стоит 23кВт. С коаксиальным дымоходом.
0
09:30, 09.10.2017
От пользователя mediatek
попал под "жёсткие" требования, как раз на фоне трагедии с гибелью детей в Красном Адуе и ЧП в Балтыме.

есть ссылки на эти новости?
0
Беспорядок
14:37, 09.10.2017
От пользователя mediatek


котел турбо?
0
хох123
16:22, 09.10.2017
Дано котельная 15м3. Котел планирую 24 кВт. Договор заключен с "Газпром газораспределение Екатеринбург", говорят трубу потянут весной. Окна нет, буду прорубать. Двери с выходом на улицу нет, только в общий коридор дома, обычная межкомнатная дверь со стеклом, открывается из котельной в коридор. Пропустят такую дверь или нужно прорубать отдельный выход на улицу? И еще в котельной установлен металлический шкаф со счетчиком и автоматами. К нему могут придраться?
0
mediatek
23:46, 11.10.2017
От пользователя s.enns
есть ссылки на эти новости?

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-423976.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-440354.html
От пользователя Беспорядок
котел турбо?

да. протерм гепард 23 MTV
0
09:38, 12.10.2017

спасибо, про эти я слышал, думал что-то новое.

От пользователя mediatek
попал под "жёсткие" требования, как раз на фоне трагедии с гибелью детей в Красном Адуе и ЧП в Балтыме


они какие были в 15-ом, такие и остались
0
ВосставшийИзБани
10:04, 12.10.2017
У меня 24кВт прямо в столовой висит.
Помещение 16 квадратов. Высота потолка 2,3 м.
Большое окно. Вентиляция.
Всё без проблем зарегистрировал.
0